В связи с перестановкой мебели на кухне возникла необходимость переноса розетки для электроплиты. Подскажите как это правильно сделать? И еще вопрос - можно ли к этой же розетке как-то подключать еще приборы (вытяжка, подсветка)?
|
по правильному переложить новую линию! по полуправильному так - добавить аналогичным проводом, установив распаечную коробку вместо розетки (на всякий случай для ревизии соединения) сделав соединение методом опрессовки, пайки (если заложена медь и есть навыки), клеммной колодкой( ни в коем случае не полиэтиленовой "пулемётной" лентой!!!) Но по хорошему сейчас плиты и варочные поверхности включают без розеток, на прямую.
|
Вытянуть провод и проложить его в новом месте, если длины провода будет недостаточно, заменить провод подходящим по длине. Если предполагается подключать еще подсветку и вытяжку, то желательно установить тройную розетку, также необходимо учесть увеличение мощности нагрузки при выборе провода и розетки.
|
Для подключения электропечи в квартире, нужны специальные розетки, и вилки, рассчитанные на большой ток. У меня к таким розеткам подключаются сварочные трансформаторы в гараже. Электропечи имеют большую мощность и обычные розетки большой ток не выдержат. 
|
Напишите мощность или ток потребляемый вашей плитой, ведь плиты разные могут быть - в зависимости от этого необходимо подбирать способы подключения, тип розеток и расчет защиты. Если у вас обычные розетки и их много, то линия на них скорее всего одна и все розетки связаны шлейфом. А это значит что тот проводник который самый первый (от счетчика) будет переносить всю нагрузку.
|