Должностная инструкция инженера по охране труда РЭС

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании «Положения о районе электрических сетей»; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников облэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на инженеров по охране труда районов электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – инженер по охране труда района электрических сетей.
Код профессии по классификатору профессий – 3152.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для инженера по охране труда РЭС, главного инженера и начальника РЭС, зам.начальника СРС, начальника СРС.
1.4. Основная задача инженера по охране труда - безопасная организация работ в РЭС, выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ в электроустановках, направленных на сохранение здоровья и жизни работников. Обеспечение персонала средствами защиты и контроль своевременности испытания используемых защитных средств. Участие в процессе профессиональной подготовки и повышении квалификации работников по вопросам охраны труда, работа с персоналом, направленная на воспитание у работников района электрических сетей профессиональной ответственности и производственной дисциплины для предупреждения травматизма.
1.5. На должность инженера по охране труда РЭС назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр) без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет.
1.6. Назначение и освобождение инженера по охране труда РЭС от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора предприятия электрических сетей по представлению начальника РЭС, начальника СРС.
1.7. Инженер РЭС административно подчиняется непосредственно начальнику РЭС, главному инженеру РЭС, начальнику и зам. начальника службы PC, методическое руководство работ инженера по охране труда РЭС осуществляет СОТ.
1.8. Инженеру по охране труда РЭС установлен не нормированный рабочий день.
1.9. Периодическая проверка знаний инженера по охране труда РЭС проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.10. Рабочее место инженера по охране труда находится в админздании РЭС. Зоной обслуживания инженера по охране труда являются все объекты РЭС с установленным на них оборудованием.
1.9. В своей повседневной работе инженер по охране труда должен знать порядок проведения проверок подразделении РЭС по вопросам охраны труда, порядок осуществления контроля требований директивных документов, номенклатуру дел РЭС, порядок их ведения, технико-экономические показатели РЭС, территориальное расположение объектов РЭС.

2. Квалификационные требования.

2.1. На должность инженера по охране труда РЭС назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее техническое образование по специальности (специалист или бакалавр) без требований к стажу работы. Либо лица, имеющие высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы в должности техника не менее 3-х лет, либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет, группу по электробезопасности 5.

3. Должен знать.

3.1.3аконы Украины "Об охране труда", "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, которые повлекли потерю трудоспособности" , отраслевые и межотраслевые нормативные документы по охране труда, эксплуатации оборудования и пожарной безопасности, действующие нормативно-технические документы по безопасной организации работ.
3.2.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов методические, нормативные и другие руководящие материалы по охране труда, технике безопасности эксплуатации оборудования и пожарной безопасности.
3.3.Должностную инструкцию инженера по охране труда РЭС, должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня.
3.4. Положение о районе электрических сетей.
3.5. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г. 1; 3; 4; 5; 6- 8; 12 (12.8 -12.10 ); 13.1; 15; 16 (16.1 -16.3; 16.6 -16.8);
17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22; 23; Приложение 1 -4;
3.6.Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1.1.1.1. – 1.1.40.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
3.7.Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г. 1; 3; 5 (5.3.; 5.6.; 5.8.); 6; 12 ( 12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13 ( 13.1.; 13.4.-13.8.);
3.8.Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.; В полном объеме;
3.9.Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
3.10.Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме;
3.11.Плавила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков «ФОРТ», 2002г. Киев. В полном объеме;
3.12. Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г. № 1112.
3.13.Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
3.14.Положение «Об обучении по вопросам охраны труда» (ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.15.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.16.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением /ДИАОП 0.00 – 1.07 – 94/.Киев.1994г.
3.17.Правила охраны электрических сетей. Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.97г. № 209.
3.18.Основы экономики, организации производства, труда и управления.
3.19.Основы трудового законодательства.
3.20.Система управления охраны труда на предприятиях электроэнергетики Министерства топлива и энергетики Украины./СОУ – Н МПЕ 40.1.03.107-2004/.
ОЕП «ГРІФРЕ». Київ.2004.
3.21.Правила внутреннего распорядка.
3.22.Производствеиные инструкции и инструкции по охране труда работников РЭС.
3.23.Особенность эксплуатации оборудования, применяемого в РЭС.
3.24.Техническое состояние оборудования, оценка технического состояния.

    1. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений на

объектах электроэнергетики и в объединенной энергетической системе Украины.
/СОУ – Н МПЕ 40.1.08.551:2004/ . ОЕП «ГРIФРЕ». Київ 2005.
3.26. Украинский язык в объеме необходимом для исполнения должностных обязанностей.
3.27. Иметь навыки пользования ПК( текстовый и графический редактор).
3.28. Инструкцию по делопроизводству. Утверждена приказом облэнерго от 30.11.98г. №103.

4.1 Функции и обязанности.

4.1. Организация безопасного производства работ в подразделениях и контроль выполнения комплекса необходимых организационных и технических мероприятий по подготовке рабочих мест.
4.2. Повышения квалификации работников по вопросам охраны труда, безопасной организации работ, пропаганда опыта и методов безаварийной работы.
4.3. Разработка приказов и указаний по вопросам охраны труда.

