Должностная инструкция дежурного диспетчера ОДС

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция составлена на основании:
- приказа Минэнерго Украины N 58 от 31.03.95 г "Об организации региональных диспетчерских центров и реорганизации НДЦ Украины";
- закона Украины "Об охране труда";
- типового положения об оперативно-технологических взаимоотношениях между РДЦ, областными (городскими) энергоснабжающими государственными акционерными компаниями и их структурными единицами.
- Положения об ОДС электрических сетей.
- приказа электрических сетей № 251 от 20.08.99 "О должностных инструкциях".

1.2. Диспетчер ОДС электрических сетей в период своего дежурства осуществляет оперативное диспетчерское управление работой электросетей электрических сетей, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и экономичное ведение режима работы сети и оборудования.
1.3. На должность диспетчера ОДС электрических сетей назначаются лица, имеющие высшее техническое образование и стаж работы в сетях не менее одного года или среднее специальное образование и стаж работы в сетях не менее пяти лет диспетчер должен иметь 5 группу по электробезопасности.
1.5. Диспетчер при приеме на работу должен пройти психофизиологическое обследование.
1.6. Периодическая проверка знаний диспетчера (в объеме, установленном главным инженером электрических сетей) производится:
- по технологии работ, производственным и должностным инструкциям - 1 раз в два года.
- по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности – 1 раз в год.
Аттестацию диспетчер ОДС проходит в комиссии под председательством главного инженера электрических сетей с периодичностью 1 раз в 3-5 лет.
Противоаварийные тренировки (диспетчерские) – 1 раз в квартал, сетевые – 1 раз в год, противопожарные тренировки – 2 раза в год, при этом допускается совмещение их с противоаварийными тренировками. Диспетчер обязан периодически - раз в пять лет, пройти обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства.
1.7. Диспетчер ОДС электрических сетей назначается и освобождается от должности приказом директора электрических сетей по представлению начальника ОДС.
1.8. Диспетчер ОДС в административном отношении подчинятся руководству ОДС, а в оперативном - диспетчеру облэнерго.
1.9. Диспетчеру ОДС электрических сетей во время дежурства в оперативном отношении непосредственно подчинены:
- дежурные диспетчера РЭС;
- дежурный персонал групп подстанций;
- оперативно-производственный персонал групп и службы подстанций;
- дежурный персонал потребительских подстанций;
- дежурные диспетчера смежных электросетей, МЭС, начальники смены станций, при проведении оперативных переключений на оборудовании, находящемся в оперативном управлении диспетчера ОДС электрических сетей.
1.10. Диспетчер электрических сетей работает по графику дежурств, утвержденному руководством ОДС. Замена одного дежурного диспетчера другим, в случае необходимости, допускается с разрешения начальника ОДС, с оформлением изменений в графике и записью приема-сдачи смены в оперативном журнале. Дежурство в течение двух смен подряд запрещается.
1.11. Рабочее место диспетчера ОДС электрических сетей находится в помещении диспетчерского пункта.
1.12. В оперативном управлении диспетчера электрических сетей находится оборудование ПС, а так же устройства РЗА, операции с которым требуют координации действий подчиненного персонала и согласованных изменений на нескольких объектах сети.
Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера ОДС электрических сетей составляется на основании перечня утвержденного техническим директором облэнерго.
1.13. При длительном отсутствии инженера по электрическим режимам его обязанности исполняет диспетчер ОДС свободной смены.
1.14.Знание этой инструкции обязательно для:

  • зам. начальника ОДС;
  • диспетчера ОДС;
  • инженера по электрическим режимам ОДС.

2. Квалификационные требования.
2.1. Диспетчер ОДС электрических сетей должен иметь право ведения оперативных переговоров и переключений.
2.2. Диспетчер ОДС электрических сетей должен иметь навыки работы на компьютере, уметь пользоваться приложениями Microsoft Offise и почтовыми клиентами.

