Должностная инструкция диспетчера РЭС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Положения о разработке должностных инструкций для работников Облэнерго; Справочника квалификационных характеристик профессий работников выпуск № 62
( выработка и распределение электроэнергии) Киев.2001г.; Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск № 1, разделы 1,2. изд. Краматорск- 1998г.; Классификатора профессий. ( ДК 003- 95). Госстандарт Украины. Киев 1995г.; Положения о районе электрических сетей; Положения об ОДГ РЭС; ПБЭЭ - Киев 2000г.; ПТЭ-2003г., других нормативно-технических документов и распространяется на диспетчеров ОДГ РЭС Центральных электрических сетей.
1.2. Наименование должности работника, для которого предназначена данная инструкция – диспетчер РЭС (предприятия).
Код профессии по классификатору профессий – 3119.
1.3. Знание данной инструкции обязательно для диспетчера РЭС, начальника, главного инженера РЭС и зам.начальника по ОР РЭС, инженера и ведущего инженера СРС, начальника СРС.
1.4. Основная задача диспетчера РЭС - осуществление оперативного диспетчерского управления работой электросети РЭС, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
1.5. На должность диспетчера ОДГ РЭС назначаются лица, имеющие высшее техническое образование, стаж работы в электрических сетях не менее 2-х лет, или среднее специальное образование и стаж работы в эл. сетях не менее 5 лет, прошедшие теоретическую и практическую подготовку, имеющие V группу по правилам безопасной эксплуатации электроустановок.
1.6. Назначение и освобождение диспетчера ОДГ РЭС от занимаемой должности, а также перевод на другую должность, осуществляется приказом директора ЭС по представлению начальника РЭС.
1.7. Диспетчер РЭС в административном отношении подчиняется руководству РЭС, в оперативном - диспетчеру ЭС, начальнику и зам. начальника ОДС ЭС, зам.начальника РЭС по ОР, в техническом отношении руководству РЭС, гл.инженеру, зам.главного инженера ЭС, зам. начальника и начальнику службы распредсетей.
1.8. Диспетчеру РЭС во время дежурства в оперативном отношении подчиняются оперативные и оперативно-производственные работники РЭС, а также оперативные работники службы подстанций при подготовке рабочих мест на присоединениях РЭС.
1.9. При длительном отсутствии зам. начальника РЭС по ОР ( болезнь, отпуск и т.п.) диспетчер РЭС может временно исполнять обязанности зам. начальника по ОР.
1.10.Диспетчер РЭС работает по графику дежурств, утвержденному руководством РЭС. Замена одного дежурного диспетчера другим, в случае необходимости, допускается с разрешения руководства РЭС.
Дежурство в течении двух смен подряд запрещается. Уходить с дежурства без сдачи смены, приемка и сдача смены во время аварии запрещается.
1.11. Периодическая проверка знаний диспетчера производится:
-по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - один раз в два года;
-по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – один раз в год;
-переаттестации – один раз в 3 года;
-повторные инструктажи диспетчеру РЭС производятся раз в месяц;
-противоаварийные тренировки /диспетчерские/ - раз в квартал, сетевые - раз в год;
-противопожарные тренировки - раз в полугодие, при этом допускается совмещение их с противоаварийными тренировками.
-обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства - раз в пять лет.
1.12. Рабочее место диспетчера РЭС находится в помещении диспетчерского пункта ОДГ РЭС.
1.13. Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера PЭC утверждается главным инженером ЭС.

2. КВАЛИФИКАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. На должность диспетчера ОДГ РЭС назначается лица, имеющие полное или базовое высшее техническое образование по специальности ( специалист, бакалавр) и повышение квалификации, стаж работы в электрических сетях: для специалиста - не менее 2-х лет, бакалавра – не менее 3-х лет. Либо высшее техническое образование или среднее специальное образование и стаж работы по оперативному управлению не менее 3-х лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 года, прошедшие теоретическую и практическую подготовку и имеющие V группу по правилам безопасной эксплуатации электроустановок.

3. Должен знать.

3.1. Дежурный диспетчер ОДГ РЭС должен знать:

