[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 3«123»
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Опасно ли напряжение ниже 170В для техники?
Опасно ли напряжение ниже 170В для техники?

Бытовые электроприборы по разному реагируют на снижение напряжения питания.
     Мощность нагревательных  электроприборов (плиты, утюги, калориферы) пропорциональна квадрату напряжения питания, поэтому снижение напряжения приведет к резкому уменьшению нагрева.
     Пылесосы, электромясорубки и кофемолки, соковыжималки  - в этих приборах применяются коллекторные электродвигатели переменного тока. Скорость вращения таких двигателей пропорциональна напряжению питания. Результат - снижение производительности. Это особенно заметно для пылесоса.
    Для привода компрессоров холодильников применяют  асинхронные двигатели. При снижении напряжения они ведут себя  иначе. Падает вращающий момент, который пропорциональный квадрату напряжения. При неизменной нагрузке на валу увеличивается скольжение и ток статора. Т.е. асинхронный двигатель вроде бы не "дружит " с законом Ома - напряжение уменьшается, а ток растет. В результате, если не отключит защита, двигатель сгорит.
# 16 | 2013-02-21, 00:23




Здравствуйте ребята, Подскажите пож. у меня вышло из строя 2 мозгов СКД-1 от насосной водяной станции и я наконец то понял что нужно ставить защиту от перепадов напр-я ,Замерил в сети вольт-м днем 230-250 вольт вечером 200 - 190 в а бывает что какая то сволочь варит так скачет 230-180,Посоветовали недорогой 10 А автомат защиты по напряжениюhttp://master-kluch.prom.ua/p5841500-rele-napryazheniya-rozetku.html поставил ,воткнул станцию а вчера вечером  17 октября жена в дом заходит говорит что станция в яме часто срабатывает. Глянул в доме на вольтметр а там напр. скачет с 190 а 220 не помню точно но разрыв 30-40 вт  точно переустановил автомат на 195 -250вт,но включил когда все стабилизировалось с 18 до 21 ч.вечера. мощность электродвигателя на станции 1,1квт все удивляются а чего такой мощный электродвигатель? посоветовали "умники" торгаши. Пож.подскажите оптимальный вариант и какое напряжение выставлять на автомате? Я не очень умею пользоваться сайтом пож. ответьте мне на мою почту yurasik-res@mail.ru заранее благодарен
# 17 | 2015-10-18, 12:01




Уважаемый топик стартер! Обратитесь в вашу энергоснабжающую организацию по поводу несоответствия качества подаваемой электроэнергии. Пусть специалисты разберутся в чем причина таких скачков.
# 18 | 2015-10-18, 13:34




Добрый день.Помогите,пожалуйста разобраться - на кухонном шкафчике нужно подключить встроенную розетку-выключатель,на одной из клем выключателя стоит надпись COM,что она значит?
# 19 | 2015-10-18, 18:04




Цитата IgorSev ()
добивайтесь от руководства дачного кооператива подачи нормальных 220 В, за что спрашивается платим деньги.

"Добиваться" этого можно десятилетиями, а холодильник может сгореть уже сегодня. :-)
Проще купить стабилизатор, благо, прибор соответствующей мощности стоит не слишком дорого.
# 20 | 2015-10-19, 09:26




Движки у холодильников быстро летят от такого низкого напряжения. Лучше всего купит баксов за 50 стабилизатор для холодильника. А телевизоры и ноутбуки питаться могут и от 110вольт.
# 21 | 2015-10-19, 18:52




Цитата Misha ()
Движки у холодильников быстро летят от такого низкого напряжения.

Кстати, диапазон рабочих напряжений новых инверторных холодильников гораздо выше. Но стоят они дороже.
Это касается и стиралок с кондиционерами.
# 22 | 2015-10-20, 10:17




Ставьте стабилизатор - он и напряжение стабилизирует и защита в нём обычно присутствует. Для дачи хватит самого простого - релейного, который не так и дорого стоит.
# 23 | 2015-10-20, 14:04




Цитата lviv1313 ()
Кстати, диапазон рабочих напряжений новых инверторных холодильников гораздо выше. Но стоят они дороже.Это касается и стиралок с кондиционерами.
Да новые инверторные шикарны но их стоимость почти в два раза выше. Хватит на еще один просто холодильник. Лучше уж купить стабилизатор,
# 24 | 2015-10-20, 19:27




У меня холодильник включен через защиту от перенапряжения. Так, что если оно будет большим, или низким, то, это устройство отключит холодильник.  
Прикрепления
# 25 | 2015-10-20, 22:10




Цитата Goshia ()
У меня холодильник включен через защиту от перенапряжения. Так, что если оно будет большим, или низким, то, это устройство отключит холодильник.
 
Вероятность скачка высокого напряжения в наших краях очень мала. А вот "хронически пониженное" напряжение бывает часто. Поэтому лучше купить стабилизатор...
# 26 | 2015-10-21, 10:30




Цитата lviv1313 ()
Вероятность скачка высокого напряжения в наших краях очень мала. А вот "хронически пониженное" напряжение бывает часто. Поэтому лучше купить стабилизатор...
Стабилизатор для квартиры будет дороже, прибора защиты от перенапряжений. Кроме того, стабилизатор, сам тоже расходует электроэнергию.
# 27 | 2015-10-23, 18:18




Цитата lviv1313 ()
Вероятность скачка высокого напряжения в наших краях очень мала. А вот "хронически пониженное" напряжение бывает часто. Поэтому лучше купить стабилизатор...
Если следовать такому принципу, то необходимо покупать очень мощный стабилизатор на всю квартиру, а он стоит не малых денег. А если следовать принципу, что каждому прибору по своему стабилизатору, то это не удобно. Лучше подать коллективную заявку на вашу энергопоставляющую компанию, чтобы они сделали правильное распределение нагрузок, а при необходимости увеличители напряжение.
# 28 | 2015-10-23, 20:17




Заявку подавать это такая волокита, которае еще и не всегда приводит к положительному результату. Для электроприборов пониженное напряжение не столь опасно, как повышенное, но оно отражается на работу прибора. Например, микроволновка при напряжении 160 В вроде как и работает, светится и крутится, но греет очень слабо.
# 29 | 2015-10-23, 22:02




Цитата andter4359830 ()
Например, микроволновка при напряжении 160 В вроде как и работает, светится и крутится, но греет очень слабо.

Конечно, не работает - при 160 В магнетрон просто "не заводится". Кстати, при пониженном напряжении микроволновка первой становится "бесполезным куском железа".
# 30 | 2015-10-24, 13:17



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Опасно ли напряжение ниже 170В для техники?
Страница 2 из 3«123»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lebedinskiy2017 lebedinskiy2017
Roman Lebedinskiy
Сообщений: 0
maksmatviychuk089 maksmatviychuk089
Максим Матвейчук
Сообщений: 1
lantsovdesign lantsovdesign
денис ланцов
Сообщений: 0
Шлёма Шлёма
Шлёма Эйзеншпиль
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 761