Должностная инструкция диспетчера облэнерго

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Настоящая инструкция составлена на основании:
    1. приказа *** № ;
    2. "Положения о облэнерго;
    3. приказа Минэнерго Украины N58 от 31.03.95 г "Об организации региональных диспетчерских центров и реорганизации НДЦ Украины";
    4. закона Украины "Об охране труда”;
    5. справочника квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1, раздел 1, 1998.
  2. Инструкция составлена для дежурного диспетчера производственно-диспетчерской службы облэнерго. Знание настоящей инструкции обязательно для диспетчера, зам. начальника и начальника .
  3. Диспетчер непосредственно подчиняется начальнику службы и его заместителю в административных и оперативных вопросах. В оперативном отношении диспетчер подчиняется диспетчеру электроэнергетической системы.
  4. Основной задачей диспетчера во время дежурства является оперативно-диспетчерское управление согласованной работой электростанций и электрических сетей облэнерго.
  5. Дежурному диспетчеру облэнерго во время дежурства в оперативном отношении подчинены:
    1. дежурные диспетчеры электрических сетей;
    2. начальник смены электроцеха и начальник смены станции.
    3. оперативный персонал ОДС (ПС 220кВ и выше - только при ликвидации аварий и при отсутствии связи с ОДГ магистральных сетей) в части управления переключениями по выводу из работы (вводу в работу) ВЛ-110 кВ находящихся в оперативном управлении диспетчера облэнерго.
  6. Диспетчер назначается и освобождается от должности приказом председателя правления облэнерго по представлению начальника службы.
  7. Диспетчеру установлен ненормированный рабочий день.
  8. Проверка знаний диспетчера по ТР, ППБ, производственным и должностным инструкциям производится 1 раз в 3 года, по ОТ - 1 раз в год.
  9. Диспетчер аттестуется на соответствие занимаемой должности 1 раз в 5 лет.
  10. Рабочим местом диспетчера является главный диспетчерский пункт облэнерго.
  11. Диспетчер по распоряжению руководства службы обязан прибыть на диспетчерский пункт в любое время суток.
  12. Дежурство диспетчеров ведется по графику, утвержденному начальником службы. При необходимости допускается его замена другим диспетчером по разрешению начальника службы или его заместителя.
  13. Дежурство в течение двух смен подряд запрещается.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1. На должность диспетчера назначается лицо, имеющее высшее образование по специальности (0302, 0301, 0305, 0307) и стаж работы на предприятиях или в службах не менее 1 года. Диспетчер облэнерго должен иметь 5 квалификационную группу по электробезопасности.
    2. Дежурный диспетчер облэнерго должен знать:
      1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, правила безопасной эксплуатации электроустановок в части его производственной деятельности.
      2. Инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию электротехнического оборудования и ВЛ энергосистемы.
      3. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
      4. Положение "Обучение, инструктаж и проверка знаний работников предприятий, учреждений и организаций Минэнерго Украины по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования".
      5. Единую методику организации и проведения противоаварийных тренировок.
      6. Типовые инструкции по ликвидации аварий и производству переключений.
      7. Диспетчерские инструкции: магистральных сетей, облэнерго, РЗА, ОИК СВТ.
      8. Инструкцию по действиям при получении сигналов оповещения ГО.
      9. Инструкцию по расследованию и учету нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем Минэнерго Украины.
      10. Инструкции по организации тушения и действиям персонала при загорании в здании управления.
      11. Электрическую схему сети 110 кВ.
      12. Принципиальную тепловую схему станции.
      13. Технико-экономические показатели котлов.
      14. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты.
      15. Основы трудового законодательства.
ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ
  1. Дежурный диспетчер, придя на дежурство, обязан принять смену, а после окончания дежурства сдать смену диспетчеру по графику. Запрещается уход с дежурства без сдачи смены.
  2. При приёмке и сдаче смены дежурный диспетчер облэнерго обязан:
    1. Ознакомиться с состоянием схемы сети по мнемосхеме на диспетчерском щите и по оперативно-технической документации, состоянием и режимом работы электрических сетей, ТЭС, оборудования и устройств РЗА, на момент приёмки смены, находящихся в его оперативном управлении или ведении.
    2. Получить сведения от сдающего смену диспетчера:
    1. о причинах отклонения от нормальной схемы и произведенных в связи с этим изменениях в защите и автоматике;
    2. обо всех изменениях в схемах подстанций и ТЭС;
    3. об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве, «узких» местах в сети и перегрузках оборудования;
    4. об отключенных линиях и оборудовании подстанций (кому сданы, число работающих бригад, сроки ввода);
    5. о плановых и внеплановых работах на оборудовании;
    6. о предстоящих в ближайшие часы плановых переключениях, изменениях в схеме;
    7. о полученных устных распоряжениях диспетчера облэнерго, руководства и диспетчера электроэнергетической системы.
      1. Принять рабочее место и помещение главного диспетчерского пункта в чистоте и порядке.
      2. Оформить приемку-сдачу смены записью в оперативном журнале за подписями принимающего и сдающего смену с указанием даты и времени приемки и сдачи смены. Если при приемке смены обнаружены неточности в схеме, несоответствие символов щита записям в оперативном журнале и другие упущения, то принимающий смену диспетчер должен потребовать от сдающего смену диспетчера внести необходимые изменения.
      3. Принять рапорты от подчиненного оперативного персонала.
      4. Отдать рапорты:
  3. диспетчеру электроэнергетической системы - ежедневно;
  4. руководству облэнерго ежедневно утром и вечером в конце смены (перед сдачей ночной и дневной смены);
  5. ответственному дежурному по облэнерго в выходные и праздничные дни - утром и вечером в конце смены (перед сдачей смены), а также по требованию.
      1. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии запрещается. Пришедший на смену диспетчер используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии. В порядке исключения разрешается передача смены с разрешения вышестоящего диспетчера или руководства (в зависимости от принадлежности оборудования).
      2. Все плановые переключения должны прекращаться за 40 минут до окончания смены.
    1. В течении смены дежурный диспетчер облэнерго обязан:
      1. Вести круглосуточное оперативно-диспетчерское управление основной сетью 110 кВ, находящейся в оперативном управлении и ведении ДД электрических сетей
      2. Вести контроль за режимом работы электрических сетей в соответствии с оперативными, режимными и ремонтными заявками, инструкциями, графиками.
      3. Выполнять требования нормативных актов по вопросам охраны труда на своем рабочем месте, соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
      4. Организовать оповещения руководства облэнерго в соответствии с требованием инструкции ДО-1 и инструкции «Оперативно-диспетчерскому персоналу облэнерго для действий в условиях чрезвычайной ситуации и в особый период».
    2. По решению администрации в соответствии с действующим законодательством Украины, требованиями отраслевых правил и инструкций пройти курсы повышения квалификации с отрывом от производства.
    3. Принимать участие в составлении и проведении противоаварийных тренировок с оперативным персоналом ЭС, проверке их оперативной работы.
ПРАВА

