Должностная инструкция инженера по электрическим режимам

1. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании:
1.1.1. Приказа Минэнерго Украины №58 от 31.03.1995г. "Об Организации региональных диспетчерских центров и реорганизации Национального диспетчерского центра электроэнергетики Украины".
1.1.2. Положения об ОДС.
1.1 3. Правил устройства электроустановок. Энергоатомиздат, 1985 г.
1.1.4. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. ГКД 34.20.507-2003.
1.1.5. Правил безопасной эксплуатации электроустановок ДНАОП 1.1.10.–1.01.97г.
1.1.6. Приказа электрических сетей № 251 от 20.08.99. "О должностных инструкциях".
1.1.7. Инструкции облэнерго: ДО-2 «Вывод в ремонт и включение в работу оборудования, линий, устройств РЗА, ТМ, СДТУ».
1.2. Знание настоящей инструкции обязательно для:

  • инженера по электрическим режимам ОДС,
  • зам. начальника ОДС,
  • диспетчера ОДС.

1.3. Основной задачей в производственной деятельности инженера по электрическим режимам ОДС является разработка схемы и экономичного режима работы основной сети 35 - 110кВ в нормальном, ремонтном и аварийных режимах работы.
1.4. Инженер по электрическим режимам ОДС должен иметь высшее электроэнергетическое образование, иметь стаж работы в электрических сетях 3 года.
1.5. Назначение на должность и освобождение от должности инженера по электрическим режимам производится приказом директора по предприятию по представлению начальника ОДС.
1.6. Инженер по электрическим режимам в своей производственной деятельности подчинен начальнику ОДС, а в его отсутствие зам. начальника ОДС.
1.7. Проверку знаний по технологии работ, ПБЭЭ, ППБ инженер по электрическим режимам проходит один раз в три года в комиссии под председательством начальника службы ОДС при отсутствии прав оперативных переключении. При предоставлении прав оперативных переключении проверку знаний по технологии работ проходит один раз в два года и по ПБЭЭ, ППБ один раз в год.
1.8. При длительном отсутствии инженера по электрическим режимам его обязанности исполняет диспетчер ОДС свободной смены.
1.9. Рабочее место инженера по электрическим режимам находится в помещении ОДС.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Инженер по режимам должен:
2.1. иметь навыки работы на ПЭВМ.
2.2. уметь пользоваться прикладными программами Excel, Word, АНЧАР, SLAMO, Sprut, Auto CAD, передачи заявок по электронной почте.

 

3. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.

3.1. В своей производственной деятельности инженер по электрическим режимам руководствуется:
3.1.1. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) М.1985г Гл.: 1.2, 1.4.1 – 1.4.3, 1.5.1 1 – 1.5.5, 1.6.1 – 1.6.5, 1.7.1 – 1.7.42, 2.3.1 – 2.3.24, 2.4.1 – 2.4.7, 2.5.1 – 2.5.20, 3.2.1 – 3.2.33, 3.2.51 – 3.2.71, 3.2.98 – 3.2.133, 3.3.
3.1.2. Правил безопасной эксплуатации электроустановок ДНАОП 1.1.10.–1.01.97г. Гл.1-8, 12, 13.1, 14, 15, 16.
3.1.3. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей ГКД 34.20.507-2003 Гл.13.1 - 13.8.
3.1.4. Обучение, инструктаж и проверка знаний работников предприятий, учреждений и организаций Минтопэнерго Украины по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования (ГКД 34.12.102-95).
3.1.5. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ГКД 34.03.303-99
3.1.6. Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.
3.1.7. Производственными инструкциями ОДС.
3.1.8. Директивными нормативными материалами и документами Минтопэнерго Украины, Электроэнергетической Системы, облэнерго.
3.19. Инструкциями по взаимоотношениям между оперативным персоналом потребителя и ОДС электрических сетей.
3.20. Приказ «Об утверждении инструкции по делопроизводству в облэнерго.

