Должностная инструкция диспетчера РЭС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Положения о разработке должностных инструкций для работников ОАО «облэнерго»; Справочника квалификационных характеристик профессий работников выпуск № 62
( выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о районе электрических сетей; Положения об ОДГ РЭС; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г., других нормативно-технических документов и распространяется на диспетчеров ОДГ РЭС электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – диспетчер РЭС (предприятия).
Код профессии по классификатору профессий – 3119.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для диспетчера РЭС, начальника, главного инженера РЭС и зам.начальника по ОР РЭС, инженера и ведущего инженера СРС, начальника СРС.
1.4. Основная задача диспетчера РЭС - осуществление оперативного диспетчерского управления работой электросети РЭС, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
1.5. На должность диспетчера ОДГ РЭС назначаются лица, имеющие высшее техническое образование, стаж работы в электрических сетях не менее 2-х лет, или среднее специальное образование и стаж работы в электрических сетях не менее 5 лет, прошедшие теоретическую и практическую подготовку, имеющие V группу по правилам безопасной эксплуатации электроустановок.
1.6. Назначение и освобождение диспетчера ОДГ РЭС от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора по представлению начальника РЭС.
1.7. Диспетчер РЭС в административном отношении подчиняется руководству РЭС, в оперативном - диспетчеру , начальнику и зам. начальника ОДС , зам.начальника РЭС по ОР, в техническом отношении руководству РЭС, гл. инженеру, зам.главного инженера , зам. начальника и начальнику службы распредсетей.
1.8. Диспетчеру РЭС во время дежурства в оперативном отношении подчиняются оперативные и оперативно-производственные работники РЭС, а также оперативные работники службы подстанций при подготовке рабочих мест на присоединениях РЭС.
1.9. При длительном отсутствии зам. начальника РЭС по ОР (болезнь, отпуск и т.п.) диспетчер РЭС может временно исполнять обязанности зам. начальника по ОР.
1.10.Диспетчер РЭС работает по графику дежурств, утвержденному руководством РЭС. Замена одного дежурного диспетчера другим, в случае необходимости, допускается с разрешения руководства РЭС.
Дежурство в течении двух смен подряд запрещается. Уходить с дежурства без сдачи смены, приемка и сдача смены во время аварии запрещается.
1.11. Периодическая проверка знаний диспетчера производится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестации – один раз в 3 года;
-повторные инструктажи диспетчеру РЭС производятся раз в месяц;
-противоаварийные тренировки /диспетчерские/ - раз в квартал, сетевые - раз в год;
-противопожарные тренировки - раз в полугодие, при этом допускается совмещение их с противоаварийными тренировками.
-обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.12. Рабочее место диспетчера РЭС находится в помещении диспетчерского пункта ОДГ РЭС.
1.13. Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера PЭC утверждается главным инженером.

2. КВАЛИФИКАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. На должность диспетчера ОДГ РЭС назначается лица, имеющие полное или базовое высшее техническое образование по специальности (специалист, бакалавр) и повышение квалификации, стаж работы в электрических сетях: для специалиста - не менее 2-х лет, бакалавра – не менее 3-х лет. Либо высшее техническое образование или среднее специальное образование и стаж работы по оперативному управлению не менее 3-х лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 года, прошедшие теоретическую и практическую подготовку и имеющие V группу по правилам безопасной эксплуатации электроустановок.

3. Должен знать.

3.1. Дежурный диспетчер ОДГ РЭС должен знать:

