Безопасность верхолазных работ

Электромонтажные работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности грунта (пола), перекрытия или рабочего настила, считаются верхолазными. К этим работам предъявляются дополнительные требования по ТБ. Электромонтажник, имеющий право на верхолазные работы, является обладателем второй профессии.
К выполнению верхолазных работ допускаются лица: не моложе 18 и не старше 60 лет; прошедшие специальное медицинское обследование на пригодность к верхолазным работам (в приложении 1 приведен перечень медицинских противопоказаний, препятствующих приему на работу верхолазов); имеющие стаж работы не менее 1 года и тарифный разряд не ниже III; прошедшие специальное обучение правилам безопасного выполнения верхолазных работ и необходимую тренировку под руководством специалиста; имеющие удостоверение по ТБ с отметкой о допуске к верхолазным работам; получившие специальный инструктаж по ТБ непосредственно перед подъемом на высоту.
Производственный инструктаж по ТБ верхолазам проводится ежесменно с подробными разъяснениями:
приемов безопасной работы на высоте;
порядка и способов подъема к рабочему месту;
состояния рабочего места и установленных предохранительных средств;
способов подстраховки и оказания психологической и медицинской помощи на высоте.
Учащиеся профессионально-технических учебных заведений и техникумов, студенты вузов в возрасте от 17 до 18 лет могут быть допущены к верхолазным работам не более чем на 3 ч в день для прохождения производственной практики (обучения) под руководством и постоянным наблюдением мастера производственного обучения. При этом на каждого учащегося-практиканта должна быть в наличии справка медицинской комиссии, разрешающей выполнение верхолазных работ.
Все электромонтажники-верхолазы, как рабочие, так и ИТР, обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование и проверку знаний ПТБ и ССБТ, а также практических приемов верхолазных работ и оказания помощи друг другу на высоте,
Наибольшую опасность верхолазные работы представляют тогда, когда рабочее место электромонтажника находится на высоте от 10 до 20 м в межферменном пространстве цехов промышленных предприятий (электротехнические зоны А, Б1, Б2, Б3, В — см. рис. 1 - электротехнические зоны для размещения электрооборудования и электросетей) или зрелищно-спортивных и выставочных помещениях, особенно при неполном завершении строительной готовности этих сооружений: отсутствии полов, строительных лесов, мостовых кранов, что затрудняет применение мобильных средств подмащивания.
Высокое расположение рабочих мест требует от мастеров и прорабов тщательной их подготовки к производству электромонтажных работ на высоте; основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты во время работы или передвижения, служит предохранительный пояс.
Для уменьшения опасности работы, производимой на высоте более 5 м, необходимо при разработке ППР учитывать категорию рабочей зоны электромонтажника и заранее закладывать в проект защитные и предохранительные устройства для предупреждения падения с высоты.
Такие защитные устройства с синтетическими сетками были разработаны ЦНИИОМТП Госстроя   совместно со строительными министерствами и в зависимости от назначения внедряются в строительное производство в двух вариантах:
защитные устройства для предупреждения падения людей с высоты;
предохранительные устройства для улавливания падающих людей или предметов.
Ограждающие защитные устройства (с сеткой), изготовленные из лавсанового сетеполотна, используют для ограждения проемов, краев перекрытия и монтажных площадок (рис. 1). Лавсановое сетеполотно имеет высоту 1100 мм, а длина сетки определяется шагом колонн.


Рис. 1. Ограждающее защитное устройство с сеткой

Сетеполотно натягивается между колоннами и крепится к ним при помощи специальных приспособлений, как показано на рис. 2. Улавливающие предохранительные сетки предназначены для гашения динамических нагрузок, возникающих в результате падения работающего или какого-либо предмета с высоты. Предохранительные сетки оснащены специальным канатом с тормозным устройством. Такие сетки являются наиболее простым и мобильным средством обеспечения безопасности верхолазов. Крепление и перемещение предохранительной сетки осуществляется при помощи двух параллельно несущих канатов (рис. 3), двигающихся по направляющим роликам и поддерживающим кронштейнам, закрепленным на конструкции сооружения.

Рис. 2. Способы и детали крепления предохранительных сеток к конструкциям зданий и сооружений


Рис. 3. Подвесная система (а) для перемещения предохранительной сетки в одном направлении и схема перемещения (б) предохранительной сетки с помощью несущих канатов и детали крепления канатов

На рис. 4 показаны специальные приспособления для монтажа и крепления улавливающих предохранительных сеток.
Для обеспечения безопасного перехода между фермами и балками должны устанавливаться специальные переходные мостики с ограждением по бокам высотой 1 м.