-инструкцию диспетчера РЭС, все должностные, производственные инструкции и инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня;
- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические нормативные и другие руководящие материалы по вопросам оперативного управления;
- Правила безопасной эксплуатации эл.установок. (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Киев. 2000г.1; 3; 4; 5; 6- 8; 12(12.8 -12.10); 13.1; 15; 16 (16.1 -16.3; 16.6 -16.8);
17 (17.1 -17.3); 20; 21; 22; 23; Приложение 1 -4;
- Правила устройства электроустановок.(ББК 31.277).Москва. Энергоатомиздат.1985г. Раздел1 гл.1.1.1.1.1. – 1.1.40.); 1.2.(1.2.1. -1.2.24.); 1.3.(1.3.1. -1.3.33.); 1.4.(1.4.1. -1.4.22.); 1.5.(1.5.1. -1.5.44.); 1.6.(1.6.1. -1.6.15.); 1.7.(1.7.1. – 1.7.14.); 1.8.(1.8.1. -1.8.12.; 1.8.16. – 1.8.18; 1.8.20.- 1.8.22.; 1.8.24.; 1.8.29. -1.8.34; 1.8.36 – 1.8.38.); Раздел 2 гл. 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.3.(3.3.1. -3.3.42.); 4.1.; 4.2.
- Правила технической эксплуатации эл. станций и сетей. (ГКД34.20.507-2003). Киев. 2003г.; 1; 3; 5(5.3.; 5.6.; 5.8.); 6; 12( 12.3.; 12.4.; 12.7 -12.9.; 12.11. -12.13.); 13( 13.1.; 13.4.-13.8.);
- Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. ( ГКД 34.03.303-99 ). Львів. Каменяр. 1999г.;
В полном объеме;
- Правила эксплуатации электрозащитных средств. (ДНАОП 1.1.10-1.07-01). Киев. 2001г. В полном объеме;
- Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями. (ДНАОП1.1.10-1.04-01). Киев. „Форт”. 2001г. В полном объеме;
- Правила проведения противоаварийных тренировок работников электрических станций и сетей Минэнерго Украины.(ГКД34.12.201-97). УНПО „Энергопрогресс”. Киев. 1997г.
- Положение «Об обучении по вопросам охраны труда» (ДНАОП 0.00-4.12-99). Утверждено приказом Комитета по надзору за охраной труда Украины от 17.02.99г.
№ 27.
- Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.(ББК 54.58). Москва. Энергоатомиздат. 1987г.
- Правила пользования электрической энергией. Утверждены постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 3107.96г.
№ 28. В полном объеме;
- Плавила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Харьков «ФОРТ», 2002г. Киев. В полном объеме;
- Инструкцию по расследованию и учету технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в объединенной энергетической системе Украины.
/СОУ – Н МПЕ 40.1.08.551:2004/ . ОЕП «ГРIФРЕ». Київ 2005.
- Положение об ОДГ, положение о РЭС;
-Порядок расследования и ведения учета н/с, профзаболеваний и аварий на производстве. Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.04г.
№ 1112.;
- Правила внутреннего распорядка;
- Закон об энергетике;
- основы трудового законодательства;
- порядок включения нового и реконструированного оборудования;
- порядок допуска персонала СМО к работам в действующих электроустановках;
- порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу или резерв;
- организацию подготовки рабочих мест при ремонте оборудования
/оформление заявок, нарядов/;
- назначение, принцип действия, оперативное обслуживание, конструктивные
особенности, территориальное распоряжение оборудования и коммутационных
аппаратов сети;
- назначение и основные параметры оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи, состоящих на балансе РЭС и находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДГ РЭС;
- электрические схемы объектов сети, находящихся в его оперативном управлении или ведении;
- электрическую схему, конфигурацию, основные параметры и режим работы
сети;
- порядок ликвидации аварий в сетях и нарушений работы электрооборудования;
- порядок и технологию оперативных переключений;
- структуру и организацию диспетчерского управления сети;
- порядок ограничения и отключения потребителей;

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Основными функциями диспетчера ОДГ РЭС являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при экономичной работе электрических сетей;
- организация работ по выводу оборудования в ремонт для технического обслуживания и по вводу его в работу;
- организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования.

4.2. Для реализации функции "Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей диспетчер обязан:
4.2.1. Производить приемку и сдачу смены в соответствии с ПТЭ, директивными документами ЭС, Облэнерго.
4.2.2. При приемке смены диспетчер обязан ознакомиться с состоянием схемы сети и по мнемосхеме на диспетчерском щите и по оперативной документации, состоянием и режимам работы оборудования, находящимся в его оперативном управлении и ведении.

4.2.3. Получить сведения от сдающего смену диспетчера:
- о причинах отклонения от нормальной схемы;
- обо всех изменениях в схемах;
- об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве, узких местах в сети и перегрузках оборудования;
- об отключении линий, кабелей и оборудовании РП, ТП;
- о плановых и внеплановых работах на оборудовании.
4.2.4. Ознакомиться со всеми записями в оперативном журнале, журнале распоряжений, вновь поступившими документами за время прошедшее с предыдущего дежурства.
4.2.5. Ознакомиться с поданными и разрешенными заявками на вывод в ремонт оборудования.
4.2.6. Оформить приемку-сдачу смены записью в оперативном журнале за подписями принимающего и сдающего смену с указанием времени приемки и сдачи смены. Если при приемке смены обнаружены неправильности в схеме, несоответствие символов щита ОДГ записями в оперативном журнале, и другие упущения, то принимающий смену диспетчер должен потребовать от сдающего смену диспетчера внести необходимые изменения.
4.2.7. Отдать рапорт диспетчеру ОДС – ежедневно после приемки смены, а руководству РЭС - в рабочие дни утром, а в выходные дни - по требованию.
4.2.8. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварий запрещается.

