Должностная инструкция инженера лаборатории АСДТУ

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я.
1.1. Настоящая инструкция составлена на основании: единой номенклатуры должностей, "Справочника квалификационных характеристик профессий работников" выпуск 1.2 изд. г. Краматорск-1998, классификатора профессий ДК 003-95 Госстандарт Украины г. Киев-1995, положения о разработке должностных инструкций для работников энергокомпании приложение №1 к приказу энергокомпании от 28.07.99г. № 96,

Положении о службе СДТУ.
1.2. Знание данной инструкции обязательно для:
- начальника службы СДТУ;
- зам. начальника службы СДТУ;
- нач. лаборатории АСДТУ;
- инженера лаборатории АСДТУ-руководителя бригады по эксплуатации устройств телемеханики.
1.3. Настоящая инструкция составлена для инженера лаборатории АСДТУ-руководителя бригады по эксплуатации устройств телемеханики (далее инженера лаборатории АСДТУ).
1.4. Основной задачей инженера лаборатории АСДТУ является:

  1. обеспечение надежной работы устройств телеуправления, телеизмерения, телесигнализации и их вторичных цепей закрепленных за данной бригадой согласно распоряжения по лаборатории АСДТУ;
  2. внедрение новых и усовершенствование эксплуатируемых устройств телемеханики на подстанциях предприятия и ДЩ, закрепленных за данной бригадой согласно распоряжения по лаборатории АСДТУ.

1.5. Инженер лаборатории АСДТУ назначается и освобождается от должности приказом директора предприятия по представлению начальника СДТУ.
1.6. Инженер лаборатории АСДТУ - подчиняется в административном порядке непосредственно нач. лаборатории АСДТУ, начальнику и зам. начальника службы СДТУ, в оперативном порядке дежурному диспетчеру ОДС предприятия электрических сетей.
1.7. Инженеру АСДТУ - подчинены электромонтеры, включенные в состав бригады согласно структуры лаборатории АСДТУ.
1.8. В случае временного отсутствия инженера лаборатории АСДТУ его обязанности исполняет другой инженер лаборатории АСДТУ или электромонтер назначенный распоряжением по лаборатории АСДТУ.
1.9. Периодичность прохождения инженером лаборатории АСДТУ очередной аттестации на соответствие занимаемой должности определяется в соответствии с "Положением о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи", один раз в три года.
1.9. Рабочим местом инженера лаборатории АСДТУ (основным) является аппаратная телемеханики в здании Управления предприятия электрических сетей, а также мастерская лаборатории АСДТУ и места установки оборудования телемеханики (подстанции).

2. Квалификационные требования.

2.1. На должность инженера лаборатории АСДТУ назначается лицо имеющее высшее образование соответствующего направления подготовки (специалист или бакалавр) - без требований к стажу работы или средне-специальное (бакалавр или техник) имеющее стаж работы на энергопредприятиях не менее 1 года по специальности.

3. Должен знать.

3.1. Инженер лаборатории АСДТУ должен знать:
- основы законодательства Украины о труде;
- законодательство Украины по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;
- Правила безопасной эксплуатации электроустановок.- Киев, 2000г.
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - Киев 2001г.;
- Правила испытания электрозащитных средств. Киев 2001г.;
- HАПВ В.01.034-99/111 "Правила пожежноi безпеки".- Львiв, 1999.;
- правила технической эксплуатации электростанций и сетей,- М.ЗАИ,1989.;
- Правила устройства электроустановок.-М,ЗАИ,1985.;
- Перечень обязательных мероприятий по работе с персоналом структурных подразделений предприятия электрических сетей. Приложение к приказу предприятия электрических сетей № 66 от 29.01.02г.;

  1. Положение "Система управления охраной труда в предприятия электрических сетей облэнерго"

утв. 29.11.96.;
- ГКД-34.20.566-96 "Организация противоаварийной работы в Минэнерго Украины" Положение УКПО "Энергопроцесс", Киев, 1996г.
- основы экономики, организации труда, производства и управления;
- принцип работы устройств телемеханики;
- программы и инструкции по наладке и плановым проверкам устройств телемеханики;
- электрические схемы первичной и вторичной коммутации и схемы устройств телемеханики;
- технические характеристики оборудования телемеханики;
- должностные инструкции и инструкции по охране труда работников лаборатории;
- инструкцию по делопроизводству энергокомпании.
3.2 Инженер лаборатории АСДТУ обязан владеть украинским языком в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей, навыками пользователя ПЭВМ (текстовый и графический редактор).
3.3 Инженер обязан руководствоваться;
- действующими правилами внутреннего трудового распорядка, распорядительной документацией, издаваемой на предприятии;

  1. положением о службе СДТУ;
  2. положением о лаборатории АСДТУ;

- действующим законодательством Украины.
- технической документацией заводов изготовителей на оборудование;
- местными инструкциями по эксплуатации оборудования;
- правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

  1. правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках;

- постановлениями, распоряжениями, приказами предприятия электрических сетей и вышестоящих организаций, методическими, нормативными и другими руководящими документами и материалами по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств телемеханики.

4. Функции и обязанности.