Рис. 4. Приспособления для монтажа и закрепления улавливающих и предохранительных сеток:

1 — скобы; 2 — ручная лебедка; 3 — полиспаст; 4 — направляющий ролик; 5 — клиновой зажим; 6 — предохранительная отлавливающая) сетка; 7 — кронштейн для крепления роликов полиспаста; 8 — приспособление для крепления монтажного каната


Рис. 5. Схема установки страховочных канатов:
а   — на стальных фермах; б — на колоннах

Для обеспечения безопасного прохода вдоль верхнего пояса подкрановой балки или нижнего пояса стропильной и подстропильной ферм должны натягиваться стальные страховочные (предохранительные) канаты (рис. 5). Такой канат натягивается вдоль балки или фермы на высоте от 1 до 1,4 м от их основания, при помощи специальных натяжных устройств. Натянутый стальной страховочный канат диаметром 8,8 мм предназначен для крепления к нему работающего на высоте при помощи карабина со стропом или капронового фала предохранительного пояса. При ведении верхолазных работ для обеспечения безопасности работающих применяются стальные или хлопчатобумажные страховочные канаты. Страховочный хлопчатобумажный канат диаметром не менее 15 мм или такого же сечения канат из капронового плетеного фала применяют для дополнительного крепления электромонтажника-верхолаза к опорам, а также в тех случаях, когда длина стропа оказывается недостаточной для закрепления за натянутый стальной страховочный канат.

Узел крепления хлопчатобумажного страховочного каната к полукольцу предохранительного пояса (кушаку) показан на рис. 6. У верхолазных предохранительных поясов такой страховочный канат может быть постоянно закреплен за полукольцо на кушаке. В случаях, возникает необходимость подъема электромонтажника за пояс на высоту или при работе на высоте возникает вынужденное зависание его на поясе, должен применяться пояс с лямочными ремнями.  Плечевые и шаговые лямочные ремни предохранительного пояса обеспечивают устойчивое и надежное крепление его на теле работающего, воспринимая часть ударной нагрузки на себя.

Рис. 6. Крепление хлопчатобумажного страховочного каната к полукольцу предохранительного пояса


Рас. 7. Специальная сумка для переноски и хранения инструмента

Запрещается передвижение вдоль закрепленного за колонны страховочного каната более 2 чел. одновременно, а также встречное движение рабочих. Категорически запрещается переносить груз по подкрановым балкам, стропильным и подстропильным фермам даже при наличии натянутого страховочного каната. Подъем и опускание груза, в том числе и крупногабаритного инструмента, осуществляют только при помощи специальной веревки, запасованной через закрепленный наверху монтажный блок. При этом один конец веревки опускается вниз на достаточную длину, позволяющую привязать внизу груз за середину веревки, опущенной через блок. При подъеме груза у рабочих, стоящих внизу, должен остаться в руках свободный конец этой веревки, которым они предохраняют поднимаемый груз от раскачивания. Для хранения и переноски инструмента, мелких деталей и крепежа электромонтажники-верхолазы должны обеспечиваться специальными сумками (рис. 7), дополнительными карабинами и кольцами на предохранительном поясе для крепления инструмента. Временное хранение инструмента в карманах спецодежды разрешается только при условии, что карманы комбинезонов или костюмов имеют достаточную глубину и специальные застежки, исключающие падение инструмента с высоты. В противном случае хранение инструмента в карманах спецодежды запрещается. Спецодежда верхолазов не должна стеснять движений как в работе, так и при подъеме по лестницам на высоту. Обувь верхолазов должна иметь на подошвах приспособления, исключающие ее скольжение.
Страховочным канатом электромонтажники-верхолазы также пользуются при условии, когда на рабочем месте нет возможности закрепиться стропом предохранительного пояса за опору или конструкцию. По завершении работ на высоте страховочный канат снимают.
Подъем груза на высоту массой более 60 кг разрешается только при помощи грузоподъемных механизмов или машин. Категорически запрещается поднимать груз на себе.
Не допускается одновременное производство электромонтажных работ в двух и более ярусах по одной вертикали без защитных устройств в виде сеток, козырьков, настилов и т. п. Монтажные работы на высоте по вертикали в целях безопасности должны начинаться с верхнего яруса.
Находиться на площадке, расположенной под рабочим местом электромонтажника - верхолаза, запрещается. Эта площадь считается опасной зоной и определяется горизонтальной проекцией площади S рабочего места на высоте, увеличенной на безопасное расстояние R во все стороны (рис. 8). Безопасное расстояние зависит от высоты расположения рабочего места. Значение R определяют по формуле Я, где Н — высота расположения рабочего места верхолаза, м. В любом случае R должно быть не менее 2 м.
При нахождении рабочего места верхолаза в люльке автовышки или автогидроподъемника или любого другого средства подмащивания принято считать опасной зоной площадь круга под этим подъемным устройством радиусом 1/3 высоты, на которую поднята люлька. Опасная зона обязательно должна ограждаться временным ограждением (канатом), на котором вывешиваются знаки безопасности, установленные ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ.