4.3. В течение смены диспетчеру необходимо:
4.3.1. Осуществлять оперативное управление за работой электрических сетей РЭС.
4.3.2. Осуществлять контроль за соответствие схемы сети схеме нормального режима, отражать на мнемосхеме диспетчерского щита все изменения в схеме электросетей.
4.3.3. Организовать и проводить контрольные замеры нагрузок, учет и анализ фактической загрузки оборудования ЭС и принимать меры к разгрузке перегруженного оборудования.
4.3.4. Отдавать распоряжения и давать разрешения на производство операций на оборудовании, находящихся в его оперативном управлении или ведении, а также давать разрешения на подготовку рабочего места и допуск для работ на этом оборудовании, сдавая его персоналу линейно-монтерских пунктов.
4.3.5. Сделать в оперативном журнале записи оперативных переговоров и переключений, контролировать нагрузки по вводам в сетях 6кВ в течении смены.
4.3.6. Применять по распоряжению диспетчера ОДС графики ограничения потребителей в соответствии с утвержденными ГАО и СГАО.
4.3.7. Предупреждать потребителей о введении в действие графиков ограничений.
4.3.8. Оперативно принимать меры по жалобам потребителей на низкий уровень напряжения в питающих сетях и о нарушениях электроснабжения.
4.3.9. Информировать непосредственно подчиненный персонал к предполагаемым в ближайшее время изменениям условий работы (наступление грозы, гололеда и т.д.).
4.3.10.Вести установленную оперативную документацию на диспетчерском пункте РЭС.
4.3.11.Поддерживать оперативную связь с диспетчером ОДС, а в случаях ее нарушения принимать меры к организации скорейшего восстановления.
4.3.12.Обеспечивать и контролировать соблюдение производственной дисциплины непосредственно подчиненными ему работниками.

4.4. Для реализации функций "Организация работ по выводу в ремонт оборудования и для технического обслуживания и по вводу его в работу диспетчер обязан:

4.4.1. Осуществлять оперативный контроль работы оборудования находящегося в его оперативном управлении и ведении в соответствии с требованиями ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ, ПУЭ, директивных нормативно-технических документов Минтопэнерго Украины, действующих производственных инструкций.
4.4.2. Осуществлять руководство и обеспечивать своевременный ввод в работу и вывод в ремонт оборудования.
4.4.3. При выявлении неисправностей в устройствах связи и телемеханики - организовать их устранение.
4.4.4. Контролировать соблюдение подчиненным персоналом установленного порядка допуска к работам на оборудовании и устройствах.
4.4.5. При выезде бригад ЛМП, ОВБ, МП, кабельщиков проверять работоспособность технических средств связи ( магнитофонов, радиостанций на автомашинах, громкой связи для вызова персонала).

4.5. Для реализации функции "Организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования диспетчер ОДГ РЭС обязан:
4.5.1. При всех авариях, происшедших в электросети и вызвавших нарушение нормального режима работы, принимать необходимые меры и отдавать распоряжения, направленные на предотвращение развития аварии и подачу напряжения потребителям
в кратчайший срок.
4.5.2. Осуществлять ликвидацию последствий аварий в электросетях самостоятельно, согласно местной инструкции по ликвидации аварий или под руководством диспетчера ОДС.
4.5.3. При непосредственной угрозе жизни персонала или сохранности оборудования принимать срочные меры к предотвращению возникшей опасности.
4.5.4. Своевременно информировать диспетчера ОДС руководство ЭС обо всех нарушениях или угрозе нарушений нормальной работы оборудования РЭС.
4.5.5. Диспетчер РЭС обязан подробно и четко предоставлять информацию о нарушениях работы сети работникам производственно – диспетчерской службы Облэнерго согласно списка ( Приложение 1).
4.5.6.Делать записи в оперативном журнале с описаниями нарушений работы оборудования эл.сетей и последовательности по ее ликвидации.
4.5.7. Принимать участие в общесетевых и диспетчерских тренировках, проводимых ОДС.
4.5.8. Проверять качество самоподготовки непосредственно дежурного персонала.
4.6. Организовать обходы, осмотры и проверки линий, на которых произошло повреждение.
4.7. Выписывать наряды-допуски для ОВБ при отсутствии лиц, имеющих право выдачи нарядов.
4.8. Вести учет работающих бригад в журнале выдачи нарядов и распоряжений и на мнемосхеме.
4.9. Осуществлять оперативное руководство эксплуатацией сетей в смене, а также подчиненным ему оперативным персоналом путем координации их действий.
4.10. Ежедневно, при приемке смены, личным осмотром проверять состояние и наличие средств защиты, приспособлений.
4.11. Не допускать выполнения работ без предварительного оформления письменных разрешений (нарядов-допусков, распоряжений, записей в журнале ОВБ). Приостанавливать производство работ, если они ведутся с нарушениями ПБЭЭ или на месте их проведения возникли обстоятельства, которые создают опасность работающим.
4.12. Организовать проведение и участвовать в противоаварийных и противопожарных тренировках.
4.13. Контролировать в конце смены правильность и последовательность записей в оперативном журнале ОВБ и удостоверять правильность записей своей подписью в журнале ОВБ.
4.14. В соответствии с требованиями Положения «Об обучении по вопросам охраны труда» проводить работу с подчиненным персоналом.
4.15. Немедленно сообщать диспетчеру ЭС, руководству РЭС, ЭС, профсоюзному комитету, службе охраны труда и службе распредсетей о каждом происшедшем несчастном случае.

