Ремонт проводки

Здравствуйте. Сегодня попал в такую ситуацию. Поехал на вызов: "пропало освещение в спальных комнатах в 3-х комнатной квартире". Вскрыл одну коробку- там все нормально(есть фаза, ноль ничего не горело). Вскрыл вторую - там тоже все хорошо, только нет фазы. Из первой коробки провода идут во вторую коробку и в спальную комнату, а в спальной комнате на люстре почему-то ДВЕ фазы и нет ноля.Напряжение на люстре постоянно, независимо от положения выключателя.
Подскажите пожалуйста, чем может быть проблема?
# 1 | 2012-11-11, 20:44




Quote (dimashnurenko)
в спальной комнате на люстре почему-то ДВЕ фазы и нет ноля.

2 фазы одноименные?

Тут так сходу и не подскажешь, если б вы примерную схемку нарисовали... Попробуйте нарисовать... Воспользуйтесь граффити сайта, которое находится в верхнем меню сайта в мультимедиа...
# 2 | 2012-11-11, 21:04







Скорее всего фазы не две а одна, проверьте тестером если прикасаясь щупами будет казать 380 то две фазы, а так она одна. Фаза на двух проводах по тому что через выключатель идет ноль а не фаза, а лампочка (например накаливания) это проводник. В дальней комнате нет по тому что проблема с проводкой или со скруткой в коробке, вскройте скрутку может провода окислились или жила отгорела
# 4 | 2012-11-12, 18:16




Проблема скорее всего в первой коробке... В спальню мог отгореть нуль, и через лампочку идет обратка. Либо было кз в коробке, нуль отгорел и припаялся фазной жиле. Вообщем надо отсоединять все провода в первой коробке и вызвонить в спальню и во вторую коробку...
# 5 | 2012-11-12, 19:21




elektro, интересно, что пробки, или автоматы, выдерживают такие нагрузки. Вероятно, что отгорел ноль, не тот, который пришел от счетчика, а тот, который от первой распределительной коробке пошел в следующие комнаты. В противном случае, пробки бы постоянно выбивало.
# 6 | 2012-11-12, 23:35 Сообщение отредактировал Goshia - Понедельник, 2012-11-12, 23:36




Я вскрыл первую коробку там все в норме. Не видно чтобы что-то горело. Провода не окислены, скручены отлично. Мог он отгореть где-то в стене?
# 7 | 2012-11-13, 00:07




а какая причина может быть? почему отгорел ноль?
# 8 | 2012-11-13, 22:07




Quote (dimashnurenko)
а какая причина может быть? почему отгорел ноль?

Причин может быть много. Могли повредить нулевую жилу когда прибивали картину на стену, либо изначально нулевая жила была повреждена, переломана, но сейчас пришло время, либо от нагрузки... Каким проводом была выполнена проводка?
# 9 | 2012-11-14, 11:03




алюминий сечение 2мм
# 10 | 2012-11-14, 12:40




2,5 мм2 - это 1,5 кВт нагрузки. Вот и пришло время подгорать, подсыхать, окисляться. Проводке-то не один десяток лет.
# 11 | 2012-11-14, 12:49




Да... Дом строился еще в 50-х годах. С тех пор ничего не менялось...
# 12 | 2012-11-14, 12:52




на люстре почему-то ДВЕ фазы и нет ноля.Напряжение на люстре постоянно, независимо от положения выключателя.Фаза на двух проводах по тому что через выключатель идет ноль а не фаза, а лампочка (например накаливания) это проводник
-советую смотреть выключатель
# 13 | 2012-11-14, 20:41




Я сегодня начал переносить выключатель вниз, когда разбирал старый, то индикатором прозвонил, чтобы знать, где фазный провод, оказалось, что от люстры идут два фазных провода, а один общий - это ноль. Т. е. все точно так, как написал в предыдущем посту, turm.
# 14 | 2012-11-14, 22:50




smile Может обмануть выключатель. Имеется в виду выключатель такого типа, у которого есть маленькая лампочка-индикатор, светящаяся в темноте. Провода подключения этой лампочки подсоединяются на входную и выходную клеммы выключателя. Через лампочку фаза попадает и на другой провод.Если у Вас такой выключатель - вскройте его и откиньте один провод этой лампочки. Проверьте: думаю, теперь будет все в порядке.
# 15 | 2012-11-22, 01:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Ремонт проводки
Страница 1 из 212»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

mur mur
Марина Харитонина
Сообщений: 0
stp03081974 stp03081974
Таня Спаская
Сообщений: 0
kirmihailvolod kirmihailvolod
Kireev Mihail
Сообщений: 0
Archangel Archangel
Игорь
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 764