-инструкцию диспетчера РЭС, все должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня;
- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические
нормативные и другие руководящие материалы по вопросам оперативного
управления;
- Правила безопасной эксплуатации электрических установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г.1; 3; 4; 5; 6- 8; 12(12.8 -12.10); 13.1; 15; 16 (16.1 -16.3; 16.6 -16.8);
17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22; 23; Приложение 1 -4;
- Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел 1 гл.1.1.1.1.1. – 1.1.40.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.; 1; 3; 5(5.3.; 5.6.; 5.8.); 6; 12( 12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13( 13.1.; 13.4.-13.8.);
- Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.;
В полном объеме;
- Правила эксплуатации электрозащитных средств.(ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
- Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме;
- Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины. (ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
- Положение «Об обучении по вопросам охраны труда» (ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г.
№ 27.
- Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
- Правила пользования электрической энергией. Утверждены постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 3107.96г.
№ 28. В полном объеме;
- Плавила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков «ФОРТ», 2002г. Киев. В полном объеме;
- Инструкцию по расследованию и учету технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в объединенной энергетической системе Украины.
/СОУ – Н МПЕ 40.1.08.551:2004/ . ОЕП «ГРIФРЕ». Київ 2005.
- Положение об ОДГ, положение о РЭС;
-Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г.
№ 1112.;
- Правила внутреннего распорядка;
- Закон об энергетике;
- основы трудового законодательства;
- порядок включения нового и реконструированного оборудования;
- порядок допуска персонала СМО к работам в действующих электроустановках;
- порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу или резерв;
- организацию подготовки рабочих мест при ремонте оборудования
/оформление заявок, нарядов/;
- назначение, принцип действия, оперативное обслуживание, конструктивные
особенности, территориальное распоряжение оборудования и коммутационных
аппаратов сети;
- назначение и основные параметры оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи, состоящих на балансе РЭС и находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДГ РЭС;
- электрические схемы объектов сети, находящихся в его оперативном управлении или ведении;
- электрическую схему, конфигурацию, основные параметры и режим работы
сети;
- порядок ликвидации аварий в сетях и нарушений работы электрооборудования;
- порядок и технологию оперативных переключений;
- структуру и организацию диспетчерского управления сети;
- порядок ограничения и отключения потребителей;

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Основными функциями диспетчера ОДГ РЭС являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при экономичной работе электрических сетей;
- организация работ по выводу оборудования в ремонт для технического обслуживания и по вводу его в работу;
- организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования.

4.2. Для реализации функции "Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей диспетчер обязан:
4.2.1. Производить приемку и сдачу смены в соответствии с ПТЭ, директивными документами , "облэнерго".
4.2.2. При приемке смены диспетчер обязан ознакомиться с состоянием схемы сети и по мнемосхеме на диспетчерском щите и по оперативной документации, состоянием и режимам работы оборудования, находящимся в его оперативном управлении и ведении.

4.2.3. Получить сведения от сдающего смену диспетчера:
- о причинах отклонения от нормальной схемы;
- обо всех изменениях в схемах;
- об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве, узких местах в сети и перегрузках оборудования;
- об отключении линий, кабелей и оборудовании РП, ТП;
- о плановых и внеплановых работах на оборудовании.
4.2.4. Ознакомиться со всеми записями в оперативном журнале, журнале распоряжений, вновь поступившими документами за время прошедшее с предыдущего дежурства.
4.2.5. Ознакомиться с поданными и разрешенными заявками на вывод в ремонт оборудования.
4.2.6. Оформить приемку-сдачу смены записью в оперативном журнале за подписями принимающего и сдающего смену с указанием времени приемки и сдачи смены. Если при приемке смены обнаружены неправильности в схеме, несоответствие символов щита ОДГ записями в оперативном журнале, и другие упущения, то принимающий смену диспетчер должен потребовать от сдающего смену диспетчера внести необходимые изменения.
4.2.7. Отдать рапорт диспетчеру ОДС – ежедневно после приемки смены, а руководству РЭС - в рабочие дни утром, а в выходные дни - по требованию.
4.2.8. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварий запрещается.

4.3. В течение смены диспетчеру необходимо:
4.3.1. Осуществлять оперативное управление за работой электрических сетей РЭС.
4.3.2. Осуществлять контроль за соответствие схемы сети схеме нормального режима, отражать на мнемосхеме диспетчерского щита все изменения в схеме электросетей.
4.3.3. Организовать и проводить контрольные замеры нагрузок, учет и анализ фактической загрузки оборудования и принимать меры к разгрузке перегруженного оборудования.
4.3.4. Отдавать распоряжения и давать разрешения на производство операций на оборудовании, находящихся в его оперативном управлении или ведении, а также давать разрешения на подготовку рабочего места и допуск для работ на этом оборудовании, сдавая его персоналу линейно-монтерских пунктов.
4.3.5. Сделать в оперативном журнале записи оперативных переговоров и переключений, контролировать нагрузки по вводам в сетях 6кВ в течении смены.
4.3.6. Применять по распоряжению диспетчера ОДС графики ограничения потребителей в соответствии с утвержденными ГАО и СГАО.
4.3.7. Предупреждать потребителей о введении в действие графиков ограничений.
4.3.8. Оперативно принимать меры по жалобам потребителей на низкий уровень напряжения в питающих сетях и о нарушениях электроснабжения.
4.3.9. Информировать непосредственно подчиненный персонал к предполагаемым в ближайшее время изменениям условий работы (наступление грозы, гололеда и т.д.).
4.3.10.Вести установленную оперативную документацию на диспетчерском пункте РЭС.
4.3.11.Поддерживать оперативную связь с диспетчером ОДС, а в случаях ее нарушения принимать меры к организации скорейшего восстановления.
4.3.12.Обеспечивать и контролировать соблюдение производственной дисциплины непосредственно подчиненными ему работниками.