3. Диспетчер электрических сетей должен знать:
3.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, в части его производственной деятельности. ГКД 34.20.507-2003, Киев, 1-е издание, 2003 г. (гл. 1., 3, 4., 5.3, 5.8, 5.12, 5.13, 12.3, 12.4 – 12.9, 12.11, 12.12, 13.1 – 13.9).
3.2. Правила устройства электроустановок, в части его производственной деятельности; М. ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1987г. (гл. 1.2, 1.5.1 – 1.5.5, 4.2.1 – 4.2.42).
3.3. Правила безопасной эксплуатации электроустановок, в части его производственной деятельности; ДНАОП 1.1.10.–1.01.97г. (гл. 1 – 8, 12, 13, 14, 16.1 – 16.8, 17.3, 22, 23).
3.4. Правила эксплуатации электрозащитных средств.
Киев, 2001 г., ДНОАП 1.1.10-1.07-01.
3.5. Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения.
Киев, УНВО "Энергопрогресс" 1998 г., ГКД 34 35.507-96.
3.6. Инструкции по оперативному обслуживанию оборудования ПС, устройств релейной защиты, автоматики, и телемеханики электрических сетей, местные инструкции.
3.7. Инструкции о применении ГАО и графиков ограничения потребителей. Инструкции ДЭС, облэнерго и местные инструкции.
3.8. Инструкции «Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях». СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004.
3.9. Правила пользования электрической и тепловой энергией. Утв. Постановлением НКРЭ Украины № 28, от 31.07.96 (в редакции постановления НКРЭ Украины от 17.10.05г. № 910; Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 18.11.05г. за № 1399/11679).
3.10. Инструкции по «расследованию и учёту технологических нарушений на объектах энергетики и в объединённой энергосистеме Украины». СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2005.
3.11. Положение. Обучение, инструктаж, проверка знаний работников предприятий, учреждений, и организаций, по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования. К., 1995 г.
3.12. Противоаварийные тренировки персонала электрических станций и сетей Минэнерго Украины. УНВО Энергопрогресс. К. 1997 г.
3.13. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минтопэнерго Украины.
3.14. Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины ТКД 34.03.303-99.
3.15. Инструкция по организации противопожарных тренировок на предприятиях Минтопэнерго Украины от 01.01.2000г.
3.16. Инструкции и другие документы:
3.16.1. По гражданской обороне.
3.16.2. Санитарные нормы и правила.
3.16.3. Планы работы ОДС.
3.16.4. Приказы и распоряжения руководства электрических сетей, ОДС.
3.16.5. Распоряжения диспетчера облэнерго.
3.16.7. Положение об ОДС.
3.16.8. Типовые проекты организации труда на рабочих местах диспетчеров ПЭС и РЭС. М. СПО Союзтехэнерго, 1984 г.
3.16.9. Правила внутреннего распорядка.
3.17. Должностные инструкции зам. начальника, инженера по электрическим режимам и дежурного диспетчера ОДС.
3.18. Структуру и организацию диспетчерского управления сети.
3.19. Распределение оборудования по оперативной подчиненности.
3.20. Порядок и технологию оперативных переключений.
3.21. Порядок ликвидации аварий в сетях и нарушений работы эл. оборудования.
3.22. Порядок ограничения и отключения потребителей электроэнергии;
3.23. Электрическую схему, конфигурацию, основные параметры и режим работы сети.
3.24. Электрические схемы объектов сети, находящихся в его оперативном управлении или ведении.
3.25. Названия и основные параметры оборудования подстанций и линий электропередачи, состоящих на балансе электрических сетей и находящихся в оперативном ведении диспетчера ОДС электрических сетей.
3.26. Назначение, принцип действия, оперативное обслуживание, конструктивные особенности, территориальное расположение оборудования и коммутационных аппаратов сети.
3.27. Назначение, принцип действия, зоны действия, главные особенности сетевой релейной защиты, автоматики и телемеханики.
3.28. Оборудование диспетчерского щита.
3.29. Режим работы нейтралей трансформаторов электрических сетей всех классов напряжений.
3.30. Организацию подготовки рабочих мест при ремонте оборудования (оформление заявок, нарядов).
3.31. Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу или резерв.
3.32. Порядок допуска персонала СМО к работам в действующих электроустановках.
3.33. Порядок включения нового и реконструированного оборудования.
3.34. Организацию противоаварийной и противопожарной работы.
3.35. Правила пользования устройствами оперативной связи.
3.36. Основные требования к организации труда и к составу документации на рабочих местах оперативного персонала.
3.37. Требования положения по организации обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и эксплуатации оборудования.
3.38. Инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования.
3.39. Основы трудового законодательства.
3.40. Закон об энергетике.
3.41. Закон об обязательном страховании.