Рис. 8. Площадь опасной зоны при работе на высоте
Значительная часть электромонтажных работ в зданиях и сооружениях производится вдоль стен, по колоннам, подкрановым балкам и подвесным потолкам, как правило, размещенным в электротехнической зоне В на высоте от 7 до 15 м. Для безопасного производства работ на этих высотах строящихся объектов, когда отсутствуют готовые полы и мостовые краны, следует устраивать строительные леса. При условии сдачи по акту строителями под монтаж подкрановых путей электромонтажные работы можно выполнять с установленных на этих путях инвентарных передвижных монтажных подмостей. Для монтажа цеховых троллеев, троллейных шинопроводов, электроконструкций, цехового бокового освещения может применяться инвентарная тележка (рис. 9), перемещаемая вдоль подкрановой балки вручную, или самоходная тележка. Конструкция самоходной тележки, смонтированной на подкрановом пути, показана на рис. 10. Необходимый в работе электросварочный аппарат, укрепленный на ходовой части тележки вверху, служит одновременно противовесом. Два упора придают тележке устойчивое положение. Напряжение к электродвигателю, установленному вместе с редуктором механизма передвижения, подается по шланговому гибкому кабелю. Для подъема электроконструкций, троллеев, шинопроводов на нижнем поясе фермы закрепляют монтажный ролик, через который пропускается веревка.


Рис. 9. Инвентарная тележка для монтажа троллейных линий и других видов электромонтажных работ
Рис. 10. Самоходная тележка для монтажа троллейных линий и других видов электромонтажных работ

Для подъема электромонтажников-верхолазов на высоту для работы в электротехнических зонах Л, Б1, Б2, Б3, В1 и Г (верх подкрановых балок, стропильных ферм — см. рис. 1) должны использоваться инвентарные маршевые лестницы, устанавливаемые при монтаже строительных конструкций. Кроме того, электромонтажники могут перемещаться вдоль нижних поясов ферм по переходным мостикам с односторонними ограждениями или вдоль предварительно натянутых страховочных канатов. При наличии в производственных помещениях полов рабочие места верхолазов должны оснащаться конкретными специальными подъемными механизмами (средствами подмащивания) с оптимальными схемами зон обслуживания именно этих рабочих мест. Для этого заранее определяют условия работ в монтажной зоне, подбирают соответствующий механизм, который позволил бы без дополнительной перестановки механизма создать большую зону обслуживания.

Рис. 11. Схема зон обслуживания автогидроподъемником:
А — разрез вдоль оси сферы I-1, б—фронт обслуживания вертикальной зоны (например, стены, колонны и т. п.)

Схемы зон обслуживания отдельных механизмов показаны на рис. 11 и 12. Так, вертикальная зона обслуживания автогидроподъемника определяется максимальной возможностью подачи люльки (рабочей площадки). Наибольшая высота подъема (до шарнира крепления рабочей площадки) может определяться по формуле, м:
Наибольшая высота подъема

где U — длина нижнего колена (см. рис. 12); l2 — длина верхнего колена; h — расстояние от уровня стоянки до оси шарнира крепления нижнего колена к платформе; а — угол, образованный нижним коленом, относительно горизонтальной оси.

Рис. 12. Схема зон обслуживания шарнирной двухсекционной вышкой типа Ш2СВ:
а — монтаж троллеев; б — рабочее зоны


Наибольший вылет рабочей площадки будет равен сумме длин секций (L==7)-f/2), а глубина опускания площадки ниже уровня земли Hmin — h—h. При вращении платформы рабочая зона автогидроподъемника располагается внутри сферы, ограниченной двумя горизонтальными плоскостями А и В. При пересечении сферы плоскостью С перпендикулярно плоскости В получится плоскость сечения D, которая ограничивает рабочую зону автогидроподъемника. Чем ближе плоскость С к оси 1—1, тем больше размер сечения D, а следовательно, и фронт работы с автогидроподъемника. При расчетах оптимальных схем зон обслуживания следует учитывать конструкцию самого механизма: его возможность приближения к стенам и колоннам с учетом габаритов выносных опор. При определении рабочих мест следует учитывать оптимальную зону обслуживания механизма и рабочую зону электромонтажника.