Падение напряжения на участке электрической цепи, имеющей сопротивление R, рассчитывается как произведение тока I, протекающего по этому участку на его сопротивление.
Объясните, пожалуйста, термин "Падение напряжения". И желательно формулу расчета падения напряжения в однофазной цепи переменного тока. Спасибо!
Формула расчёта проста, нужно знать закон Ома: I=U/R из этого следует, что U=I*R, т.е. падение напряжение равно произведению тока, протекающего в цепи, на полное сопротивление цепи.
Только эта формула не поможет определиться с оптимальным диаметром жилы. Имхо, проще повесить на кабель предполагаемую нагрузку и замерить напряжение на входе и на выходе. Разница и будет "честным" падением.
Формула I=U/R подходит для постоянного тока, а в переменном токе существует активная и реактивная составляющая, следовательно формула для расчёта падения напряжения будет такая:
dU=I*R*cosφ+I*X*sinφгде dU – падение напряжения, В; I - ток в цепи, А; R - активное сопротивление линии, Ом; X - реактивное (в нашем случае индуктивное) сопротивление линии, Ом; φ - угол сдвига между вектором тока и напряжения (на практике используеться cosφ);
dU=I*R*cosφ+I*X*sinφгде dU – падение напряжения, В;
Наконец нашелся электрик, знающий отличие "потери напряжения" от "падения напряжения". Теперь было бы интересно выяснить, существует ли аналогия "Cos f" в реальной механической жизни. Прошу подключиться коллеги, высказаться, поразмышлять.