4. Функции и должностные обязанности.
4.1. Основными функциями диспетчера электрических сетей являются:
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при экономичной работе электрических сетей;
- организация работ по выводу оборудования в ремонт для технического обслуживания и по вводу его в работу;
- организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе электрооборудования.
4.2. Для реализации функции «Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при экономичной работе электрических сетей» диспетчер электрических сетей обязан:
4.2.1. Производить приемку и сдачу смены в соответствии с ПТЭ, директивными документами облэнерго и электрических сетей. Диспетчер дневной смены обязан прибыть на смену до начала утреннего селектора, а диспетчер ночной смены – не позднее, чем за 20 минут до начала смены.
4.2.2. При приемке смены диспетчер ознакомиться с состоянием схемы сети по мнемосхеме на диспетчерском щите и по оперативной документации, состоянием и режимом работы оборудования, находящемся в его оперативном управлении и ведении.
4.2.3. Получить сведения от диспетчера сдающего смену:
- о причинах отклонения от нормальной схемы и произведенных в связи с этим изменениях в РЗА;
- обо всех изменениях в схемах подстанций;
- об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве, "узких" местах в сети и перегрузках оборудования.
- об отключенных линиях, кабелях и оборудовании подстанций (кому сданы, число работающих бригад, сроки ввода);
- о плановых и внеплановых работах на оборудовании;
- о предстоящих в ближайшие часы плановых переключениях, изменениях в схеме;
- о полученных устных распоряжениях диспетчера облэнерго, руководства электрических сетей и ОДС.
4.2.4. Проверять наличие оперативной документации, в соответствии с перечнем (п.п. 5.8.14.1 и 5.8.14.14 ПТЭ).
4.2.5. Поддерживать порядок в закрепленной оперативной документации.
4.2.6. Своевременно ознакомиться со всеми записями в оперативном журнале, журнале распоряжений, релейной зашиты, автоматических отключений, журнале неисправностей телемеханики, вновь поступившими документами за период времени, начиная с момента последней смены.
4.2.7. Ознакомиться с поданными и разрешенными заявками на вывод в ремонт оборудования.
4.2.8. Оформлять приемку-сдачу смены записью в оперативном журнале за подписями принимающего и сдающего смену с указанием времени приемки и сдачи смены. Если при приемке смены обнаружены неточности в схеме, несоответствие символов на мнемосхеме щита записям в оперативном журнале и другие упущения, то принимающий смену диспетчер должен потребовать от сдающего смену диспетчера внести необходимые изменения.
4.2.9. Принять рапорты от непосредственно подчиненного оперативного персонала (соответствие схемы схеме нормального режима, неполадкам оборудования, наличие нарядов-допусков, готовности к оперативным переключениям, работам по карте-графику и т.п.).
4.2.10. Отдавать рапорт диспетчеру облэнерго - ежедневно, а руководству электрических сетей и ОДС (в рабочие дни - утром, а в выходные по требованию).
4.2.11. Прекращать все плановые переключения за 40 минут до окончания смены.
4.2.12. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии запрещается. Пришедший на смену диспетчер ОДС используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии. В порядке исключения разрешается передача смены с разрешения вышестоящего диспетчера или руководства ОДС (в зависимости от принадлежности оборудования).
4.2.13. Выполнять текущие и временные поручения руководства.

В течение смены:
4.2.14. Осуществлять оперативное управление работой электрических сетей электрических сетей. 4.2.15. Вести режим работы сети электрических сетей по заданным диспетчерским графикам напряжения.
4.2.16. Осуществлять контроль соответствия схемы сети схеме нормального режима, отражать на мнемосхеме диспетчерского щита все изменения в схеме электросетей.
4.2.17. Организовывать и проводить контрольные замеры нагрузок, учет и анализ фактической загрузки оборудования электрических сетей и принимать меры к разгрузке перегруженного оборудования.
4.2.18. Производить по распоряжению или с ведома диспетчера облэнерго операции на оборудовании и устройствах РЗА находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера облэнерго.
4.2.19. Отдавать распоряжения и давать разрешения на производство операций на оборудовании и устройствах РЗА, находящихся в его оперативном управлении или ведении, а также давать разрешение на подготовку рабочего места и допуск для работ на этом оборудовании, сдавая его персоналу подстанций и линейно-монтерских постов.
4.2.20. Делать в оперативном журнале записи оперативных переговоров и переключений в соответствии с требованиями инструкций.
4.2.21. Отключать по распоряжению диспетчера облэнерго, руководства облэнерго потребителей в соответствии с утвержденными графиками аварийных отключений и специальными графиками аварийных отключений.
4.2.22. Применять графики ограничения потребителей (ГОМ, ГОЭ).
4.2.23. Оперативно принимать меры по жалобам потребителей на низкий уровень напряжения в питающих сетях и о нарушениях электроснабжения.
4.2.24. Информировать непосредственно подчиненный персонал и подготавливать электросети электрических сетей к предполагаемым в ближайшее время изменениям условий работы (наступление грозы, гололед и т.п.).
4.2.25. Вести установленную оперативную документацию на диспетчерском пункте электрических сетей.
4.2.26. Поддерживать оперативную связь с диспетчером облэнерго, а в случаях ее нарушения принимать меры к организации ее скорейшего восстановления.
4.2.27. Обеспечивать и контролировать соблюдение производственной дисциплины непосредственно подчиненным ему персоналом.
4.2.28. Вести работы по утвержденной карте - графику.

