Безопасность работ на высоте

Любые электромонтажные работы, которые выполняет работающий, находясь от 1 до 5 м от поверхности грунта (пола), прочного перекрытия или рабочего настила, считаются работой, выполняемой на высоте. К выполнению этой работы могут допускаться лица без специальной подготовки, но обязательно прошедшие медицинское освидетельствование медицинской комиссией. Работы на высоте могут выполнять электромонтажники всех специальностей: электрослесари, такелажники, электрогазосварщики и др., у которых в удостоверении по ТБ есть отметка о допуске к этим работам. Такие работы требуют особой предосторожности, поэтому перед началом этих работ электромонтажники получают специальный инструктаж по ТБ на рабочем месте. Каждому рабочему сообщается о состоянии рабочего места, о способе подъема и подхода к нему, о характере и безопасных способах выполнения порученной работы, об особенностях пользования средствами подмащивания, предохранительными средствами и приспособлениями. Работы на высоте разрешается производить с приставных лестниц и стремянок длиной не более 5 м, с лесов, подмостей и площадок мостовых кранов, имеющих ограждение, с монтажных платформ и телескопических подъемников. Если на высоте в зоне работы электромонтажника проходят действующие коммуникации (электрические, газовые, отопительные и т. п.), то работы выполняются по наряду-допуску.
Для обеспечения безопасных условий труда электромонтажников на высоте инженеры ГПП при разработке ППР, а линейные ИТР при организации рабочих мест руководствуются действующими ПТБ, СНиП, ССБТ, а также отраслевыми правилами, нормалями и инструкциями по безопасным методам производства электромонтажных работ. Все эти документы электромонтажники должны изучить в процессе обучения на специальных курсах по ТБ с тем, чтобы в дальнейшем умело их применять на рабочих местах. На этих курсах не позже чем через 3 мес. со дня поступления на работу всех обучают безопасным методам ведения электромонтажных работ, в том числе и на высоте. После окончания обучения каждый рабочий должен пройти индивидуальную проверку своих знаний при специальной комиссии МУ. Прошедшим проверку выдается на руки удостоверение по ТБ, которое должно храниться работающим и всегда находиться при нем.
Все работы, связанные с подъемом рабочего на высоту, выполняются только по ППР. Перед началом электромонтажных работ в цехе, жилом доме мастер (прораб) обязан изучить ППР на данный объект, сделать выборку рекомендаций по организации работ на высоте, ознакомить всех участвующих в работе на высоте с требованиями ППР, а затем в каждой смене провести производственный инструктаж по ТБ на рабочем месте, при этом каждый раз проверяя качество и надежность приспособлений и предохранительных средств. Мастер (прораб) обязан лично проверить правильность (согласно ППР) установки подъемных механизмов, устойчивость и прочность лесов и подмостей, надежность и исправность всех средств подмащивания. При организации рабочего места на высоте очень важно правильно определить категорию рабочей зоны, чтобы правильно выбрать средства подмащивания, механизмы для подъема людей, коллективные и индивидуальные средства защиты.
Мастер (прораб), организовывая труд рабочего на высоте, должен четко представлять: в каких условиях будут производиться электромонтажные работы, какие вредные факторы будут действовать, в каком виде будут поданы на монтаж оборудование, конструкции и материалы. Решение этих вопросов заранее закладывается в ППР при его разработке, и линейным ИТР следует только четко выполнить эти решения по инженерному обеспечению  безопасности работ.
Работы на высоте до 5 м производятся в основном с предохранительных приспособлений (лестниц, монтажных площадок и пр.) и средств подмащивания (лесов, подмостей и пр.), имеющих при расположении рабочей площадки со сплошным настилом на высоте более 1 м ограждения высотой 1 м по всему периметру. Применяемые леса, лестницы, подмости и прочие средства должны быть только инвентарными и изготовленными по типовым проектам, а также испытанными. Устраивать подмости из случайных предметов (бочки, ящики, доски и т. п.), не отвечающие требованиям ПТБ, категорически запрещается.
Электромонтажники, выполняющие электрогазосварочные работы на высоте, обязаны строго соблюдать следующие правила:
перед началом сварочных работ каждый раз предупреждать работающих внизу;
не сбрасывать вниз инструменты, метизы, огарки электродов, обрезки металлоконструкций;
пользоваться специальными сумками и ящиками для переноски и хранения инструмента, метизов и электродов;