Инженер лаборатории АСДТУ - лично осуществляет:
4.1. Организацию и выполнение работ в бригаде по эксплуатации, наладке и текущему ремонту устройств телемеханики и их рационализации.
4.2. Контроль и выполнение уставок и характеристик настройки устройств телемеханики.
4.3. Обеспечение исправного состояния устройств телемеханики.
4.4. составление и выполнение планов и графиков проведения эксплуатационных проверок устройств телемеханики.
4.5. Сложный ремонт и реконструкцию аппаратуры устройств телемеханики.
4.6. Реконструкцию и модернизацию действующих устройств телемеханики в соответствии с директивными материалами, указаниями производственной службы технических средств управления энергокомпании и руководства предприятия.
4.7. Внедрения новой техники и рацпредложений.
4.8. Проведение внеочередных проверок устройств телемеханики при неправильных действиях и невыясненных причинах отказов устройств телемеханики.
4.9. Приемку вновь включаемых устройств телемеханики от специализированных наладочных организаций, участие в пусконаладочных работах перед включением в эксплуатацию устройств телемеханики вводимых на подстанциях предприятия.
4.10. Проведение небольших по объему пусконаладочных работ на подстанциях предприятия, если выполнение этих работ не приводит к снижению качества эксплуатационно-ремонтного обслуживания.
4.11. Подготовку и рассмотрение заявок на работы связанные с выводом из работы устройств телемеханики.
4.12. Пересмотр действующих инструкций по обслуживанию устройств телемеханики и внесение в них изменений.
4.13. Участие в пересмотре и внедрении инструкций по совершенствованию работ способствующих безопасной эксплуатации оборудования, безопасному проведению работ и соблюдению правил охраны труда на рабочих местах.
4.14. Обеспечивание порядка и безопасные условия труда при производстве всех видов работ выполняемых под его руководством.
4.15. Проверку соблюдения работниками на рабочих местах требований правил и норм по охране труда, состоянии защитных средств, инструмента, приспособлений.
4.16. Принятие мер в выполнении в установленные сроки предписаний и мер по улучшению условий и обеспечению безопасности труда.
4.17. Обучение и инструктаж оперативного персонала ОДС, оперативного персонала подстанций, персонала МСРЗА по применению устройств телемеханики.
4.18 Ведение технической документации и отчетности в соответствии с действующими инструкциями по устройствам телемеханики и директивными указаниями по предприятию.
4.19. Подготовку информации о выявленных в процессе эксплуатации дефектах в устройствах телемеханики, каналах связи и оборудовании подстанций.
4.20. Подготовку подчиненного персонала и допуск его к самостоятельной работе в соответствии с требованиями Положения об обучении, инструктаже и проверки знаний работников предприятий, учреждений и организаций Минэнерго Украины, составление должностных инструкций и инструкций по охране труда.
4.21. Организацию внедрения нормативных актов по созданию безопасных и здоровых условий труда.
4.22. Контроль за выполнением эксплуатационным персоналом ПТЭ и ПБЭЭ, директивных указаний и действующих инструкций по эксплуатации устройств телемеханики.
4.23. Участие в экспертизе проектов по устройствам телемеханики.
4.24. Подготовку предложений по техническим условиям на проектирование устройств телемеханики.
4.25. Подготовку заявок на материалы, аппаратуру, приборы, запасные части для эксплуатации и усовершенствования устройств телемеханики.
4.26. Дежурство по лаборатории АСДТУ согласно графиков и приказов.
4.23. Учет выполненных работ

5 Права.

Инженер лаборатории АСДТУ имеет право:
5.1. Давать задания подчиненному персоналу и требовать их качественного выполнения в установленные сроки.
5.2. Ставить перед начальником лаборатории АСДТУ и начальником сл. СДТУ вопросы, касающиеся деятельности подчиненной бригады.
5.3. Беспрепятственного допуска в любое время суток на все оборудование телемеханики с соблюдением установленного на предприятии режима, а также ПТЭ и ПБЭЭ.
5.4. Обращаться в отделы предприятия по техническим вопросам и получать от них необходимые ответы.
5.5. Контролировать выполнение обязанностей в вопросах эксплуатации устройств телемеханики другими службами и цехами предприятия, c представлением своих замечаний нач. лаборатории АСДТУ для принятия мер.
5.6. Давать предложения о поощрении отличившихся работников бригады по эксплуатации устройств телемеханики и предложения о наложении взысканий и лишении премии за производственные упущения.

6. Взаимоотношения.

6.1. Решения принимаемые инженером лаборатории АСДТУ согласовываются с нач. лаборатории АСДТУ.
6.2. Согласование (решение) вопросов, предусмотренных должностной инструкцией, инженер лаборатории АСДТУ выполняет самостоятельно с работниками структурных подразделений.
6.3. При получении задания непосредственно от руководства предприятия инженер обязан немедленно сообщить об этом начальнику лаборатории АСДТУ. В случае отсутствия нач. лаборатории АСДТУ поставить его в известность при появлении о выполнении или ходе выполнения порученного задания.
6.4. Все разногласия, возникающие в процессе работы, решаются начальником лаборатории АСДТУ.

7.Ответственность.

Инженер лаборатории АСДТУ несет дисциплинарную или материальную ответственность за:
7.1. Невыполнение обязанностей и неиспользование прав предусмотренных настоящей инструкцией.
7.2. Некачественное и несвоевременное выполнение заданий, составление и представление отчетных данных и справочных сведений.
7.3. Нерациональную организацию труда работников бригады по эксплуатации устройств телемеханики.
7.4. Несоблюдение действующего законодательства, требований правил, приказов, по вопросам относящимся к его деятельности.
7.6. Ненадлежащее оформление и хранение документации.
7.7. Ошибки в расчетах и документации.
7.8. Нарушение трудовой дисциплины.
7.9. За нарушение правил технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности им самим и подчиненным персоналом.