5. П Р А В А.

5.1. Диспетчер РЭС имеет право:

5.1.1. Самостоятельно решать все оперативные вопросы эксплуатации оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении, производить необходимые операции.
5.1.2. Отдавать распоряжения оперативно-производственного характера непосредственно подчиненному оперативному персоналу по вопросам, входящим в его компетенцию и требовать безусловного их выполнения.
5.1.3. Самостоятельно принимать решения и осуществлять мероприятия по восстановлению нормального режима при ликвидации аварий в эл.сетях РЭС.
5.1.4. Вызывать и привлекать к ликвидации аварий необходимых оперативных, оперативно-производственных и производственных работников РЭС и цехов.
5.1.5. Приостанавливать производство ремонтных работ в сетях РЭС и отстранять от работы персонал в случае нарушений требований ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ, производственных и инструкций ОДС.
5.1.6. Давать, при необходимости, разрешение на привлечение оперативных работников, находящихся на дежурстве, к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования электроустановки.
5.1.7. Принимать в исключительных случаях, оперативные заявки на внеплановые и неотложные ремонты оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении и разрешать, согласовав с руководством РЭС, их на срок в пределах времени своего дежурства.
5.1.8. Задерживать выполнение работ или полностью отменить разрешенную заявку в зависимости от режима и обстановки в сети.
5.1.9. Требовать от подчиненного персонала немедленного информирования о происшедших несчастных случаях с людьми, всех происшедших нарушениях нормального режима работы, о ходе аварийно-восстановительных работ.
5.1.10. Требовать обеспечения своего рабочего места современной оргтехникой и средствами связи.
5.1.11. . Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненного персонала за нарушение трудовой дисциплины, ПТЭ, ПБЭЭ или других директивных документов.
5.1.12 Вносить предложения о поощрении подчиненного персонала, отличившегося при ликвидации нарушений работы эл.сети.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

6.1. Диспетчер РЭС выполняет все технические распоряжения гл.инженера, зам.главного инженера ЭС, начальника и гл.инженера РЭС, зам.начальника РЭС
по оперативной работе, начальника службы распредсетей.
6.2. Взаимоотношения между диспетчером РЭС и оперативным персоналом других РЭС и групп подстанций, а также персоналом абонентских установок определяются эксплуатационным соглашением - инструкцией о взаимоотношениях.
6.3. Диспетчер РЭС осуществляет руководство непосредственно подчиненными оперативными и оперативно-производственными работниками района электрических сетей в течении смены.
6.4. Диспетчер РЭС выполняет распоряжения диспетчера ОДС в части оперативного управления электросетями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Диспетчер ОДГ РЭС, находясь на смене, отвечает за:

7.1.1. Бесперебойное электроснабжение потребителей и экономичную эксплуатацию оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении.
7.1.2. Правильность и своевременность отданных оперативных распоряжений.
7.1.3. Своевременное и точное выполнение распоряжений диспетчера ОДС, руководства РЭС, ЭС.
7.1.4. Соблюдение требований ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ, ПУЭ и других директивных документов, производственных и должностных инструкций в части эксплуатационной деятельности, техники безопасности и организации работы с персоналом.
7.1.5. Случаи производственного травматизма, происшедшие по его вине с подчиненным персоналом, выполняющим его распоряжения, случаи аварий, отказов в работе оборудования, происшедшие по его вине.
7.1.6. Целесообразность и своевременность проведения оперативных переключений и работ по заявкам.
7.1.7. Правильность выдачи разрешения на допуск к работам на оборудовании и линиях, достоверность, своевременность и полноту выдаваемой информации.
7.1.8. Сохранность, правильность оформления документов и оборудования, находящихся на диспетчерском пункте.
7.1.9. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины.
7.1.10. Поддержание своей профессиональной подготовки на должном уровне.