Должностная инструкция инженера РЭС (занимающегося испытаниями и измерениями электрооборудования)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании «Положения о районе электрических сетей», Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 62 (выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников Облэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на инженеров занимающихся измерениями и испытаниями электрооборудования (в дальнейшем – инженер по испытаниям и измерениям) районов электрических сетей .

1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – инженер района электрических сетей.
Код профессии по классификатору профессий – 2149.2.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для инженера по испытаниям и измерениям, начальника, главного инженера РЭС, старшего мастера кабельной группы РЭС, инженеров СРС, зам. начальника СРС, начальника СРС, начальника и ИТР ЛИП.
1.4. Основная задача инженера по испытаниям и измерениям:
- организация и проведение профилактических, приемо-сдаточных, специальных испытаний и измерений электрооборудования на объектах предприятия в соответствии с «Нормами испытаний электрооборудования». ГКД 34.20.302-2002г. Киев 2002г.;
- контроль выполнения капитальных и текущих ремонтов электричеких сетей 0,4-10кВ, организация эксплуатации оборудования распредсетей, реконструкции сетей 0,4-10кВ, перспективой развития электричеких сетей;
- контроль за эксплуатацией изоляции на объектах района электрических сетей;
- контроль за эксплуатацией средств защиты от внешних и внутренних перенапряжений на объектах района электрических сетей.
1.5. На должность инженера по испытаниям и измерениям назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр) без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет.
1.6. Назначение и освобождение инженера по испытаниям и измерениям от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора электрических сетей по представлению начальника РЭС или начальника службы распредсетей, начальника ЛИП. Изменение обязанностей инженера осуществляется решением начальника РЭС по согласованию с начальником СРС и начальником ЛИП с оформлением распоряжения по РЭС и внесением изменений в должностную инструкцию.
1.7. Инженер по испытаниям и измерениям административно подчиняется непосредственно начальнику РЭС, главному инженеру РЭС в оперативном отношении подчиняется диспетчеру РЭС, зам. начальника по ОР РЭС, в техническом отношении и методическом - начальнику ЛИП или работнику его замещающего.

1.8. Инженеру установлен не нормированный рабочий день.
1.9.Инженеру по измерениям и испытаниям подчинены электромонтеры по испытаниям и измерениям, с которыми организовывает работу.
1.10. В случае длительного отсутствия инженера по испытаниям и измерениям /отпуск, болезнь/ временно исполнять его обязанности может работник с группой по безопасности не ниже IV, который прошел специальную подготовку и проверку знаний, о чем сделана запись в удостоверении, имеющий право быть руководителем работ по испытаниям и измерениям.
1.11. Периодическая проверка знаний инженера по испытаниям и измерениям проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.12. Местонахождение рабочего места инженера по испытаниям и измерениям –
служебное помещение на производственной базе района электрических сетей по адресу:____________________________________ и передвижная ЭТЛ.
1.13.Зоной обслуживания инженера является электрооборудование, находящееся на территории и на балансе района электрических сетей.

1.14. 3а инженером по испытаниям и измерениям закреплено следующее оборудование:
1.14.1.Стационарная лаборатория для испытания защитных средств.
1.14.2.Передвижная электрическая лаборатория для отыскания мест повреждения КЛ0,4-10кВ, проведения профилактических испытаний электрического оборудования ТП и РП, кабельных линий 0,4-10кВ
1.14.3. Приборы, аппараты для проведения измерений и проверок электро оборудования в соответствии с " Нормами испытания электрического оборудования".
1.15. Инженер совместно с электромонтерами по испытаниям и измерениям могут быть командированы в другие подразделения предприятия для оказания технической помощи.

2.Квалификационные требования.

2.1. На должность инженера службы распредсетей назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее техническое образование по специальности ( специалист или бакалавр) без требований к стажу работы. Либо лица, имеющие высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет, либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет.

 

3. Должен знать.

