Здравствуйте форумчане помоготи советом! Вопрос заключается в том?! Есть у меня на производстве силовой трасформатор 31500 кВа 100 кВ/6 кВ ещё советских годов, со стороны 6кВ стоят соответственно как и везде трансформатора тока для защит и измерительных приборов и трансформаторы тока! На главном щите управление стоят приборы этого трансфотматора! А вопрос про мегаваттметры? Все смонтировано было ещё в советские времена и работает по сегодняшний день в соответствии выбраны кооэфициенты трансформации приборов: ТТ 4000/5 , ТН 6000/100. Сейчас смонтировали систему АСУЭ они установили помимо существующих трансформатров свои трансформаторы тока и напряжения... С трансформаторами напряжения все нормально коэфф. 6000/100 а вот тока 3000/5 и все выведено на счетчик эл.энергии а от счетчика взяты сигналы и выведены нагрузки на монитор компьютера и вот в этом и проблема показания приборов и показания нагрузок на мониторе актиная и реактивная разные показания! что правильно п как в этом разобраться ПОДСКАЖИТЕ!!!!
|
Трансформатор все же наверное 110кВ/6кВ!?
Коэффициент трансформации для ТН такой и должен быть 6000/100В, если это 10кВ, то 10000/100, если 110кВ, то 110000/100, просто трансформатор напряжения по низкой стороне должен выдавать именно 100В!
А каким образом влияет на точность показаний коэффициент трансформации ТТ, даже не знаю что сказать!!! чем выше коэффициент, тем грубее данные на малые отрезки времени, но на разницу между активом и реактивом не влияет никоим образом, тем более, что учет ведется через одни и те же ТТ! Коэффициент, на который множатся показания и там и там 600!
На силовом трансформаторе бушинги (ТТ встроенные в бак) могут использоваться для релейных защит, а для учета установили отдельно, более высокого класса точности, вот и все!
|
Ну правильно, они же заменили вам ТТ с другим коэффициентом, поэтому показания счетчика автоматически умножаются на уже другой коэффициент трансформации. Может просто на мониторе показаны в другом разрезе, например мгновенные значения или с нарастающей…и т.д.
|
Вопрос по той же теме ! Все же есть разница в показаниях?? есть приборы аналоговые мегаваттметр и компьютер мнемосхема..! к мегаваттметру осталась старая линия от трансформаторов тока 4000/5, а к компьютеру к мнемосхеме идет уже от АСКУЭ трансформаторов тока 3000/5...
|