Электрический проточной водонагреватель

Давно назрела необходимость установить на кухне компактный проточной водонагреватель. Как-то купила такой - на стенку вешать, думала, что муж прикрутит шланги, включай в розетку и всё! Пришлось отнести назад этот агрегат, муж сказал, что нужно вести отдельный кабель от щитка, а не в розетку включать - слишком велика мощность оказалась. Посоветуйте - на какую мощность надо покупать маленький водонагреватель, чтобы можно включать его в розетку? До щитка на лестничной площадке вести кабель совсем не выгодно. В магазинах парнишки-продавцы вообще не понимают, чего я спрашиваю. им лишь бы продать!
# 1 | 2012-06-07, 18:34




Не любая проводка в квартире может выдержать такую нагрузку. Ведь потребление тенна превышает 5 кВт. Так, что надо будет проложить отдельный кабель от электро щитка и установить «автомат», и возможно даже поменять электро счетчик. Водо нагреватель с меньшей мощностью покупать нету смысла, он не будет нагревать воду мгновенно. Покупайте тогда газовый.
# 2 | 2012-06-07, 19:14




Ваши потребности может удовлетворить только бойлерок на 10 литров с мощностью полтора киловатта. Но он, естественно не проточного типа, а накопительного.
# 3 | 2012-06-07, 20:24




Большое спасибо за советы. По поводу накопительного уже думали - некуда вешать! Кухня всего 6 кв. м! Хотели под мойку сунуть проточной.
# 4 | 2012-06-07, 20:51 Сообщение отредактировал Narskina - Четверг, 2012-06-07, 20:54




Quote (Narskina)
Большое спасибо за советы. По поводу накопительного уже думали - некуда вешать! Кухня всего 6 кв. м! Хотели под мойку сунуть проточной.


Считаю, что и для накопительного бойлера не помешает отдельная ветка электропроводки. Стоит это не так уж и дорого.
# 5 | 2012-06-17, 13:05




lviv1313, я тоже посчитал, что лучше поставить не проточный водонагреватель, а подключил электробойлер, там ТЭН мощностью всего лишь 2 кВт, для него, конечно, провел отдельную линию, поставил два автомата, для подвески бака место тоже нашел бы. Все нормально работает.
# 6 | 2012-11-07, 02:00




Как тут уже было сказано лучше всего покупать накопительный бойлер а не проточный нагреватель, так как проточный нагреватель работает кратковременно и быстро нагревает воду, соответственно и мощность нагревательного элемента велика. Розетки обычно идут на 25 А - это 5500 Вт. В принципе можно купить и проточный водонагреватель мощностью на 4 кт. Стоит разобрать розетку и посмотреть какие провода к ней подключены если медь то минимум 2,5, если алюминий то минимум 4 (мм2).
# 7 | 2012-11-08, 14:30




lord, конечно, для проточного водонагревателя, нужно будет устанавливать отдельную розетку, проводку и автоматы, да, и счетчик нужно будет смотреть, выдержит ли? Вот, сколько сложностей сразу возникает, а при использовании емкостного водонагревателя, все будет гораздо проще.
# 8 | 2012-11-10, 03:33




Ваши потребности может удовлетворить только бойлерок на 10 литров с мощностью полтора киловатта. Но он, естественно не проточного типа, а накопительного.

Не согласен, родителям ставили самый дешевый проточный нагреватель и включали в обычную розетку. Правда это был летний водонагреватель чуть меньше 4 КВт. и грел он не очень.
# 9 | 2014-05-29, 17:15




Цитата andrei58 ()
Ваши потребности может удовлетворить только бойлерок на 10 литров с мощностью полтора киловатта. Но он, естественно не проточного типа, а накопительного. Не согласен, родителям ставили самый дешевый проточный нагреватель и включали в обычную розетку. Правда это был летний водонагреватель чуть меньше 4 КВт. и грел он не очень.
У нас установлен электробойлер на 80 л, и его хватает на все, и для принятия ванны, или душа, и для мытья посуды в кухне. Правда, одна проблема у такого водонагревателя, он первоначально долго нагревает воду, проточный водонагреватель в этом выигрывает, но, температура воды сильно зависит от напора воды, чем сильнее открыт кран, тем, прохладнее вода.
# 10 | 2014-05-30, 00:46




Возьмите нагреватель проточный Delimano у которого мощность 3 кВт и подключайте через штепсельное соединение. Колба в которой находится тен, очень компактная. Вода нагревается за пару секунд. Обязательно установите диф.автомат на линии, которая питает эту розеточную линию.
# 11 | 2014-11-28, 17:29




Если газовая плита рядом, то используйте медную спираль которая ставиться на конфорку и через шланг подключается к крану.
# 12 | 2014-11-28, 20:04




Сечение провода зависит от мощности оборудования.Минимальная мощность проточных водонагревателей 3.5 кВт и производительность их
примерно составляет 1,4литра воды с минуту температурой 60 °С, если такой
расход устраивает тогда надо выбирать провод из расчета на 16А. Медный - ≤2.7
мм2, алюминий - ≤2.5 мм2. Естественно если выбрать прибор
по мощнее расчет сечения будет другой.
В розетку 3.5 кВт можно включать при условии
достаточности сечения проводки и качественным монтажом розетки. Если нет
уверенности, то подключать такой прибор придется индивидуально и возможно
провод проложить в коробе до счетчика, заменить автомат на 16 А.
# 13 | 2014-12-14, 23:27




Мы то же ставили накопительный бойлер до 2кВт на 80л. Работает хорошо и с обычной розеткой. Правда не желательно включать другие электроприборы, т.к. пробки выбивает. А вот проточный не ставят из-за того, что наша проводка не выдержит такого напряжения - сгорит.  В любом случае неплохо было бы установить отдельную розетку и проводку.
# 14 | 2015-05-20, 16:10




Цитата Alex1977 ()
Возьмите нагреватель проточный Delimano у которого мощность 3 кВт

Проточный нагреватель такой мощности ставить бессмысленно - не выходе получите лишь слабую струйку горячей воды. Естественно, о душе можно забыть.
# 15 | 2015-05-26, 05:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Электрический проточной водонагреватель
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

aleksbendy aleksbendy

Сообщений: 0
unabela2016 unabela2016
Юля Ротар
Сообщений: 0
anpodrivnik173 anpodrivnik173
Антон Егоров
Сообщений: 0
antonenkozoa3 antonenkozoa3

Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766