Как быть с автоматами?

Здравствуйте! Как быть с номиналами автоматов?
Проводка сечение: освещение 1.5*3, а розетки 2.5*3
На свет поставил автоматы на 16А, а на розетки 25А. Ввод стоит УЗО и вводной автомат на 32А.
Как выбирать номинал автомата, по нагрузке или по сечению провода?
# 1 | 2012-12-10, 23:44




Quote (dimashnurenko)
Проводка сечение: освещение 1.5*3, а розетки 2.5*3

Провод медный или алюминиевый?
# 2 | 2012-12-11, 00:30







Все нужно учитывать. Но отправная точка это скорее всего нагрузка.
# 4 | 2012-12-11, 10:32




Как по мне то вы все правильно сделали, вводной автомат на много раз больше, тем более он еще и с УЗО. При выборе автоматов отталкиваться надо от нагрузки, а не от сечения провода. Если сечение будет 100, а нагрузка 2А вы же не поставите автомат на 500А - правильно. Выбирать сечения провода нужно так же исходя из нагрузки
# 5 | 2012-12-12, 10:31




Подскажите как подключить датчик указания напряжения. И схемку если можно?
# 6 | 2012-12-12, 21:51




Если на вводе 32А, установите УЗО с уставкой по диф.току 100 мА, так как весь ток утечки с учетом подключаемых эл.приемников не должен быть более 1/3 номинального тока УЗО.
# 7 | 2014-11-28, 19:38




Ставьте по нагрузке с +30% мощностью. Если поставите меньше то при продолжительной нагрузке автоматы будут часто лететь.
# 8 | 2014-11-28, 20:01




Существуют схемы, где указано: какой провод, кабель какого сечения рассчитан по току, по нагрузке  и по напряжению. Но Вы каждый раз же не будете искать схему. Так что рассчитывайте так: медный провод 1,5мм2-3кВт и 15 А; провод 2,5мм2-5кВт и 25 А это технический расчет с запасом на220 В.
# 9 | 2014-11-29, 09:25 Сообщение отредактировал Dgnat - Суббота, 2014-11-29, 09:42




Цитата dimashnurenko ()
Подскажите как подключить датчик указания напряжения. И схемку если можно?
Не нужно ни каких электрических схем. Просто пойдите в магазин и купите такой прибор и дома просто вставьте в любую розетку.
# 10 | 2014-11-29, 09:47




Все зависит от того, что вы хотите защитить. Если проводку от возгорания, тогда у вас все подобрано правильно. Если хотите защитить нагрузку, тогда считайте от ее потребления.
# 11 | 2014-11-29, 11:26




Можно поинтересоваться? Что Вы в розетки собираетесь включать?? 25 А - это 5.5 кВт! Или Вы все розетки на один автомат посадили? Если место в щитке позволяет, то лучше поставьте несколько автоматов (параллельно) на разные группы розеток (кухня, стиральная машина, бойлер, комната/комнаты) и отдельно на свет. На освещение автомат можно и на 10 А поставить. Номинал автомата должен быть ниже номинала провода, чтобы автомат отработал а провод не оплавился.
# 12 | 2015-01-19, 21:05




Общепринятая практика при проектировании электрических сетей в квартирах и офисах:
Розеточные группы - кабели 3х2,5мм2, автомат С16А.
Освещение - кабели зх1,5мм2, автоматы С10А.

Поскольку слово "автоматы" Вы пишете во множественном числе, то придерживайтесь моего совета, 25А - завышенный номинал в Вашем случае.
P.S. а про характеристики "С"  или "В"  автоматических выключателей - это отдельный разговор, если интересует.
# 13 | 2015-01-20, 01:04




Цитата dimashnurenko ()
Проводка сечение: освещение 1.5*3, а розетки 2.5*3 На свет поставил автоматы на 16А, а на розетки 25А
Смотря сколько у вас на одном автомате будет  установленная мощность (нагрузка), и исходить из того ,что она будет включена полностью.
# 14 | 2015-02-02, 01:00



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Как быть с автоматами?
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kuankazak kuankazak
Куандык
Сообщений: 0
180irinka 180irinka
Ирина Рассказова
Сообщений: 1
alekceigolovan alekceigolovan
Alekcei Golovan
Сообщений: 0
ucoz_reg_2 ucoz_reg_2
Никита Мальцев
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760