4.3. Для реализации функции «Организация работ по выводу оборудования в ремонт для технического обслуживания и по вводу его в работу» диспетчер электрических сетей обязан:
4.3.1. 0существлять оперативный контроль работы оборудования и устройств РЗА, находящихся в его оперативном управлении и ведении в соответствии с требованиями ПТЭ, ПБЭЭ. ППБ. ПУЭ, директивных нормативно - технических документов Минтопэнерго Украины, действующих производственных инструкций.
4.3 2. При выявлении дефектов в устройствах связи, телемеханики и других организовывать их устранение.
4.3.3. Осуществлять руководство и обеспечивать своевременный ввод в работу и вывод в ремонт оборудования и устройств РЗА, СДТУ.
4.3.4. Осуществлять контроль заходом и сроками окончания ремонтных работ на оборудовании, устройствах; обеспечивать их немедленное включение после окончания ремонтных работ; контролировать соблюдение подчиненным персоналом установленного порядка допуска к работам на оборудование и устройства.
4.3.5. При выездах бригад ЛМП и ОВБ групп ПС на объекты проверять наличие и работоспособность технических средств связи (магнитофонов, радиостанций, громкого вызова персонала на подстанциях).

4.4. Для реализации функции «Организация работы по ликвидации аварий и других отклонений в работе энергооборудования» диспетчер электрических сетей обязан:
4.4.1. При всех авариях, происшедших в электросети и вызвавших нарушение нормального режима работы, принимать необходимые меры и отдавать распоряжения, направленные на предотвращение развития аварии и подачу напряжения потребителям в кратчайший срок.
4.4.2. Осуществлять локализацию, ликвидацию последствий аварии в электросетях, самостоятельно (если возникшая авария не отражается на работе энергосистемы) согласно местной инструкции по ликвидации аварий или под руководством диспетчера облэнерго - согласно инструкции по предотвращению
и ликвидации системных аварий.
4.4.3. При непосредственной угрозе жизни персонала или сохранности оборудования принимать срочные меры к предотвращению возникшей опасности.
4.4.4. Своевременно информировать диспетчера облэнерго, руководство электрических сетей, ОДС, структурных подразделений электрических сетей, (по утвержденному списку) обо всех нарушениях или угрозе нарушений нормальной работы оборудования электрических сетей, а органы государственной власти о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
4.4.5. Делать записи в оперативном журнале с описанием аварии и последовательности операций по ее ликвидации.
4.4.6. Оказывать необходимую помощь непосредственно подчиненному персоналу в ликвидации аварии на оборудовании, не находящемся в его управлении и ведении (или взять руководство на себя).
4.4.7. Принимать участие в анализе причин аварий и отказов в работе энергооборудования Центральных электрических сетей.
4.4.8. Принимать участие в системных и диспетчерских, проводимых облэнерго, общесетевых и диспетчерских, проводимых ОДС противоаварийных и противопожарных тренировках на подстанциях или в РЭС (с выездом на место тренировки в качестве контролирующего лица).
4.4.9. Проверять качество самоподготовки непосредственно подчиненного дежурного персонала.
4.4.10. Осуществлять курирование закрепленных подразделений.
4.4.11. При хищениях оборудования находящегося в его управлении сообщать в СБУ, МВД, Горисполком.