4.4. Для реализации функций "Организация работ по выводу в ремонт оборудования и для технического обслуживания и по вводу его в работу диспетчер обязан:

4.4.1. Осуществлять оперативный контроль работы оборудования находящегося в его оперативном управлении и ведении в соответствии с требованиями ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ, ПУЭ, директивных нормативно-технических документов Минтопэнерго Украины, действующих производственных инструкций.
4.4.2. Осуществлять руководство и обеспечивать своевременный ввод в работу и вывод в ремонт оборудования.
4.4.3. При выявлении неисправностей в устройствах связи и телемеханики - организовать их устранение.
4.4.4. Контролировать соблюдение подчиненным персоналом установленного порядка допуска к работам на оборудовании и устройствах.
4.4.5. При выезде бригад ЛМП, ОВБ, МП, кабельщиков проверять работоспособность технических средств связи (магнитофонов, радиостанций на автомашинах, громкой связи для вызова персонала).

4.5. Для реализации функции "Организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования диспетчер ОДГ РЭС обязан:
4.5.1. При всех авариях, происшедших в электросети и вызвавших нарушение нормального режима работы, принимать необходимые меры и отдавать распоряжения, направленные на предотвращение развития аварии и подачу напряжения потребителям
в кратчайший срок.
4.5.2. Осуществлять ликвидацию последствий аварий в электросетях самостоятельно, согласно местной инструкции по ликвидации аварий или под руководством диспетчера ОДС.
4.5.3. При непосредственной угрозе жизни персонала или сохранности оборудования принимать срочные меры к предотвращению возникшей опасности.
4.5.4. Своевременно информировать диспетчера ОДС руководство обо всех нарушениях или угрозе нарушений нормальной работы оборудования РЭС.
4.5.5. Диспетчер РЭС обязан подробно и четко предоставлять информацию о нарушениях работы сети работникам производственно – диспетчерской службы ОАО «облэнерго» согласно списка (Приложение 1).
4.5.6.Делать записи в оперативном журнале с описаниями нарушений работы оборудования электрических сетей и последовательности по ее ликвидации.
4.5.7. Принимать участие в общесетевых и диспетчерских тренировках, проводимых ОДС.
4.5.8. Проверять качество самоподготовки непосредственно дежурного персонала.
4.6. Организовать обходы, осмотры и проверки линий, на которых произошло повреждение.
4.7. Выписывать наряды-допуски для ОВБ при отсутствии лиц, имеющих право выдачи нарядов.
4.8. Вести учет работающих бригад в журнале выдачи нарядов и распоряжений и на мнемосхеме.
4.9. Осуществлять оперативное руководство эксплуатацией сетей в смене, а также подчиненным ему оперативным персоналом путем координации их действий.
4.10. Ежедневно, при приемке смены, личным осмотром проверять состояние и наличие средств защиты, приспособлений.
4.11. Не допускать выполнения работ без предварительного оформления письменных разрешений (нарядов-допусков, распоряжений, записей в журнале ОВБ). Приостанавливать производство работ, если они ведутся с нарушениями ПБЭЭ или на месте их проведения возникли обстоятельства, которые создают опасность работающим.
4.12. Организовать проведение и участвовать в противоаварийных и противопожарных тренировках.
4.13. Контролировать в конце смены правильность и последовательность записей в оперативном журнале ОВБ и удостоверять правильность записей своей подписью в журнале ОВБ.
4.14. В соответствии с требованиями Положения «Об обучении по вопросам охраны труда» проводить работу с подчиненным персоналом.
4.15. Немедленно сообщать диспетчеру, руководству РЭС, профсоюзному комитету, службе охраны труда и службе распредсетей о каждом происшедшем несчастном случае.

5. П Р А В А.

