Как подвести заземление к пластиковому боксу КДЕ-1

Подскажите как подвести зеплю к пластиковому боксу , я с бокса вывел медный провод ПВ-1*6,0 , бокс будет крепиться к текстолитовой плите а плита к ДСП  .
Я думаю на плиту вставить медный болт диаметром 12 мм и к нему прикрепить провод .
Возможно так сделать или нет ? , чтобы небыло проблем с РЭМ и энергонадзором когда придут пломбировать счетчик .
# 1 | 2013-01-24, 23:17




Защемляющий проводник если он жесткий, в принципе можно крепить снаружи, а вообще проводник лучше что бы был изолирован и шел вместе с фазой и нолем. В боксе есть несколько колодок (если нет, то нужно ставить) и раз корпус пластиковый то все колодки изолированные, одна колодка для рабочего ноля (нейтрали), другая колодка для заземляющего проводника. Если у вас нет контура по периметру здания и земля идет вместе с вводом, то землю лучше делать изолированной.
# 2 | 2013-01-25, 16:25




Если корпус бокса уже пластиковый, то тогда зачем ставить, на землю, изолированную планку, да и в основном для в таких боксах есть места для установки планки заземления. А вот ноль, для удобства, нужно монтировать на монтажную рейку на изолированной планке. Если сделаете все так то РЭМ-му и технадзору не будет к чему предраться.
# 3 | 2013-03-04, 08:48




Что-то не совсем понятен вопрос, для чего, вообще, какие-либо коммутации производить вне щита? В качестве устройства соединения не совсем рационально использовать болт. Существуют вполне нормальные шины заземления. Они прекрасно устанавливаются на DIN планку.
# 4 | 2013-03-04, 22:29




Цитата (Elena)
Что-то не совсем понятен вопрос, для чего, вообще, какие-либо коммутации производить вне щита? В качестве устройства соединения не совсем рационально использовать болт. Существуют вполне нормальные шины заземления. Они прекрасно устанавливаются на DIN планку.
Как раз болт очень и очень нужен, особенно если человек собирается всю документацию делать официально. И на заземление тоже нужен будет паспорт. А заземление состоит из электродов, которые вбиваются в землю и провода, который идет от контура заземления к щитку. А что бы их соединить необходимо приварить болт и этот соединение должно быть видимым.
# 5 | 2013-03-05, 08:57




Цитата (Richa)
Как раз болт очень и очень нужен, особенно если человек собирается всю документацию делать официально. И на заземление тоже нужен будет паспорт. А заземление состоит из электродов, которые вбиваются в землю и провода, который идет от контура заземления к щитку. А что бы их соединить необходимо приварить болт и этот соединение должно быть видимым.
Не совсем понятно что вы имели в виду. Суть вопроса в - как подвести в пластиковый короб заземляющий проводник. В большинстве таких боксов есть DIN рейка для коммутационной аппаратов и для прочих приборов - таких как счетчик, реле и прочие приборы. В этом же щитке в большинстве случаев (если бокс общего назначения) идут две, три рейки изолированные. На одну можно завести заземление и в дальнейшем вторичные приборы заземлять от этой рейки, другую рейку стоит использовать для рабочего ноля. Ни каких болтов не нужно. Заземление - заземляющие стержни, контуры. К контурам можно приварить болт, удобнее если для использования гибкой передачи заземления. В щит же нужно всего навсего провести заземляющий проводник, и от контура его стоит взять гибким - так как удобнее. Проводник лучше брать медный, алюминий запрещен, сталь неудобна.
# 6 | 2013-03-07, 19:47



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Как подвести заземление к пластиковому боксу КДЕ-1 (Как подвести заземление к пластиковому боксу КДЕ-1 ?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

liudmila181970 liudmila181970
Людмила Ляшенко
Сообщений: 0
emelyan19682011 emelyan19682011
максим емедьянов
Сообщений: 0
kosaevablay12436 kosaevablay12436
Ablay Kosaev
Сообщений: 0
konovalovlg1 konovalovlg1
Leonid Konovalov
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766