5. Права:
5.1. Диспетчер ОДС имеет право:
5.1.1. Самостоятельно решать все оперативные вопросы эксплуатации оборудования, находящемся в его оперативном управлении и ведении, производить необходимые операции.
5.1.2. Отдавать распоряжения оперативно-производственного характера непосредственно подчиненному оперативному персоналу по вопросам, входящим в его компетенцию, и требовать безусловного их выполнения.
5.1.3. Отдавать, в виде исключения в аварийных ситуациях, распоряжения младшему оперативному персоналу (второму лицу) по энергообъекту, имеющему право производства оперативных переключений.
5.1.4. При отсутствии связи с энергообъектами отдавать оперативные распоряжения через дежурных других энергообъектов.
5.1.5. Отдавать оперативному и оперативно-производственному персоналу оперативные распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию других диспетчерских служб, в случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, пожар, стихийное бедствие и т.п.), а также при ликвидации аварий.
5.1.6. Самостоятельно принимать решения и осуществлять мероприятия по восстановлению нормального режима при ликвидации аварий в электрических сетей.
5.1.7. Вызывать и привлекать к ликвидации аварий необходимый оперативный, оперативно-производственный, производственный (через руководителей служб) персонал.
5.1.8. Давать, при необходимости, разрешение на привлечение оперативного персонала, находящегося на дежурстве, к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования электроустановки (с записью в оперативный журнал).
5.1.9. Приостанавливать производство ремонтных работ в сетях электрических сетей и отстранять от работы персонал в случае нарушения требований ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ, производственных и диспетчерских инструкций.
5.1.10. Принимать, в исключительных случаях, оперативные заявки на неплановые и неотложные ремонты оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении. И разрешать, согласовав с руководством ОДС, их на срок в пределах времени своего дежурства.
5.1.11. Задерживать выполнение работ или полностью отменять разрешенную заявку в зависимости от режима и обстановки в сети.
5.1.12. Разрешать, в порядке исключения, приемку-сдачу смены непосредственно подчиненному оперативному персоналу во время ликвидации аварии на оборудовании, находящемся в его оперативном управлении и ведении, а также во время переключений, пуска и останова оборудования (с согласия руководства соответствующего подразделения).
5.1.13. Вызывать при необходимости на диспетчерский пункт работников подразделений электрических сетей (по списку).
5.1.14. Требовать от подчиненного персонала немедленного информирования о происшедших несчастных случаях с людьми, всех происшедших нарушениях нормального режима работы, о ходе аварийно-восстановительных работ.
5.1.15. Не выполнять оперативные распоряжения диспетчера облэнерго, которые противоречат требованиям ПТЭ, ПБЭЭ, ПУЭ или создают угрозу безопасности людей и сохранности оборудования, сообщив о своем отказе диспетчеру облэнерго, руководству ОДС и электрических сетей; обжаловать в случае несогласия другие распоряжения диспетчера облэнерго, не приостанавливая их выполнения.
5.1.16. Представлять руководству ОДС предложения о поощрении непосредственно подчиненного дежурного персонала или наложения на него взысканий.
5.1.17. Пользоваться в первую очередь каналами диспетчерской и технологической связи, требовать принудительного освобождения занятого канала для оперативных переговоров.
5.1.18. Требовать обеспечения своего рабочего места современной оргтехникой и средствами связи.

6. Производственные взаимоотношения.
6.1. Диспетчер ОДС электрических сетей выполняет все административно-технические распоряжения начальника ОДС (или лица его замещающего), а также распоряжения, полученные непосредственно от руководства электрических сетей, с последующим доведением их до сведения начальника ОДС (или лица его замещающего).
6.2. Диспетчер ОДС выполняет распоряжения диспетчера облэнерго в части оперативного управления электросетями.
6.3. Диспетчер ОДС осуществляет руководство непосредственно подчиненным оперативным персоналом в течение смены.
6.4. Распоряжения руководства электрических сетей по вопросам, входящим в компетенцию диспетчера облэнерго выполняются диспетчером лишь с разрешения диспетчера облэнерго.
6.5. Взаимоотношения между диспетчером ОДС электрических сетей и персоналом других сетей и электростанций, абонентских установок определяются эксплуатационным соглашением - инструкцией о взаимоотношениях.

7. Ответственность.
Диспетчер ОДС электрических сетей, находясь на смене, отвечает за:
7.1. Бесперебойное электроснабжение потребителей и экономичную эксплуатацию оборудования, находящегося в его оперативном управлении и ведении.
7.2. Правильность и своевременность отданных оперативных распоряжений.
7.3. Своевременное и точное выполнение распоряжений диспетчера облэнерго, руководства ОДС, электрических сетей.
7.4. Соблюдение требований ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ, ПУЭ и других директивных документов, производственных и должностных инструкций в части эксплуатационной деятельности, техники безопасности и организации работы с персоналом.
7.5. Случаи производственного травматизма, происшедшие по его вине с подчиненным персоналом, выполняющим его распоряжения, случаи аварий, отказов в работе оборудования, происшедшие по его вине.
7.6. Целесообразность и своевременность проведения оперативных переключений и работ по заявкам.
7.7. Правильность выдачи разрешения на допуск к работам на оборудовании и линиях; достоверность своевременность и полноту выдаваемой информации.
7.8. Сохранность документов и оборудования, находящихся на диспетчерском пункте.
7.9. Качественное ведение документации, находящейся на диспетчерском пункте.
7.10. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины.
7.11. Поддержание своей профессиональной подготовки на должном уровне.