в неудобных рабочих местах обязательно закрепляться цепью (фалом) предохранительного пояса за надежно укрепленные конструкции средств подмащивания.
Электрогазосварочные работы выполняются в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, ГОСТ 12.3.003-86 2000.
Средства подмащивания и предохранительные приспособления обеспечивают безопасную работу на высоте до 5 м при условии, что они надежные и прочные по конструкции и установлены согласно ППР. По способу установки средства подмащивания и предохранительные приспособления подразделяют на свободностоящие, переставные, передвижные, приставные, подвесные и навесные. Устройство средств подмащивания на высоте допускается не более чем в два яруса. Леса любой конструкции (стоечные, консольные, подвесные и т. п.) после их установки (монтажа) обязательно принимаются по акту, и последующее их состояние должно строго контролироваться в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 10 сут.
При приемке смонтированных лесов по акту обязательно проверяют;
правильность опирания на грунт (основание); надежность узловых соединений; наличие диагональных связей, обеспечивающих пространственную жесткость;
наличие креплений числом, соответствующим требованиям ТУ;
наличие ограждений высотой не менее 1 м; наличие сплошного настила и расположения стыкуемых элементов на опоре;
наличие заземления (для металлических лесов и подмостей).
Леса и подмости высотой до 4 м после установки (монтажа) принимает в эксплуатацию прораб или мастер монтажного участка с обязательной регистрацией в журнале работ, а леса выше 4 м — комиссия, назначаемая приказом начальника МУ.
Леса должны рассчитываться на предполагаемую нагрузку, которая зависит от вида электромонтажных работ и принимается в соответствии с фактической массой применяемых материалов, инвентаря, людей, участвующих в работе, а также дополнительных нагрузок. Настилы и поддерживающие их поперечины в лесах проверяют на действие сосредоточенного груза массой 130 кг (масса человека с грузом) и равномерно распределенной нагрузки (для электромонтажных работ) — 1000 Н/м2.
При эксплуатации лесов бригадир обязан следить за состоянием всех конструкций, в том числе соединений, креплений, настилов и ограждений. Запрещается использовать лестницы и приемные площадки лесов для складирования материалов, установочных изделий и электрооборудования. Настилы лесов и подмостей должны систематически очищаться от мусора и остатков материалов. В зимнее время, если леса установлены на открытом воздухе, настилы необходимо очищать от снега и наледи. Соединение щитов настила внахлестку допускается только по их длине, при этом концы стыкуемых элементов должны располагаться на опорах и перекрывать их не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.
Настилы изготовляют из досок толщиной не менее 40 мм. Рабочие площадки должны ограждаться перилами высотой не менее 1 м, состоящими из поручня, промежуточного элемента и бортовой доски (закраины) высотой не менее 0,15 м. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Зазоры между досками настила допускают не более 10 мм, а расстояние края настила от стены или оборудования не должно превышать 100 мм.
Перила бокового ограждения должны выдерживать горизонтальное усилие сосредоточенной статической нагрузки не менее 700 Н.
Наклон лестниц для подъема на ярусы лесов должен быть не менее 60 и не более 75° к горизонтальной поверхности. Для подъема груза на леса должны предусматриваться блоки, укосины и другие средства малой механизации.
Все леса, смонтированные для производства электромонтажных работ, должны иметь паспорт завода-изготовителя и быть закреплены к стене анкерами. Места установки и способ крепления лесов к стене здания должны указываться в ППР. Крепить леса к парапетам, трубам, карнизам и балконам зданий запрещается. Для защиты людей, находящихся на металлических лесах на открытом воздухе, от воздействия грозовых разрядов должны предусматриваться молниеотводы, состоящие из молниеприемников, тоководов и заземлителей. В качестве молниеприемников грозовых разрядов применяют металлические трубы диаметром 63 мм, которые соединяют сваркой с верхними концами стоек. Токоотводами являются металлические стойки лесов. Заземлители изготовляют из металлических труб диаметром 75 мм и забивают в землю на глубину до 2 м с измерением сопротивления заземления в пределах 10—20 Ом. Если стойки лесов «находятся в земле и этим создается сопротивление заземления не более 10 Ом, устройства специального заземления не требуется.
При выполнении электромонтажных работ на кровлях зданий и световых фонарях разрешают пользоваться инвентарными стремянками с Г-образным закрепом. Конструкция стремянки показана на рис. 1.


