однозначно +
есть ли отдельный автомат на щитовой
какой провод (самое главное) подходит к плите/распред коробке
# 241 | 2017-11-10, 14:40




elalex
Обычно на питание плит раньше пускали 3хАПВ 6кв.мм, - норм будет 40 А "С" поставить и нашим внукам еще хватит, 8,8 кВт, обычно делаю на месте старого вывода большую распредку с выводами на плиту с духовкой
# 242 | 2017-11-10, 18:26




1.На алюминий 6кв. я ставлю автомат В25, не больше. Кто не боится - пусть ставит больше.
2.Не спешите расписываться за внуков. Внуки имеют квартиры с вводом на 50кВт и линию 25кВт на кухню, я такие делал ещё 10 лет назад.
# 243 | 2017-11-10, 19:58




elalex
1.На алюминий 6кв. я ставлю автомат В25, не больше. Кто не боится - пусть ставит больше. 
- 2017-1995 = 22 года на С40 (сименс) и ниче, и ни боюсь и даже по нормативке прохожу
2.Не спешите расписываться за внуков. Внуки имеют квартиры с вводом на 50кВт и линию 25кВт на кухню, я такие делал ещё 10 лет назад.
- я очень рад за таких внуков, но я не депутат и не прокурор, своих наследников вводом на 50кВт и линию 25кВт на кухню, я обеспечить не могу sad
- если ли бы спрашивающий имел бы деньги на квартиру с с вводом на 50кВт и линию 25кВт на кухню, то его бы на нашем сайте оприори не было smile
# 244 | 2017-11-10, 20:12




Добрый вечер, вот нашол ТТХ Электры 1006.
счётчик однофазный, на три автомата, автоматы выключают по пол квартиры и один общий. на кухне стоит большая старая "советская" вилка и розетка на ней написано 25А.
раскрутил её там три белых провода без маркировки.
в электрике не силён, но вопрос если стояла такая  мощная советская плита, то проводка по идеи должна выдержать моё оборудование?
Прикрепления
7558937.jpg(234.0 Kb) · 8272746.jpg(284.1 Kb)
# 245 | 2017-11-10, 20:49 Сообщение отредактировал rvs5005 - Пятница, 2017-11-10, 20:50




rvs5005
раскрутил её там три белых провода без маркировки.
- мне главное, сколько мм2 эти провода, ежели 6 кв по люминию, то у вас на их можно 8,8 кВт (С 40 А автомат) длительно допустимая нагрузка
# 246 | 2017-11-10, 21:06




Yahuhlya:
1.То, что у вас на С40 ничего плохого не происходило - ни о чем не говорит. Я считаю, что Вы живете на пороховой бочке.
2.По какой это нормативке на Al 6кв. нужно ставить С40?
3.Какая это нормативка распространяется на частных лиц?
4.Это очень ценное замечание, что Вы не можете обеспечить своих внуков дорогой квартирой, и что было бы, если бы rvs5005 был бы богаче.
# 247 | 2017-11-10, 21:27




elalex,
и что было бы, если бы rvs5005 был бы богаче.
- он бы пригласил электрика с фирмы с именем, договором, гарантией, а не любил бы себе сдеся мозги smile
2.По какой это нормативке на Al 6кв. нужно ставить С40?
- Таблица 1.3.7. pue7
# 248 | 2017-11-10, 21:38




rvs5005:
1.Если хотите, чтобы квартира не сгорела и никого не убило током - всю схему питания квартиры нужно переделать.
2.Советские проектировщики были сумасшедшие люди, и не стоит искать логику и идеи в их решениях. Нужно самому разобраться, что, почему и как теперь должно быть сделано.
# 249 | 2017-11-10, 21:47




elalex
2.Советские проектировщики были сумасшедшие люди, и не стоит искать логику и идеи в их решениях.
- ага, ПУЭ высосано из пальца sad
1.Если хотите, чтобы квартира не сгорела и никого не убило током - всю схему питания квартиры нужно переделать.
- не слишком ли самонадеяное утворждение
- в квартире бабушки, хрущевке 60х, вся проводка родной люминий 2,5 кв мм, только добавил розеток и дифи поставил, и все РАБОТАТ
ПС: еще скажите что дифы фигня и не показывают реального состояния проводки smile
# 250 | 2017-11-10, 21:56