3.1.Инженер по испытаниям и измерениям должен знать:
3.1.1. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту и эксплуатации оборудования, устройств защиты, автоматики, контрольно – измерительных приборов, методы испытаний и измерений электрооборудования, приборы и аппаратуру, применяемую при испытаниях и измерениях. ( в объемах, необходимых для данной должности).
3.1.2. Должностную инструкцию инженера по испытаниям и измерениям, производственные инструкции и инструкции по охране труда для работников электричекой лаборатории. Общеинженерные и электротехнические дисциплины в объеме программы вуза.
3.1.3. Правила безопасной эксплуатации электрических установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г.; 1; 3; 4; 5; 6- 8; 12(12.8 -12.10); 13.1;17 (17.1 -17.3);20;21; Приложение 1-4;

      1. Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва.

Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1(1.1.1. – 1.1.37.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); Раздел 2 гл.2.1.; 2.3.; 2.4.( 2.4.23-2.4.26 ); 2.5.( 2.5.58- 2.5.81); 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
3.1.5.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. ГКД34.20.5072003).
Киев. 2003г. .; 1; 3; 5(5.3.; 5.6.; 5.8.); 12 ( 12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13
( 13.1.; 13.4.-13.8.);

      1. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в

организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г. В полном объеме;

      1. Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01).

Киев. 2001г. В полном объеме;

      1. Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями.

(ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме; 3.1.9. Положение «Об обучении по вопросам охраны труда»
(ДНАОП 0.00-4.12- 99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.1.10.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.1.11.Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на
производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г. № 1112.
3.1.12.Нормы испытания электрооборудования. ГКД 34.20.302-2002. Киев 2002г.
3.1.13. Инструкцию „Выбор и эксплуатация внешней изоляции електроустановок 6-750кВ на предприятиях Минэнерго Украины”. ( ГКД 34.51.101-96), Киев 1999г.
3.1.14. „Средства защиты от перенапряжений в электроустановках 6-750кВ”
( ГКД 34.35.512-2002г., Киев 2002г.
3.1.13. Инструкцию по делопроизводству Облэнерго.
3.1.14. Положение о районе электрических сетей.
3.1.15. Правила внутреннего распорядка.
3.1.16. Закон об энергетике.
3.1.17. Схемы, конструкции, характеристики и особенности обслуживаемого оборудования, устройств и приспособлений.
3.1.18. Украинский язык в объеме необходимом для исполнения должностных обязанностей.
3.1.19. Иметь навыки пользования ПК( текстовый и графический редактор).

4 Функции и обязанности.

4.1. Инженер по испытаниям и измерениям обязан:
4.1.1. Организовать и выполнять профилактические приемо-сдаточные, специальные испытания оборудования в соответствии с требованиями действующих «Норм испытания электрооборудования».
4.1.2. Участвовать в составлении и согласовании годовых планов работ и графиков профилактических испытаний электрооборудования, находящегося на балансе РЭС.
4.1.З. Проводить обработку и анализ результатов измерений и испытаний, подготавливать заключения о состоянии электрооборудования.
4.1.4. Вести техническую документацию в соответствии с утвержденным перечнем вести журнал первичных записей результатов измерений.
4.1.5. Участвовать в проведении исследований по улучшению эксплуатации,
повышению надежности и экономичности работы оборудования.
4.1.6. Осуществлять надзор за состоянием изоляции оборудования.
4.1.7.Участвовать в расследовании и анализе причин аварий и повреждений электрооборудования, связанных с электрическими и тепловыми пробоями или ослаблением изоляции.
4.1.8. Участвовать в разработке мероприятий, направленных на предупреждение нарушений в части изоляции.
4.1.9. Организовать испытание изолирующих защитных средств, используемых в действующих электроустановках.
4.1.10. Подготавливать заключения на проекты вновь сооруженных ТП, РП, ВЛ, КЛ по вопросам изоляции.
4.1.11. Организовывать работы по модернизации и ремонту высоковольтных передвижных и стационарных испытательных установок.
4.1.12. Составлять местные инструкции по проведению испытаний, по выбору и усилению изоляции и ее эксплуатации.
4.1.13. Участвовать в освоении и внедрении устройств и методик диагностического контроля состояния изоляции электрооборудования.
4.1.14. Участвовать в обучении персонала PЭС, связанного с обслуживанием электроустановок по профилю своей деятельности.
4.1.15. Постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, а также способствовать повышению уровня профессиональной подготовки подчиненного персонала.
4.1.16. Обеспечивать порядок и безопасные условия труда при производстве всех видов испытаний под его руководством.
4.1.17.Обеспечивать соблюдение работниками РЭС трудовой и производственной дисциплины, выполнение правил и инструкций по охране труда, производственной санитарии во время обслуживания испытательного оборудования и проведения
раб.
4.1.18. Систематически осуществлять проверку соблюдения работниками на рабочих местах требований правил и норм по охране труда, состояния защитных средств, инструмента, приспособлений. Принимать меры по устранению недостатков.
4.1.19. Выполнять в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и обеспечению безопасности труда, предусмотренных предписаниями и актами, приказами и распоряжениями.
4.1.20. Организовывать проведение аттестации испытательных установок.
4.1.21.Проводить работу с подчиненным персоналом согласно требований Положения об обучении по вопросам охраны труда.
4.1.22. Участвовать по указанию руководства предприятия в расследовании причин несчастных случаев.
4.1.23. Участвовать в проведении Дня охраны труда.