Рис. 1. Инвентарная стремянка с Г-образным закрепом

Рис. 2  Монтажная платформа

Для устройства проходов рабочих на высоте или для подъема их на высоту до 5 м также применяют деревянные инвентарные переносные стремянки-сходни, но без Г-образного закрепа. Уклон стремянок-сходней не должен превышать 1 :3. Ширина стремянок с Г-образным закрепом, используемых для работы на кровле и световых фонарях, должна быть не менее 0,6 м, а стремянок (сходней), используемых для подъема рабочих, — не менее 0,8 м при одностороннем движении и 1,5 м при двустороннем. Через каждые 300—400 мм поперек настила стремянок пришивают планки сечением не менее 40 X  60 мм. Толщина досок настила стремянок должна быть не менее 25 мм. Изготовляют стремянки из прочных пород дерева.
При выполнении электромонтажных работ широко применяют деревянные и металлические лестницы, платформы, подмости, вышки и подъемники, секции которых могут раздвигаться с помощью натяжных канатов, лебедок и т. п. В случае выполнения работ одним электромонтажником в электротехнических зонах Г, Д, Я, когда монтаж лесов и подмостей нецелесообразен, рабочие места должны оснащаться монтажными платформами  (рис. 2), деревянными выдвижными трехзвенными лестницами, деревянными приставными лестницами или металлическими приставными лестницами-площадками (рис. 3).


Рис. 3. Лестницы:
а — раздвижные; б — приставные; в — приставные лестницы-площадки


Рис. 4. Лестница-стремянка Л-380

Рис. 5. Лестница-площадка Л-312

Самыми распространенными видами лестниц в электромонтажных организациях являются лестница-стремянка Л-380 (рис. 4) и лестница-площадка Л-312  (рис. 5). Кроме этих лестниц рабочие места электромонтажников могут оснащаться лестницами-стремянками типа ЛСМУ-1 или подвесными металлическими или веревочными лестницами, которые служат в основном для подъема к рабочему месту. Каждой лестнице, находящейся в эксплуатации, присваивается инвентарный номер, который наносится на тетивы деревянных или металлических лестниц, а также на бирки подвесных лестниц яркой краской. Кроме инвентарного номера должны указываться последняя дата механического испытания лестницы и наименование или номер монтажного участка, которому принадлежит лестница. Длина деревянных приставных лестниц должна быть не более 5 м. Для удобства работы общая длина лестницы должна позволять вести работу со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от ее верхнего конца, поэтому подбирать длину приставной лестницы необходимо от высоты рабочего места.
При необходимости выполнять электромонтажные работы с одновременной поддержкой электромонтажного изделия или конструкции следует применять лестницу-стремянку, имеющую верхнюю площадку. При работе с приставных лестниц на высоте более 1,5 м необходимо применять предохранительный пояс для пристегивания к конструкции сооружения или к самой лестнице, если она прикреплена к конструкции.
Для обеспечения безопасности электромонтажных работ на высоте от 1,5 до 5 м при наличии полов и отсутствии захламленности рабочей зоны строительным мусором или отходами производства следует применять подмости и платформы, вышки и подъемники, секции которых могут раздвигаться с помощью различных устройств и механизмов. Наиболее простую конструкцию имеют сборно-разборные подмости ПСР (рис. 6). При наличии твердого основания широко применяется специально созданный для электромонтажных работ телескопический передвижной подъемник ПТП-1У2. Для обеспечения работ на высоте до 5 м и более возможно применение телескопической катучей вышки ВТК-9 (рис. 7). Широкое применение для работы на высоте от 2 до 9 м нашли передвижные алюминиевые подмости - ППА-8 (рис. 8).  


Рис. 6. Сборно-разборные подмости ПСР

Рис. 7. Телескопическая катучая вышка ВТК-9



Рис. 8.  Передвижные алюминиевые подмости ППА-8


Рис. 9. Автопогрузчик с вышкой для монтажа вертикальных участков трасс проводов, кабелей и шинопроводов

Для обеспечения безопасности электромонтажных работ на высоте до 5 м в производственных помещениях с устроенными полами широкое применение получили некоторые машины, оборудованные вышками или подъемниками. К таким машинам могут относиться авто- и электропогрузчики. На рис. 9 показано использование автопогрузчика, оборудованного специальной площадкой, установленной на подъемном механизме автопогрузчика.