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Расчет, планирование, контроль и оптимизация режима сети 35-110кВ.
4.2. Разработка мероприятий по снижению технологического расхода электроэнергии на её транспортировку режимного характера в сети 35-110кВ.
4.3. Анализ и оптимизация схемы нормального режима сети 35-110кВ. Моделирование режимов электрических сетей, проверка оптимальных точек токораздела, выбор уровней напряжения в центрах питания сети 35кВ, обеспечивающих качество электроэнергии отпускаемой с шин 6 кВ.
4.4. Анализ и корректировка схем ремонтного режима сети и подстанций 35-110кВ.
4.5. Расчёт после аварийных режимов работы сети 35кВ.
4.6. Контроль ведения диспетчерами режима работы сети 35-110кВ в нормальном, ремонтном, аварийном и после аварийном режиме.
4.7. Анализ установленных на подстанциях 35-110 кВ устройств РЗА. Подготовка технических заданий на их реконструкцию.
4.8. Ведение учёта положения переключающих устройств (РПН. ПБВ) на силовых трансформаторах и выбор оптимальных коэффициентов трансформации. Составление графика уровней напряжений на шинах ПС.
4.9. Приём заявок на вывод в ремонт оборудования от служб электрических сетей, смежных предприятий и потребителей. Согласование со всеми заинтересованными объектами, смежными предприятиями.
4.10. Рассмотрение заявок на вывод в ремонт оборудования, оформление режимной проработки и указаний диспетчеру по выполнении ремонтных схем и их реализации.
4.11. Контроль за регламентом передачи заявок на продление на выведенное в ремонт оборудование.
4.12. Оформление заявок на вывод в ремонт оборудования в соответствии с установленными директивными документами. Передача заявок на вывод в ремонт оборудования находящегося в ведении элекроэнергетической системы, облэнерго в ПДС облэнерго в соответствии с регламентом и контроль за их прохождением.
4.13. Передача ответов на заявки всём заинтересованным подразделениям, объектам и смежным предприятиям.
4.14. Контроль за архивированием реализованных заявок.
4.15. Контроль за возможностью осуществления плавки гололёда на проводах ВЛ 35-110кВ, наличием технологических карт-программ и местных карт на объектах. Анализ существующих схем плавки и разработка новых схем плавки.
4.16. Разработка схем плавки гололёда
4.17. Рассмотрение технических условий на ввод новых и реконструкцию существующих энергообъектов, сети и устройств РЗА.
4.18. Анализ автоматических отключений оборудования. Участие в работе комиссий по расследованию технологических нарушений в работе оборудования. Разработка противоаварийных режимных мероприятий по результатам расследований.
4.19. Разработка режимной части противоаварийных тренировок для персонала ОДС.
4.20. Разработка программ на включение нового оборудования.
4.21. Разработка программ на включение оборудования после ремонта, для проведения испытаний.
4.22. Разработка ежемесячных планов отключения оборудования ПС и ВЛ.
4.23. Анализ применяемых ГАО, СГАО. Разработка мероприятий по увеличению эффективности применяемых регулировочных мероприятий. Совместно с ПСЭ представление в ПДС облэнерго данных контрольных замеров по регулировочным мероприятиям.
4.24. Обработка и передача данных в ПДС облэнерго по контрольным замерам.
4.25. Совместно с ПСЭ выполнение заданных ПДС облэнерго объёмов АЧР, представление в ПДС облэнерго предложений по размещению устройств АЧР на энергообъектах.
4.26. Организация сбора и обработка данных контрольных замеров, режимных суток.
4.27. Анализ "узких" мест в сети 35-110кВ и разработка мероприятий по их устранению.
4.28. Разработка организационно-технических мероприятий по снижению ТРЭ на её транспортировку в сетях предприятия.
4.29. Контроль за прохождением директивных документов, своевременность предоставления отчётов об исполнении.
4.30. Оказание помощи в работе ОДГ РЭСов согласно выполняемых задач.
4.31. Ведение журнала вывода в ремонт ВЛ-35-110кВ и оборудования на ПС.
4.32. Контроль баланса поступления э/э в выделенных узлах.
4.33. Контроль за ведением журнала максимальных нагрузок.
4.34. Ведение табеля выходов персонала ОДС.
4.35. Ведение учёта входящих и исходящих документов, приказов, указаний и т.д.

5. ПРАВА.

5.1. Инженер по электрическим режимам имеет право:
5.1.1. Давать указания по вопросам входящим в его компетенцию персоналу других подразделений в соответствии с положением об ОДС.
5.1.2. Подписывать или визировать документы (отчёты, справки касающиеся производственной деятельности согласно должностной инструкции) не имеющие выхода за пределы предприятия.
5.1.3. Запрашивать и получать в других службах производственную информацию необходимую для исполнения своих обязанностей.
5.1.4. Давать предложения руководству службы о наложении взыскания на лиц препятствующих исполнению обязанностей инженера электрических режимов.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. Приём заявок на вывод в ремонт оборудования от СПС, СВЛ, ПСЭСУ и МО, ЛИП, СДТУ, СРЗА электрических сетей, от предприятий-лицензиатов, от смежных ЭС и от потребителей в соответствии с инструкцией ДО-2.
6.2. Согласование заявок на вывод в ремонт оборудования со всеми заинтересованными лицами по п.п.6.1.
6.3. Заявки на вывод в ремонт оборудования с рекомендациями режимного характера инженер по режимам передает руководству службы в 12-00.
6.4. Данные по контрольным замерам группы ПС, РЭС-ы, ПСЭ, передают инженеру по режимам не позднее, чем на 3 день после проведения замеров.
6.5. В пятидневный срок обработанные результаты контрольных замеров передаются руководству ОДС.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ.

7.1. Инженер по электрическим режимам несёт ответственность за:
7.1.1. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия.
7.1.2. соблюдение Закона Украины "Об охране труда".
7.1.3. не выполнение своих служебных обязанностей в полном объёме.
7.1.4. отсутствие настойчивости в своей производственной деятельности.
7.1.5. достоверность представляемой информации.
7.1.7. разглашение информации относящейся к производственной, коммерческой тайне предприятия.
7.1.8. своевременное и качественное выполнение распоряжений руководства службы, предприятия.
7.1.9. бережное отношение к имуществу службы, предприятия.