Должностная инструкция инженера цеха по ремонту трансформаторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании «Положения о цехе по ремонту трансформаторов службы распредсетей», Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 62 (выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о разработке должностных инструкций для работников облэнерго; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г.; других нормативно-технических документов и распространяется на инженера цеха по ремонту трансформаторов электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – инженер цеха по ремонту трансформаторов (в дальнейшем – инженер ЦРТ) .
Код профессии по классификатору профессий – 2149.2.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для инженера ЦРТ, мастера ЦРТ, начальника ЦРТ, инженеров СРС, зам. начальника СРС, начальника СРС.
1.4. Основные задачи инженера ЦРТ:
-организация и проведение профилактических, приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов, технологического и вспомогательного оборудования ЦРТ, электроинструмента;
-контроль периодичности испытаний приспособлений, средств защиты, оборудования, применяемых в ЦРТ;
-организация и контроль за безопасным и технологически правильным проведением ремонтно-наладочных работ на оборудовании в ЦРТ;
- работа на стенде лаборатории ЦРТ, проведение технической учебы, проверки знаний персонала по ПБЭЭ, ПТЭ, ППБ, ПУ и БЭГК и оказанию доврачебной помощи.
1.5. На должность инженера ЦРТ назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр) без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы на предприятии не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет.
1.6. Назначение и освобождение инженера ЦРТ от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора предприятия электрических сетей по представлению начальника ЦРТ или начальника службы распредсетей.
1.7. Инженер ЦРТ административно подчиняется непосредственно начальнику ЦРТ.
1.8. Инженеру ЦРТ подчинены электромонтеры ЦРТ.
1.9. Инженеру установлен не нормированный рабочий день.
1.10. Периодическая проверка знаний инженера ЦРТ проводится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестация – один раз в 3 года;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
- по ПУ и БЭГК – один раз в 3 года.
1.11. Местонахождение рабочего места инженера ЦРТ – производственное помещение ЦРТ.
1.12. Изменение распределения обязанностей инженера ЦРТ осуществляется решением начальника ЦРТ с оформлением распоряжения по цеху и внесением в должностную инструкцию.

2.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. На должность инженера ЦРТ назначаются лица, имеющие полное или базовое высшее образование по специальности (специалист или бакалавр) без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы на предприятии не менее 3-х лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 5 лет. Группу по электробезопасности должна быть не ниже 4.

З.ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.

3.1. Инженер ЦРТ должен знать:
3.1.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по ремонту и эксплуатации оборудования, контрольно – измерительных приборов ( в объемах, необходимых для данной должности), относящихся к деятельности цеха.
3.2.Должностную инструкцию инженера ЦРТ, должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня.
3.3. Положение о цехе по ремонту трансформаторов службы распредсетей.
3.4. Правила безопасной эксплуатации эл.установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г. ; 3; 4; 6 - 7; 12 (12.8 -12.10); 13.1; 15; 17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22;
3.5.Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1.(1.1.1. – 1.1.37.); 1.2.(1.2.1. -1.2.20.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.11.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.1.; 2.3.; 3.1.; 4.1.;
3.6.Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.1; 3; 5 (5.3.; 5.8.); 6; 12 (12.2.;12.3.; 12.4.; 12.8; 12.11. );
3.7.Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г. В полном объеме;
3.8.Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
3.9.Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. 1; 3; 4(4.1.; 4.2.; 4.5.; 4.6.; 4.16.- 4.18.); 5; 6; 7; 8(8.1. -8.3.; 8.6.); Приложение (2- 6; 8);
3.10.Правила проведения противопожарных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
3.11.Положение «Об обучении по вопросам охраны труда»(ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г. № 27.
3.12.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
3.15. Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г. № 1112.
3.16. Основы экономики, организация производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
3.17.Нормы испытания электрооборудования.(УДК 621.3.01). Москва. Атомиздат.1978г.; Раздел 1; 2; 6-8; 10-12; 18-25; 27-29; Приложение 1; 3-5; 8;
3.18.Нормы времени – расценки на ремонт и технологическое обслуживание электрических сетей.(ГКД 34.05.834-98). Київ. 1998.
3.19.Правила внутреннего распорядка.
33.21. Основы экономики, организации труда, производства и управления ;
.19. Положение «Система управления охраной труда на предприятиях
электроэнергетики Минтоплива Украины». / СОУ – Н МПЕ 40.1.03.107 -2004/.
(ОЕП «ГРIФРЕ»). Київ 2004.
3.22. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением. ДНАОП 0.00-1.07.94.
3.23. Украинский язык в объеме необходимом для исполнения должностных обязанностей.
3.24. Иметь навыки пользования ПК( текстовый и графический редактор).
3.25. Инструкцию по делопроизводству. Утверждена приказом облэнерго от 30.11.98г. №103.
.

