Если есть ограничитель импульсных перенапряжений, то он одноразовый? Т.е. один раз возникло в сети вместо 220 В, скажем, 1500 В и - все. Новый покупать или нет? Я слышал, что если он один раз пропустит ток, то потом он уже и при нормальном напряжении его проводит и создает к.з.
Взять, например, ОПН производства АВВ -  OVRH T2 40 275 (класс II).
Там нормальное напряжение до 275В,  уровень напряжения защиты 1400В, максимальный ток разряда 40 кА, номинальный ток разряда 20 кА, максимальный ток короткого замыкания 50 кА.
Может, это зависит от величины тока? Если он не слишком велик (т.е. не больше 20 кА для моего примера), то ОПН еще послужит, а если окажется больше - то на мусор?
# 151 | 2016-08-09, 20:12 Сообщение отредактировал alexsstorng - Вторник, 2016-08-09, 20:13




Как проложить плитку над кабелями в земле, чтобы током не убило, нужен консультант
# 152 | 2016-08-10, 10:25




подскажите какие выбрать стабилизаторы купить?
# 153 | 2016-08-23, 02:15




спасибо
# 154 | 2016-09-12, 22:56 Сообщение отредактировал lajno - Понедельник, 2016-09-12, 22:58




Добрый день! нужен совет.В квартире установлены инфракрасные электропанели.Установкой и подключением занимался опытный электрик.Кроме самих панелей в каждой комнате также установлены терморегуляторы Seitron ТАМ 011 MI.Вот тут с ними и начались проблемы.Вообщем после их подключения в разрыв сети как и положено они коротят всю линию на отопление.Такая проблема начинается после изменения температурнуго режима-вращением колесика термостата.
p.s вот схема подключения и то как они подключены у меня
Прикрепления
1572754.jpg(46Kb) · 6364725.jpg(226Kb)
# 155 | 2016-10-31, 14:26




sanyo,
"Опытный электрик"- по панелям ? Продавца ?
Сделайте фото с нижней точки, так что бы было видно подключение снизу и обозначте где провод сеть а где на панель.
Похоже терморегулятор подключен не правильно.
# 156 | 2016-10-31, 16:26 Сообщение отредактировал ViktorB - Понедельник, 2016-10-31, 16:29




ViktorB по поводу электрика нет он не от продавца панелей а как раз наоборот мой знакомый.Хотя по правде говоря мне он говорил что с термостатами раньше не сталкивался...
По поводу проводов что и где -я так понял что коричневый фаза а синий ноль...Внизу с клемника два провода по кабель-каналу идут на панель.Получается когда контакты в термостате размыкаются они делают кз всей сети...Да уж что-то тут не так...
Прикрепления
8862901.jpg(228Kb) · 3372023.jpg(218Kb)
# 157 | 2016-10-31, 18:27




sanyo,
Синий провод выбросите вообще. Коричневый посадите на терморегулятор вместо синего.
Попробуйте...
# 158 | 2016-10-31, 20:20 Сообщение отредактировал ViktorB - Понедельник, 2016-10-31, 20:20




ViktorB правильно ли я Вас понял-1 гнездо и 2 гнездо на термостате будет фаза?
# 159 | 2016-10-31, 20:49




Да. Вход и выход.
# 160 | 2016-10-31, 20:56 Сообщение отредактировал ViktorB - Понедельник, 2016-10-31, 20:56




ViktorB даже не знаю как Вас благодарить...Все работает.До этого получается панель работала только тогда когда термостат был выключен.Когда я колесиком выставлял температурный режим-термостат включался и коротил линию...Кстати теперь понятно наверное почему не срабатывало 16a узо в прихожей а выбивал сразу автомат в подьезде на отопление а иногда и вводной автомат на квартиру.Я с этими термостатами попал в неловкую ситуацию...два вернул продавцу...ссылаясь на то что они не рабочие...короче пипец полный
# 161 | 2016-10-31, 23:07




Вот и хорошо.
# 162 | 2016-11-01, 12:40




ViktorB я к Вам с еще одной просьбой посмотреть на схему подключения другого термостата...Мне из магазина обменяли предыдущие термостаты/которые я думал что не работают/ на другую серию термостатов этой же фирмы seitron.Это TM001M.Там в принципе так же само подключения...Но если можно посмотрите Вы.
p/s Правильно ли я понял что тут также фазой надо запитать контакты 2 и 1.Спасибо за ответ.
Прикрепления
9438142.jpg(14Kb) · 1761869.jpg(242Kb)
# 163 | 2016-11-02, 13:18 Сообщение отредактировал sanyo - Среда, 2016-11-02, 16:15




Судя по схеме, 1-вход, 2-выход фазы.
Почему связываетесь с механическими термостатами ?
Есть электронные более чуствительные  и на порядок точнее та и стоят в Китае копейки.
# 164 | 2016-11-02, 18:45




Да Вы правы...Но все дело было в цене...Я их сразу на три комнаты взял.Хотя мне один знакомый говорил что именно эти термостаты часто сгорают...И одна из причин наверное это контакты на термостате.Хотя в seitron TM001M те что мне поменяли контакты уже посерьезней будут чем в Seitron ТАМ 011 MI.
p.s ViktorB мне интересно узнать у Вас почему такое подключение термостата? ведь если верить схеме и там и здесь подключаетья ноль и фаза.Мне так тогда и подключили.А с таким подключением термостат не работает.
# 165 | 2016-11-02, 19:47 Сообщение отредактировал sanyo - Среда, 2016-11-02, 19:48



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.
Страница 11 из 12«129101112»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

davronm76 davronm76
Даврон Мустафаев
Сообщений: 0
info5061 info5061
Эдуард Степан
Сообщений: 0
ivanbui38 ivanbui38
Иван Иванов
Сообщений: 3
qvvv qvvv
Алексей Седнев
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1039
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 948
elektro elektro
Юрий
Сообщений: 748