5. П Р А В А.

5.1. Получать документацию и другую необходимую информацию для выполнения служебных обязанностей.
5.2. Давать рекомендации по повышению надежности работы оборудования путем рациональной эксплуатации изоляции электрического оборудования.
5.3. Требовать от подчиненного персонала и других работников неукоснительного выполнения требований ПБЭЭ и прекращать проведение работ при выявлении нарушений ТБ.
5.4.Выдавать протоколы испытаний и измерений за своей подписью, визировать документы по своей компетенции.
5.5.Принимать участие в решении вопросов о материальном поощрении подчиненного персонала.
5.6.Вносить предложения о наложении взыскания на нарушителей трудовой и производственной дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности, должностных инструкций.
5.7.Не выполнять указания, ведущие к нарушению техники безопасности и повреждению оборудования.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. Инженер по испытаниям и измерениям в ходе своей деятельности имеет взаимоотношения со следующими службами и отделами:

6.1.1. Служба ЛИП:
а/ направляет техническую информацию, директивные материалы, рекомендации по испытаниям и измерениям электрооборудования. Оказывает теоретическую и практическую помощь по обучению персонала по модернизации оборудования электрических лабораторий, приборов и аппаратов;
б/ контролирует и организует проведение своевременной аттестации
электрических лабораторий.

 

6.1.2.Служба распределительных сетей:
а /оказывает помощь по модернизации и ремонту оборудования электрических лабораторий, приборов, аппаратов;
б/согласовывает графики профилактических испытаний электрооборудования, утверждает их главным инженером электрических сетей или зам. главного инженера электрических сетей и контролирует их выполнение;
в/ оказывает помощь в организации проведения аттестации электрических лабораторий.
6.1.3. Служба метрологии /метрологическая лаборатория/:
Своевременно, в кратчайший срок должна проводить госповерку измерительных приборов и возвращать их в РЭС, а инженер должен по графику эти приборы представлять в метрологию.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
7.Х. Инженер по испытаниям и измерениям несет ответственность:

7.1.1.3а невыполнение обязанностей и неиспользование прав предусмотренных настоящей инструкцией.
7.1.2. За невыполнение планов работ, распоряжений руководства РЭС, предприятия.
7.1.3. За несвоевременное и некачественное выполнение работ по испытаниям и измерениям оборудования.
7.1.4. За нарушение трудовой и производственной дисциплины, нарушение правил технической эксплуатации, техники безопасности, производственной санитарии при проведении работ.
7.1.5. За неправильную эксплуатацию электрических лабораторий, приборов и аппаратов, их сохранность.
7.1.6. За ведение технической документации, согласно утвержденного перечня.
7.1.7. За достоверность выданных протоколов испытаний и других
документов.
7.1.8. За качество подготовки и повышения квалификации подчиненного персонала.
7.1.9. За нарушение правил хранения защитных средств, приборов, аппаратов, документации, материалов.
7.1.10. За нарушения и упущения в работе инженер по испытаниям и измерениям несет ответственность в дисциплинарном и административном порядке.