Зависит ли потребление от мощности?
|
Может кто подскажет. У меня на объекте подключение 380, но постоянно мощность провисает аж меньше 135, вырубается стабилизатор. На одной из фаз дела чуть получше, а так вообще полная ж---а. Холодильники иногда не могут включиться, пару раз менял компрессора. В виду того, что маленькое напряжение, не влияет ли это на объем потребленной энергии. Если напряжение было бы в норме, то не меньше ли было потребление электроэнергии.? Заранее благодарен!
|
|
Цитата (arkadiy366) Может кто подскажет. У меня на объекте подключение 380, но постоянно мощность провисает аж меньше 135, вырубается стабилизатор. На одной из фаз дела чуть получше, а так вообще полная ж---а. Холодильники иногда не могут включиться, пару раз менял компрессора. В виду того, что маленькое напряжение, не влияет ли это на объем потребленной энергии. Если напряжение было бы в норме, то не меньше ли было потребление электроэнергии.? Заранее благодарен! Вообщем 380 это напряжение, 135 - это что, наверное тоже Вольты, а значит напряжение, понятие мощность и напряжение это две разные вещи. Вы опишите ваш характер нагрузки, то что вы подключаете, скорее всего у вас не большой объект и потребление мощности не значительно, а значит от пусковых токов мощность повиснуть так сильно не может. И если проблема лишь с одной фазой, значит поставщик энергии совсем безалаберный и не распределяет равномерно потребителей. Вообщем опишите все точнее, а так скорее ваша проблема в некачественной энергии, пишите заявление.
|
|
Будете Вы платить больше или меньше, все зависит от того, какая нагрузка подключена. Если, к примеру, это спиральная нагревательная установка, то платить будете больше, поскольку спираль в не нагретом состоянии имеет меньшее сопротивление, а соответственно, потребляемая мощность будет больше.
|
|
Потребление энергии напрямую зависит от мощности электро-потребителя, чем больше мощность тем больше потребление. В вашем случае необходимо обратиться в РЕС, что бы они провели замеры. И если выяснится, что потери идут где-то на линии, то есть до вас, то они должны это устранить.
|
|
Цитата (Elena) Будете Вы платить больше или меньше, все зависит от того, какая нагрузка подключена. Если, к примеру, это спиральная нагревательная установка, то платить будете больше, поскольку спираль в не нагретом состоянии имеет меньшее сопротивление, а соответственно, потребляемая мощность будет больше. Речь идет о проблеме в электроснабжении, некачественной энергии, для того что бы платить лишь за себя ставят счетчики, сои и общие и эти данные сравниваются с общими, если данные не совпадают с счетом что вам предъявляют стоит выяснять в чем проблема, тут же проблема в понижении напряжения.
|
|
Если я правильно понял ввод 380 В (3 ф), а стабилизатор 1 (на 1ф 220 В) или 3 (на 380 В с трех), просадка с 380 до 135 или 220 до 135. Р – мошность=У(напряжение)*И(ток). Если возьмем стабилизатор на 5 кВА, то 5*0,8= 4 кВт. По идее 4 кВт = 0,22 (кВ) * 18,18 (А), 4 кВт = 0,135 (кВ) *29,63 (А). Хотя математически 4 кВт = 4 кВт мощность как бы сохраняется , но реально чуть по другому, вас интересует входящая, выходящая, или передаваемая, а может полная.
ПС: У Вас стабилизатор железо или электроника. Если железо то там не слабые токи хх.
|
|
Цитата (Yahuhlya) Если я правильно понял ввод 380 В (3 ф), а стабилизатор 1 (на 1ф 220 В) или 3 (на 380 В с трех), просадка с 380 до 135 или 220 до 135. Р – мошность=У(напряжение)*И(ток). Если возьмем стабилизатор на 5 кВА, то 5*0,8= 4 кВт. По идее 4 кВт = 0,22 (кВ) * 18,18 (А), 4 кВт = 0,135 (кВ) *29,63 (А). Хотя математически 4 кВт = 4 кВт мощность как бы сохраняется , но реально чуть по другому, вас интересует входящая, выходящая, или передаваемая, а может полная. Очень трудно найти стабилизатор. который будет выравнивать такое понижение напряжения. Почитайте характеристики стабилизаторов, со 100 В (примерно, все ровно с запасом стоит брать) до 220 В. Это надо брать стабилизатор конденсаторного типа и габариты его будут не очень приятны. Такие проблемы решаются через суд, через жалобы, через кучу заявлений, вы платите за качественную эл. энергию, зачем вам покупать стабилизатор, который стоит от 30000 руб минимум (при том это на одну фазу, а их 3).
|
|
Независимо от потребляемой мощности параметры напряжения должны быть в пределах -15%...+10% от номинального. Нужно разбираться с поставщиком электроэнергии, а если это не его вина, то срочно устранять причину у себя. Это очень частая причина выхода из строя электрооборудования. Я бы померил пофазно напряжение в зависимости от подключенного оборудования и времени суток, а потом, хотя бы неофициально, обратился электросети для консультации.
|
|
Цитата (Elena) Будете Вы платить больше или меньше, все зависит от того, какая нагрузка подключена. Если, к примеру, это спиральная нагревательная установка, то платить будете больше, поскольку спираль в не нагретом состоянии имеет меньшее сопротивление, а соответственно, потребляемая мощность будет больше. Бред сивой кобылы!! при понижении напряжения снижается ток, а поскольку накал лампы -функция величины тока, то и ... Или вы хотите сказать, что лампочка, горящая в пол-накала "кушает" больше, чем ярко горящая лампочка? Чушь!! И кто это пишет? Elena в профиле указала, что инженер! Если У НАС такие инженеры... Мне жалко нашу промышленность!
|
|
Цитата Elena в профиле указала, что инженер! это не она указала, это модераторы так разработали профили, дадите сто ответов\вопросов и Вам дадут, не завидуйте, это не красиво 
|
|
Цитата (Yahuhlya) не завидуйте, это не красиво я не завидую, а негодую!
|
|
Цитата я не завидую, а негодую! а я уже не обращаю внимание, привык, тут и не такие хохмы бывают
|
|
Цитата shalko66 (  ) Бред сивой кобылы!! при понижении напряжения снижается ток, а поскольку накал лампы -функция величины тока, то и ... Или вы хотите сказать, что лампочка, горящая в пол-накала "кушает" больше, чем ярко горящая лампочка? Чушь!! По поводу ламп накаливания согласен. Но незабывайте о холодильнике, стиральной машине и другой бытовой технике, имеющие электрические двигатели. При пониженном напряжении увеличивается ток потребления, а тем более «пусковой». Возможна ситуация, когда приборы длительно будут работать почти на «пусковом» токе. А это, разумеется, повлияет на величину расхода электроэнергии. Тем более могут выйти приборы из строя. 
|