4. ФУНКЦИИ II ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Инженер ЦРТ обязан:
4.1.1. Организовывать и выполнять приёмо-сдаточные испытания силовых трансформаторов, технологического вспомогательного оборудования ЦРТ, электроинструмента, приспособлений в соответствии с требованиями действующих «Норм испытаний электрооборудования».
4.1.2. Вести контроль за периодичностью испытаний средств защиты, применяемых в ЦРТ.
4.1.3. Обрабатывать и анализировать результаты измерений и испытаний, подготавливать заключение о состоянии испытанного оборудования. Выдавать протоколы испытаний и измерений силовых трансформаторов, визировать документы по своей компетенции.
4.1.4. Участвовать в работах по модернизации и ремонту высоковольтной стационарной испытательной установки, оборудования ЦРТ.
4.1.5. Составлять и согласовывать годовые планы и графики профилактичeских испытаний оборудования, инструментов, приспособлений, находящихся в ЦРТ.
4.1.6. Вести техническую документацию электролаборатории ЦРТ в соответствии с утвержденным перечнем.
4.1.7. Участвовать в расследовании и анализе причин повреждений трансформаторов, направленных в ЦРТ для ремонта, а также и электрооборудования ЦРТ.
4.1.8. Постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, а также подчиненного персонала.
4.1.9. Обеспечивать порядок и безопасные условия труда при производстве всех видов испытаний в ЦРТ.
4.1.10. Систематически осуществлять проверку соблюдения работниками ЦРТ требований правил и норм по охране труда, состоянию защитных средств, инструмента, приспособлений, принимать меры по устранению недостатков.
4.1.11. Выполнять в установленные сроки мероприятия по предписаниям по улучшению условий и обеспечению безопасности труда, предусмотренных актами, приказами и распоряжениями.
4.1.12. Совместно с ЛИП контролировать и организовывать проведение своевременной аттестации и аккредитации электролаборатории ЦРТ.
4.1.13. Пересматривать производственные инструкции лаборатории ЦРТ.
4.1.14. Проводить работу с подчиненным персоналом согласно требований положения об обучении по вопросам охраны труда
4.1.15. Участвовать в проведении Дней охраны труда и технической учёбы.
4.1.16. Участвовать по указанию руководства предприятия электрических сетей в расследовании причин несчастных случаев.
4.1.17. Обеспечивать чистоту и порядок на рабочих местах и проходах, достаточную освещенность рабочих мест. Принимать меры по устранению выявленных недостатков.
4.1.18. Принимать меры по недопущению возможности присутствия посторонних лиц на рабочих местах.
4.1.19. Выявлять причины нарушений правил безопасности во время проведения работ, разбирать эти нарушения с работниками и намечать меры по недопущению их в дальнейшем.
4.1.20. Обеспечивать выполнение в установленные сроки предписаний и мер по улучшению и созданию безопасных условий работы, предусмотренных актами, приказами, распоряжениями.
4.1.21. Вносить предложения о поощрении подчиненных работников за активное участие и инициативу в выполнении мероприятий по повышению безопасности и улучшения условий труда.
4.1.22. При несчастном случае срочно организовать первую медицинскую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное заведение. Сообщать об этом начальнику цеха и руководству предприятия электрических сетей. Сохранять до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая обстановку на рабочем месте и оборудовании в таком состоянии, в котором они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни или здоровью других работников и не приведет к более тяжелым последствиям), а также принимать меры по недопущению подобных случаев. 

5. ПРАВА.

5.1. Получать от начальника ЦРТ и мастера ЦРТ документацию и другую информацию, необходимую для выполнения служебных обязанностей.
5.2. Давать рекомендации по повышению надежности работы оборудования ЦРТ путем рациональной эксплуатации изоляции электрооборудования.
5.3. Требовать от подчиненного персонала и других работников ЦРТ неукоснительного выполнения требований ПБЭЭ и прекращать проведение работ при выявлении нарушений ТБ.
5.4. Принимать участие в решении вопросов о материальном и моральном поощрении работников ЦРТ.
5.5. Вносить предложения о привлечении работников ЦРТ к ответственности за нарушения трудовой дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности, должностных инструкций.
5.6.С ведома начальника ЦРТ запрашивать и получать от руководящего и инженерно- технического персонала служб предприятия информацию, необходимую для выполнения работы.
5.7. Не выполнять указания, ведущие к нарушению техники безопасности и повреждению оборудования.

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. Все производственные вопросы инженер решает с начальником ЦРТ и мастером ЦРТ, в его отсутствии - с работником, исполняющим обязанности начальника цеха.
6.2. Инженер ЦРТ в ходе своей деятельности имеет взаимоотношения с ЛИП, которая в свою очередь направляет техническую документацию, директивные материалы, рекомендации по испытаниям и измерениям силовых трансформаторов и оказывает теоретическую и практическую помощь по обучению персонала; по модернизации оборудования электролаборатории, приборов и аппаратов. ЛИП осущес-твляет методическое руководство лабораторией ЦРТ.
6.3 Необходимые для работы данные и материалы инженер запрашивает в других структурных подразделениях предприятия в установленном порядке.
6.4. При запросах со стороны других подразделений или сторонних организаций инженер представляет техническую информацию или информацию о результатах работы цеха с разрешения начальника ЦРТ.
6.5. При получении заданий непосредственно от руководства предприятия инженер обязан немедленно сообщить об этом начальнику ЦРТ. В случае отсутствия его на работе – поставить в известность о выполнении или о ходе выполнения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Инженер несёт дисциплинарную или материальную ответственность:
7.1. За невыполнение обязанностей и ненадлежащее исполнение прав предусмотренных настоящей инструкцией и Положением о ЦРТ.
7.2. За невыполнение планов работ, распоряжений начальника ЦРТ, мастера ЦРТ, руководства предприятия.
7.3. За несвоевременное или некачественное выполнение работы, ошибки в расчетах и документации.
7.4. За нарушение правил хранения защитных средств, оборудования, приборов,
материалов и документации.
7.5. За не обеспечение сохранности оборудования и приборов лаборатории.
7.6. За нарушение правил технической эксплуатации, техники безопасности, инструкции по охране труда, производственной санитарии при выполнении работ.
7.7. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка
7.8. За достоверность выданных протоколов испытаний.