Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Какой тип автомата использовать ?. (Какой тип автомата использовать для алюминевой проводки ?)
Какой тип автомата использовать ?.

Уважаемые форумчани , подскажите какой тип автомата использовать для алюминевой проводки ? , я купил тип " С" но почитав форум пишеться что при замикании он долго думает чтобы отключить напряжение .
# 1 | 2013-01-24, 23:00




Все вам не правильно сказали, автомат типа "С" работает одинаково с алюминиевой и медной проводкой. Принцип срабатывания при превышении значения тока не зависим от типа проводки. Что касается зажимов, они полностью подходят по алюминий, так что смело ставьте свой автомат, если есть желание, то по истечению суток после монтажа можно протянуть контакты.
# 2 | 2013-01-30, 21:17




Совершенно верно говорит товарищ в полосатом купальнике smile . Для отсечки короткого замыкания, более важен номинал автомата, т.е чем на больший ток расчитан тем медленее он сработает. Но разница будет всего лишь в доли секунды. Так что не переживайте, важней чтоб сечение провода отвечало предполагаемой нагрузке.
# 3 | 2013-02-10, 23:07




К счастью не существует в природе отдельно автоматов для медной и отдельно для алюминиевой проводки. При выборе автомата играет, основную, роль нагрузка которая будет ну и сечение кабеля, чтобы автомат смог защитить его от сгорания. Буква "С" означает, что автомат имеет большую задержку по времени на срабатывание, чем автомат с буквой "В".
# 4 | 2013-03-20, 22:06




Цитата (Украинец)
Уважаемые форумчани , подскажите какой тип автомата использовать для алюминевой проводки ? , я купил тип " С" но почитав форум пишеться что при замикании он долго думает чтобы отключить напряжение .
Откуда вообще пошел такой слух что для алюминиевой проводки нужен свой тип автоматов, если внимательно почитать характеристики автоматов, то мы заметим что ни где нет характеристики для каких проводников используется автомат. Самое основное на что стоит обращать внимание это на ток и габариты, исполнение автомата, ну и напряжение на которое он рассчитан.
# 5 | 2013-03-21, 17:46




Автоматические выключатели с литерой В - предназначены для осветительных сетей общего назначения. Те же автоматы, но с литерой С - для осветительных сетей и установок с умеренными пусковыми токами(например, двигатели и трансформаторы). Разница во времени срабатывания, действительно есть. Например, с характеристикой В при 3-х кратной перегрузке сработает мгновенно, а с характеристикой С при 3-х кратной за 4-10с, при 4-х кратной перегрузке за 2-6с. Ибо для С рассматривается вариант подключения двигателей с его пусковыми токами. Но, в принципе, и В и С применимы для дома.
# 6 | 2013-03-21, 21:57




Цитата (slavapril)
Автоматические выключатели с литерой В - предназначены для осветительных сетей общего назначения. Те же автоматы, но с литерой С - для осветительных сетей и установок с умеренными пусковыми токами(например, двигатели и трансформаторы). Разница во времени срабатывания, действительно есть. Например, с характеристикой В при 3-х кратной перегрузке сработает мгновенно, а с характеристикой С при 3-х кратной за 4-10с, при 4-х кратной перегрузке за 2-6с. Ибо для С рассматривается вариант подключения двигателей с его пусковыми токами. Но, в принципе, и В и С применимы для дома.
В принципе согласен ведь пусковые токи двигателей, к примеру асинхронного достигают 7 - 8 от номинального тока, то есть пусковой ток может превышать номинальный ток в 7 раз, при жестком пуске. Но в быту мы чаще обращаем внимание не на 3х - 4х кратном превышении нагрузки, а на ток короткого замыкания, в этом случаи время срабатывания очень мало.
# 7 | 2013-03-22, 18:11






Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Какой тип автомата использовать ?. (Какой тип автомата использовать для алюминевой проводки ?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766