Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » выбор бензинового электрогенератора (работа с UPS)
выбор бензинового электрогенератора (работа с UPS)

Посоветуйте 3-ф  бензиновый электрогенератор, чтоб корректно работал в связке с UPS.  Нагрузка порядка 3 кВт          (около 1 кВт на каждую  фазу). Сейчас работает 5,5 кВт 3ф генератор Kipor. Но UPSи с ним не работают (Powerware PW5125, alpa ali elite2000, связка инвертор+стабилизатор tripplite APS750+line conditioner LR1000) Пока склоняюсь к тому, что необходим минимум двойной запас по мощности, что не просаживалось напряжение в момент включения нагрузки. На каие факторы ещё необходимо обратить внимание?
# 1 | 2013-04-12, 13:03




Для начала можно попробовать отрегулировать частоту на имеющемся генераторе.
# 2 | 2013-04-15, 19:00




Есть HONDA инверторные генераторы. Они выдают супер-пупер синусоиду.
# 3 | 2013-04-15, 19:37




Цитата
Для начала можно попробовать отрегулировать частоту на имеющемся генераторе.
ну-ну
# 4 | 2013-04-15, 21:38




Полезное, содержательное и глубокомысленное сообщение, достойное серьезного форума профессионалов...
# 5 | 2013-04-15, 23:43




частота норма, но при включении нагрузки искажается форма (на осциллографе). Склоняюсь к тому,что надо брать генератор с двойным запасом по мощности...
# 6 | 2013-04-16, 13:22




Powerware 9125 - UPS с очень широким диапазоном входного напряжения, от 130В.
При полной нагрузке - от 176В.
Врядли дело именно в напряжении.
# 7 | 2013-04-16, 13:33




в момент коммутации нагрузки пару сек генератор "подседает", падают обороты и упс переходит на работу от аккумуляторов, генератор выходит на штатный режим без нагрузки, упс вновь переключаеться на генератор и так по циклу...
# 8 | 2013-04-16, 16:23




Тогда наверное и вправду мало мощности.
Хотя я испытывал однофазного китайца 2.5кВт + LUXEON 3000 LE (это клон 9125), с затыками и клацаньями, но работало.

По наблюдениям, основное дело в аппаратной и программной реализации измерения сетевого напряжения внутри УПСа. Некоторые модели относительно нормально работают с кривыми генераторами, другие вообще не видят даже намного более правильные генераторы.
Форма напряжения на выходе генератора сильно искажается под нагрузкой и детектор ZeroCrossing внутри УПСа перестает правильно измерять частоту и напряжение.

Но зачем 3-ех фазный? Еще и с перекосом фаз бороться?
# 9 | 2013-04-16, 17:17 Сообщение отредактировал snickers - Вторник, 2013-04-16, 17:21




повтор
# 10 | 2013-04-16, 17:17 Сообщение отредактировал snickers - Вторник, 2013-04-16, 17:21




3 фазы, чтоб распределить нагрузку. по киловатту на фазу попроще,чем  три киловатта на раз. Те же упсы куда дешевле. Добиться перекоса фаз не более 20% не так и сложно...
# 11 | 2013-04-16, 17:49




Что мешает включить три киловаттных УПСа в однофазный генератор.
УПСы не будут стратовать одновременно, а в некой хаотичной последовательности.

Насколько мне известно, трехфазные генераторы намного более капризны, чем однофазные.
Их используют только, если нагрузка чисто трехфазная и запитать ее от одной фазы невозможно - всякие трехфазные моторы, компрессоры, кондиционеры.
# 12 | 2013-04-16, 18:01




схема в общем выглядит так: в серверную к переключателю эл.сеть\генератор  заведено 3ф+земля от распределительного щитка (через автомат) и 3ф от генератора. на каждую фазу отдельный упс с нагрузкой. Как лучше переделать схему?
# 13 | 2013-04-16, 18:26




Взять однофазный генератор и подключить его переключателю (все три фазы соединить между собой).
# 14 | 2013-04-16, 18:32




Спасибо! Можно будет сделать. Нюансов при такой коммутации нет? Какой посоветуете генератор?
# 15 | 2013-04-17, 11:25



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » выбор бензинового электрогенератора (работа с UPS)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

dfrank74ua dfrank74ua
frank ua
Сообщений: 0
zakupkarivne zakupkarivne
Володимир Морозюк
Сообщений: 0
andresizoff andresizoff
Андрей Сизов
Сообщений: 0
nikoletta_braski nikoletta_braski
Александра Акимова
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766