Yahuhlya:
1.Если считать, что по ПУЭ два одножильных алюминиевых провода 6кв. могут длительно выдерживать ток до 39 А, а автомат С40 отключается при токе перегрузки не менее 40х1,13=45А, то автомат С40 не обеспечивает защиту от перегрузки.
2.Вы знакомы с защитными характеристиками автоматов?
3.ПУЭ весьма неточно учитывает методы монтажа проводок, и соответственно токовые нагрузки.
Гораздо более точно это сделано в :

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
"Электроустановки низковольтные. Часть 5-52.
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"

Для случая метода монтажа алюминиевых проводов в замоноличенных трубах (метод 59), для двух нагруженных проводников с PVC-изоляцией сечением 6 кв. допустимая токовая нагрузках составляет лишь 32А (таблица В 52.2, способ монтажа В1).

4.ПУЭ придумано для случаев, когда делать будут организации и предприятия - дурными электриками, по дурному проекту, дурными материалами. ГОСТы рассчитаны на более разумный случай, и во многом противоречат ПУЭ - скажем, по вышеуказанному ГОСТу можно прокладывать кабель по дереву.
Я нашел до 20 идиотизмов в ПУЭ, по крайней мере в части проводок в квартирах и частных домах.
Кроме того, обнаружилась юридическая никчемность и недействительность ПУЭ.
ПУЭ - это туалетная бумага.
# 251 | 2017-11-10, 22:27 Сообщение отредактировал elalex - Пятница, 2017-11-10, 23:48




Yahuhlya:
1.Достаточно самонадеянное утверждение.
2.Что там сделано у бабушки - не знаю. Пока мы говорим о проводке электроплиты. При желании можем поговорить и про бабушку.
3.Дифы - не фигня, но реального состояния проводки не показывают. Скажем, не показывают дырку в проводке. Может, не покажут, если ее зальет водой.
# 252 | 2017-11-10, 22:34




elalex,
но реального состояния проводки не показывают,
- не показывают и не надо, главное что бы отрабатывало при утечке 
Может, не покажут, если ее зальет водой.
- если нет утечки, то пофиг, пусть заливает
по вышеуказанному ГОСТу можно прокладывать кабель по дереву.
- и че, по американскому кодексу (ПУЭ) можно и это подтверждено страховыми канторами, гыыыыыы, америкосы тупые smile
ля случая метода монтажа алюминиевых проводов в замоноличенных трубах (метод 59), для двух нагруженных проводников с PVC-изоляцией сечением 6 кв. допустимая токовая нагрузках составляет лишь 32А (таблица В 52.2, способ монтажа В1).
- госпадя какая труба, тупо два провода в одинарной ПВХ в штробе, ща нет этого пункта не в госте не в пуэ, встречается только в старых справочниках (среднее значение между прокладкой воздух и земля), там где еще скрутки разрешены
ПС: АПВ 2х6, автомат С 40 А - 22 года полет нормальный smile
# 253 | 2017-11-11, 00:59




1.Не знаю, как страховые компании считают размер платы за страховку. По идее, чем надежнее сделано - тем меньше плата.
Желающему застраховаться нужно считать, что выгоднее - сделать попроще и получить плату побольше, или сделать понадежнее и получить плату поменьше.
2.Обыкновенная труба для прокладки в полу, есть и в ПУЭ, и в ГОСТ. Вариант замоноличивания проводов не рассматриваю.
3.Можете не выражаться в базарном стиле? Какие ещё америкосы и американский кодекс? Что такое одинарный ПХВ и старые справочники?
# 254 | 2017-11-11, 01:57




elalex
1.Не знаю, как страховые компании считают размер платы за страховку. 
- я тоже не знаю, но они допускают, а это бабки, но ведь вы считаете что америкосы ведь тупые smile
американский кодекс?
Национальный Электромонтажный Кодекс США (NEK)
Что такое одинарный ПХВ
- однооболочечный
старые справочники
- до 86 года ПУЭ и справочники/учебники на его основе, - разрешали скрутки и нормировали их типы и технологию производства, также и них было кроме трубы/воздуха/земли еще в стене
# 255 | 2017-11-11, 02:30



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eudodova722 eudodova722
Евгения Удодова
Сообщений: 1
KasusUniversal KasusUniversal
Дарья Семенова
Сообщений: 0
vlad1011 vlad1011
Влад Босенко
Сообщений: 1
satnetuser001 satnetuser001
Антон No
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 765