4.4. Инженер по охране труда осуществляет контроль:
- прохождения медосмотра персоналом подразделения;
- состояния эксплуатации оборудования и качества проводимых ремонтов, оформление документации;
- качества проработки нормативных документов в подразделении;
- выполнения мероприятий по приказам, актам, предписаниям;
- выполнения утвержденных программ обучения и графиков сдачи экзаменов;
- организации безопасного производства работ на рабочих местах в подразделении;
- правильности оформления нарядов допусков;
- наличия документации по охране труда в подразделениях РЭС, ее комплектность, соответствие ее нормативным требованиям;
- организации в подразделениях РЭС работы с персоналом, представления работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда;
- соблюдения действующего законодательства, инструкций, правил и норм по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и охраны окружающей среды в подразделениях РЭС;
- состояния предохранительных приспособлений и защитных средств их наличие и своевременность испытания;
- своевременности испытаний, проверок и правильную эксплуатацию баллонов для сжиженных газов и другого оборудования;
- наличия у персонала удостоверений о проверке знаний, наличие и своевременность внесения в них соответствующих записей;
- соответствия порядка и оформления инструктажей по охране труда,ПБ,ТР специфике выполняемых работ и требованиям «Положения об обучении по вопросам охраны труда».
- состояния санитарно-бытовых и производственных помещений;
- обеспеченности персонала спецодеждой и моющими средствами и их применение;
- наличия и испытания стационарных заземляющих устройств;
- освещенности на рабочих местах;
- наличия и исправности ограждений, блокировок, запирающих устройств;
- наличия аптечек, их укомплектованность, контроль за использованием медикаментов;
4.6.На основании результатов проверок выдает в подразделения РЭС предписания по устранению выявленных нарушении, утвержденных главным инженером РЭС.
4.6.Ведет учет несчастных случаев производственного характера в Минтопэнерго, в ОAО «ДОЭ» , в предприятия электрических сетей, занимается анализом причин, приводящих к несчастным случаям, а так жеразрабатывает мероприятия по устранению и предупреждению несчастных случаев.
4.7.Принимает участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев производственного и непроизводственного характера.
4.8.Организует и контролирует проведение технической учебы, участвует в ее проведении.
4.9.Организует проведение и осуществляет контроль своевременного прохождения периодических медицинских обследований работников всех категорий, подлежащих медосмотрам / занятие тяжелыми работами и работами с вредными и опасными условиями труда, либо такими, где есть необходимость в профессиональном отборе/.
4.10. Разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности, программы обучения рабочих безопасным методам работы.
4.11. Организует изучение работниками РЭС правил БЭЭ.
4.12. Принимает участие в проведении Дней охраны труда и комплексных проверках подразделений РЭС.
4.13. Принимает участие в работе комиссии по проверке знаний правил безопасного выполнения работ, правил пожарной безопасности
у работников РЭС.
4.14. Осуществляет контроль за безопасной организацией работ на рабочих местах /ежедневно/.
4.15. Немедленно сообщает руководству РЭС, предприятия электрических сетей, службе охраны труда, службе Р/С о каждом несчастном случае происшедшем с персоналом РЭС.
4.16. Обучает персонал приемам оказания доврачебной помощи, проверки наличия и отсутствия напряжения, применения средств первичного пожаротушения.
4.17. Проверяет рабочие места / выполнение технических мероприятий, выполнение допуска к работе, правильность заполнения нарядов, соответствие состояния оборудования и надписей на нем действующим правилам, нормам, требованиям директивных материалов/.

5. Права.

5.1. Требовать от персонала РЭС необходимые сведения, документы и объяснения / письменно или устно/ и другие материалы о нарушении правил, норм и стандартов, касающихся вопросов безопасности и охране труда.
6.2. По поручению руководства РЭС представлять РЭС в государственных и общественных учреждениях при рассмотрении вопросов охраны труда.
5.3. В любое время беспрепятственно посещать производственные объекты РЭС, приостанавливать работу участков, оборудования в случае выявления нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью ладей, а также влекущих повреждение оборудования или возникновения пожара.
5.4. Производить проверку состояния охраны труда в подразделениях РЭС, выдавать мастерам проверенных объектов предписания для устранения нарушений.
5.5. Вносить руководству РЭС предложения о наказании работников нарушающих правила, нормы, стандарты, касающихся охраны труда, ходатайствовать о поощрении работников, принимающих активное участие в улучшении условий труда и не допускающих нарушений при выполнении работ.
5.6. Требовать от руководства РЭС отстранения от работы работников, не прошедших медосмотр, обучение, инструктаж, проверку знаний по охране труда, не имеющих допуска к специальным работам или нарушающих нормативные акты по охране труда.

6. Взаимоотношения.

В процессе выполнения функциональных обязанностей инженер по охране труда PЭС поддерживает взаимоотношения с руководителями и специалистами и предприятия электрических сетей.
6.1. С мастерами подразделений - по вопросам обеспечения безопасного выполнения работ, снижения уровня травматизма и ошибок при проведении работ в подразделениях.
6.2. Выполняет распоряжения, полученные от руководства РЭС, СРС, СОТ, а также непосредственно директора предприятия электрических сетей и главного инженера.
6.3. Докладывает руководству РЭС о всех разногласиях, возникших между ним и мастерами подразделений.
6.4. Представляет информацию в СОТ о выполнении мероприятий по приказам, предписаниям о состоянии травматизма на объектах РЭС.
6.5. Информирует руководство РЭС о случаях нарушения ПБЭЭ, ТР, инструкций, других нормативных документов.

7. Ответственность.

Инженер по охране труда несет ответственность за:

7.1. Несоответствие принятых им решений требований действующего законодательства по охране труда.
7.2. Невыполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.
7.3.Недостоверность информации, несвоевременность подготовки материалов, отчетов по состоянию охраны труда в РЭС.
7.4.Низкое качество обследования объектов проверки, расследования несчастных случаев.
7.5.Несоблюдение требований охраны труда, а также директивных документов лично и персонала РЭС.