Диспетчер облэнерго имеет право:

    1. Отдавать все распоряжения, связанные с выполнением его обязанностей, подчиненному оперативному персоналу по вопросам, входящим в его компетенцию, и требовать безусловного их выполнения.
    2. Разрешать все возникающие вопросы оперативного управления, руководствуясь при этом «Положением о облэнерго», ПТЭ, ПББЭ, оперативными и режимными инструкциями.
    3. Пользоваться в первую очередь всеми средствами связи.
    4. Самостоятельно принимать решения и осуществлять мероприятия по восстановлению нормального режима при ликвидации аварий в сети облэнерго.
    5. Вызывать и привлекать к ликвидации аварий необходимый оперативный, оперативно-производственный, производственный (через руководителей служб) персонал.
    6. Приостанавливать производство ремонтных работ в сетях и отстранять от работы персонал в случае нарушения требований ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ, производственных и диспетчерских инструкций.
    7. Принимать срочные заявки на неплановые и неотложные ремонты оборудования, находящегося в его оперативном управлении или ведении и разрешать их на срок в пределах времени своего дежурства.
    8. Задерживать выполнение работ или полностью отменять разрешенную заявку в зависимости от режима и обстановки в сети.
    9. Разрешать, в порядке исключения, приемку-сдачу смены непосредственно подчиненному оперативному персоналу во время ликвидации аварии на оборудовании, находящемся в его оперативном управлении или ведении, а также во время переключений, пуска и останова оборудования (с согласия руководства соответствующего подразделения).
    10. Вызывать при необходимости на диспетчерский пункт работников подразделений облэнерго.
    11. Требовать от подчиненного персонала немедленного информирования о происшедших несчастных случаях с людьми, всех происшедших нарушениях нормального режима работы, о ходе аварийно-восстановительных работ.
    12. Не выполнять оперативные распоряжения диспетчера электроэнергетической системы, руководства облэнерго, которые противоречат требованиям ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ или создают угрозу безопасности людей и сохранности оборудования, сообщив о своем отказе старшему диспетчеру электроэнергетической системы и начальнику; обжаловать в случае несогласия другие распоряжения старшего диспетчера энергосистемы, руководства облэнерго, не приостанавливая их выполнения.
    13. Представлять руководству предложения о поощрении непосредственно подчиненного дежурного персонала или наложения на него взысканий.
    14. Требовать обеспечения своего рабочего места современной оргтехникой и средствами связи.
    15. На собственное мнение.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
    1. В оперативном отношении диспетчер облэнерго подчинен диспетчеру электроэнергетической системы.
    2. Диспетчеру облэнерго в оперативном отношении подчинен оперативный персонал согласно п.1.5.
    3. Для разрешения разногласий с оперативно-подчиненным персоналом или старшим оперативным лицом диспетчер обращается к начальнику службы или его заместителю.
    4. Диспетчер сотрудничает с руководством службы по вопросам организации безопасности условий труда.
    5. Взаимоотношения с персоналом смежных сетей определены соответствующими положениями об оперативно-технических взаимоотношениях сторон.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Диспетчер во время дежурства несет ответственность:

  • За невыполнение обязанностей и не использование прав, предусмотренных настоящей инструкцией;
  • За нарушение правил внутреннего трудового распорядка на диспетчерском пункте;
  • За сохранность документации и материальных ценностей, находящихся на диспетчерском пункте;
  • За невыполнение требований нормативных актов по вопросам охраны труда на своем рабочем месте.