Входное напряжение 170-250
|
У меня дома следующая ситуация.
В котел был поставлен стабилизатор напряжения Люксион - хз1кВт.
Он прекрасный онлайн вольтметр и утром когда я собираюсь на работу он показывает 245В, вечером - 168В (иногда). Так ли это на самом деле - не могу сказать, поскольку дома из измерительных устройств только мультиметр за 150 грн, которому я что-то тоже не очень поверил.
То, что "свет скачет", отмечают все соседи в округе. Электрики "поют", что ваша подстанция «не тянет» нагрузку. Ну суть не в том.
Я хотел установить реле защиты от перенапряжения. Если верить моему Люксион, я должен выставить нижний порог 160В, верхний 250В. Как вы думаете, приведет ли установка защиты от перенапряжения к каким-то негативным моментам. хочется защититься от перенапряжения, но не знаю или не наломаю дров ...
|
|
Реле защиты от перенапряжения должно стоять в каждом доме. Никаких негативных моментов от реле быть не может, только безопасность вашей бытовой техники.
|
|
По идее не должно. При срабатывании реле напряжения отключится электричество и все. Вот только от чего котел будет питаться в это время?
|
|
Quote (Kostik) По идее не должно. При срабатывании реле напряжения отключится электричество и все. Вот только от чего котел будет питаться в это время? Так лучше котел отключится, чем сгорит от повышенного напряжения. В сети может же быть не просто повышенное напряжение, а может быть и линейное напряжение 380 В из за обрыва нулевого провода на ВЛ... Я уже встречал такое что по все ВЛ у всех потребителей погорела бытовая техника из-за отгоревшей нулевой кабельной жилы на первой опоре от ТП.
|
|
У моей тещи в доме была такая проблема, когда в розетках появились две фазы, а нуля не было вообще. У некоторых жителей, тоже сгорела бытовая техника.
|
|
Quote (elektro) Так лучше котел отключится, чем сгорит от повышенного напряжения. В сети может же быть не просто повышенное напряжение, а может быть и линейное напряжение 380 В из за обрыва нулевого провода на ВЛ... Я уже встречал такое что по все ВЛ у всех потребителей погорела бытовая техника из-за отгоревшей нулевой кабельной жилы на первой опоре от ТП. Этот пример вообще больная тема, особенно в селах, где электрики не ставят никакой защиты на трансформаторных подстанциях. Горит бытовая техника, а ответственность не несет никто, думаю неплохо было бы создать отдельную тему по этому вопросу.
# 6 | 2012-05-26, 00:57 Сообщение отредактировал granat - Суббота, 2012-05-26, 00:57
|
|
Quote Я хотел установить реле защиты от перенапряжения. Если верить моему Люксион, я должен выставить нижний порог 160В, верхний 250В. Как вы думаете, приведет ли установка защиты от перенапряжения к каким-то негативным моментам. хочется защититься от перенапряжения, но не знаю или не наломаю дров ... На реле нужно выставить 180-240В Все что ниже или выше опасно для вашей техники.
|
|
Quote (vprochan) На реле нужно выставить 180-240В Я считаю что 240 В это мало, т.к. норма еще 242 В. Поэтому считаю что нужно ставить 180-250 В
|
|
Мультиметру за 150 гривен стоит доверять, так как погрешность в 30В для мультиметра неприемлема. У меня стоит бесперебойники на них можно регулировать выходное напряжение от 180 до 240, посмотрите может в вашем стабилизаторе так же предусмотрена функция регулирования выходного напряжения
|
|
Можно в квартире установить не стабилизатор напряжения, а специальное устройство защиты УЗМ, например, УЗМ-50М. Эти приборы защищают бытовую технику от скачков напряжения, и довольно быстро отключают подачу электроэнергии, до того, как она выйдет из строя.
# 10 | 2012-10-09, 00:46 Сообщение отредактировал Goshia - Вторник, 2012-10-09, 00:48
|
|
Стабилизатор напряжения - из названия можно понять что стабилизатор напряжения должен стабилизировать напряжение. Если напряжение не стабилизируется и причина не в настройках, стоит заменить стабилизатор напряжения. Стоит так же померить напряжение сети посмотреть какое напряжение у вас приходит, может просто неисправен стабилизатор, а напряжение сети лучше.
|
|
jeck, стабилизатор напряжения, тоже его выравнивает, только в каких-то определенных пределах, например, при тех же 180 -250 В. Если же напряжение выше или ниже, то на выходе 220 В, скорее всего, не получится. Возможно, что-то все же удастся подобрать устройство с более широким напряжением стабилизации напряжения, но, чем больше пределы работы прибора, тем он, на мой взгляд, будет дороже, при той же мощности.
# 12 | 2012-10-14, 02:58 Сообщение отредактировал Goshia - Воскресенье, 2012-10-14, 03:01
|