вопрос по трансформатору

Доброе утро! подскажите, как оприделить максимальную токовую нагрузку на трансформаторе по низкой стороне? трасформатор 180 кВА, 6кВ на 0,4кВ, сколько я смогу нагрузить на 0,4кВ?
# 1 | 2011-09-20, 08:27




Quote (андрей)
Доброе утро! подскажите, как оприделить максимальную токовую нагрузку на трансформаторе по низкой стороне? трасформатор 180 кВА, 6кВ на 0,4кВ, сколько я смогу на


Рассчитывать максимальные токовые нагрузки на трансформаторе очень просто, из формулы P=U*I

I=P/U

т.к. трансформатор трехфазный
I=P/U*1.73(корень из трех)

Для трансформатора 180 кВА:

I=180/0.4*1.73= 260 А (для низкой стороны)

I=180/6*1.73= 17,34 А (для высокой стороны)
# 2 | 2011-09-20, 18:49




Добрый день. Нужен совет, есть трехфазный трансформатор на 630 кВА 6кВ \ 0,4кВ. Ниже высоковольтного разъединителя должны быть предохранители, а накручена проволка. Какие должны стоять предохранители? Если считать по формуле которая написана выше то предохранители должны быть на 60 ампер, правильно?
# 3 | 2011-09-21, 12:43




Quote (Гость)

Добрый день. Нужен совет, есть трехфазный трансформатор на 630 кВА 6кВ \ 0,4кВ. Ниже высоковольтного разъединителя должны быть предохранители, а накручена проволка. Какие должны стоять предохранители? Если считать по формуле которая написана выше то предохранители должны быть на 60 ампер, правильно?


Все правильно вы рассчитали. ПК должны быть на 60 Ампер
# 4 | 2011-09-21, 19:09




т.е. на транс 630 ква. на низкой стороне. каждая фазаможет держать по 900 ампер? спасибо
# 5 | 2012-01-12, 13:56




zolik, все правильно. если быть точным то 910 А
# 6 | 2012-01-12, 14:57




На баке трансформатора закреплена металлическая пластина, там указаны все параметры. Ничего считать не надо. Можно посмотреть и в паспорте. Недостающие данные легко подсчитываются по коэффициенту трансформации.
# 7 | 2015-02-11, 07:17




Номинальный ток плавкой вставки ,Iном. вс, для предохранителей, защищающих трансформаторы 6 и 10 кВ со стороны высшего напряжения, выбирается равным примерно двукратному номинальному току трансформатора:

При этом условии обеспечивается несрабатывание предохранителя при возможных перегрузках трансформатора, при бросках тока намагничивания во время включения трансформатора под напряжение, а также, как правило, обеспечивается селективность с предохранителями, установленными на стороне низшего напряжения этого же трансформатора . Таким образом кратность номинального тока вставки предохранителя на стороне ВН относительно номинального тока вставки предохранителя на стороне НН , должна быть равна примерно двум, а если возможно, то и больше .
При таком выборе Iном. вс ,предохранители на стороне НН защищают трансформатор от перегрузок, а сеть НН — от к. з. Предохранители на стороне ВН предназначаются только для защиты трансформатора от к. з. на выводах ВН и от повреждений внутри трансформатора.
Рекомендуемые значения номинальных токов плавких вставок предохранителей, защищающих силовые трансформаторы, приведены в табл.
# 8 | 2015-02-11, 12:03 Сообщение отредактировал rudcent25 - Среда, 2015-02-11, 12:13



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » вопрос по трансформатору
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

dimalost777 dimalost777
Дима ItLamp
Сообщений: 0
jzarko jzarko
Леонид
Сообщений: 0
lidiy4742 lidiy4742
Вадим
Сообщений: 0
varlamovkolia varlamovkolia
Николай Варламов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760