5.1. Диспетчер РЭС имеет право:

5.1.1. Самостоятельно решать все оперативные вопросы эксплуатации оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении, производить необходимые операции.
5.1.2. Отдавать распоряжения оперативно-производственного характера непосредственно подчиненному оперативному персоналу по вопросам, входящим в его компетенцию и требовать безусловного их выполнения.
5.1.3. Самостоятельно принимать решения и осуществлять мероприятия по восстановлению нормального режима при ликвидации аварий в электрических сетях РЭС.
5.1.4. Вызывать и привлекать к ликвидации аварий необходимых оперативных, оперативно-производственных и производственных работников РЭС и цехов.
5.1.5. Приостанавливать производство ремонтных работ в сетях РЭС и отстранять от работы персонал в случае нарушений требований ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ, производственных и инструкций ОДС.
5.1.6. Давать, при необходимости, разрешение на привлечение оперативных работников, находящихся на дежурстве, к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования электроустановки.
5.1.7. Принимать в исключительных случаях, оперативные заявки на внеплановые и неотложные ремонты оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении и разрешать, согласовав с руководством РЭС, их на срок в пределах времени своего дежурства.
5.1.8. Задерживать выполнение работ или полностью отменить разрешенную заявку в зависимости от режима и обстановки в сети.
5.1.9. Требовать от подчиненного персонала немедленного информирования о происшедших несчастных случаях с людьми, всех происшедших нарушениях нормального режима работы, о ходе аварийно-восстановительных работ.
5.1.10. Требовать обеспечения своего рабочего места современной оргтехникой и средствами связи.
5.1.11. Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненного персонала за нарушение трудовой дисциплины, ПТЭ, ПБЭЭ или других директивных документов.
5.1.12 Вносить предложения о поощрении подчиненного персонала, отличившегося при ликвидации нарушений работы электрической сети.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. Диспетчер РЭС выполняет все технические распоряжения гл.инженера, зам.главного инженера , начальника и гл.инженера РЭС, зам.начальника РЭС
по оперативной работе, начальника службы распредсетей.
6.2. Взаимоотношения между диспетчером РЭС и оперативным персоналом других РЭС и групп подстанций, а также персоналом абонентских установок определяются эксплуатационным соглашением - инструкцией о взаимоотношениях.
6.3. Диспетчер РЭС осуществляет руководство непосредственно подчиненными оперативными и оперативно-производственными работниками района электрических сетей в течении смены.
6.4. Диспетчер РЭС выполняет распоряжения диспетчера ОДС в части оперативного управления электросетями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Диспетчер ОДГ РЭС, находясь на смене, отвечает за:

7.1.1. Бесперебойное электроснабжение потребителей и экономичную эксплуатацию оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении.
7.1.2. Правильность и своевременность отданных оперативных распоряжений.
7.1.3. Своевременное и точное выполнение распоряжений диспетчера ОДС, руководства РЭС, .
7.1.4. Соблюдение требований ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ, ПУЭ и других директивных документов, производственных и должностных инструкций в части эксплуатационной деятельности, техники безопасности и организации работы с персоналом.
7.1.5. Случаи производственного травматизма, происшедшие по его вине с подчиненным персоналом, выполняющим его распоряжения, случаи аварий, отказов в работе оборудования, происшедшие по его вине.
7.1.6. Целесообразность и своевременность проведения оперативных переключений и работ по заявкам.
7.1.7. Правильность выдачи разрешения на допуск к работам на оборудовании и линиях, достоверность, своевременность и полноту выдаваемой информации.
7.1.8. Сохранность, правильность оформления документов и оборудования, находящихся на диспетчерском пункте.
7.1.9. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины.
7.1.10. Поддержание своей профессиональной подготовки на должном уровне.
7.1.11. Диспетчер ОДГ РЭС несет ответственность за проверку наличия защитных средств ОВБ согласно перечня.
7.1.11. Проверку наличия защитных средств ОВБ согласно перечня.

Приложение 1

 

СПИСОК

работников производственно – диспетчерской службы «облэнерго»,
по запросу которых диспетчер РЭС обязан подробно и четко предоставлять информацию: о нарушениях работы сети, обнаруженных дефектах, подробностях развития технологических нарушений, хищений оборудования, несчастных случаях и т.д.

Зам. технического директора

Начальник диспетчерской службы «облэнерго»

 

Диспетчер «облэнерго»