Напряжение в сети все время выше 220

У меня дома напряжение в сети все время выше 220. Если соседи приезжают в большом количестве, то днем напряжение снижается до 225-230. А када почти никого, то 240-245. Какой у кого есть опыт, какие от этого могут быть проблемы?
# 1 | 2011-08-22, 06:48




Quote (yuragrin)
У меня дома напряжение в сети все время выше 220. Если соседи приезжают в большом количестве, то днем напряжение снижается до 225-230. А када почти никого, то 240-245. Какой у кого есть опыт, какие от этого могут быть проблемы?

198-242 Вольта это еще норма...
# 2 | 2011-08-22, 18:46




Quote (yuragrin)
Если соседи приезжают в большом количестве, то днем напряжение снижается до 225-230. А када почти никого, то 240-245. Какой у кого есть опыт, какие от этого могут быть проблемы?

1. Измерение должно производиться вольтметром на выводах электроприборов (хотя бы на контрольной лампе). В противном случае показания могут быть завышены.
Вольтметр на реле напряжения обычно врёт.

2. Верно говорит elektro - 198-242 В это предельно допустимые отклонения напряжения в сети:

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Quote
5 Нормы КЭ

5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые.

Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 ч, в соответствии с требованиями раздела 6.

5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
# 3 | 2011-08-24, 23:27




Ничего страшного. Уже давно во многие электроприборы встраиваются стабилизаторы напряжения, так что телевизор или холодильник не сгорит.
# 4 | 2011-11-16, 14:52




Главное что не получилось случайные 380. У нас был случай - после проливных дождей пропал свет, на соседней улице электрики полезли делать. В общем после суток разбирательств был сделан пробный запуск wacko Эти умники попутами чтото в результате чего - был прыжок на 380 вольт. Некоторые пострадали от этого...
# 5 | 2012-02-25, 00:36




Ничего страшного не произойдет. Главное, оно же у Вас выше не скачет и это хорошо. А если это так пугает Вас, купите стабилизатор. Только не китайский. Отечественный берите, они как раз под наши сети предназначены.
# 6 | 2012-03-20, 01:39




У меня немного другая проблема: напряжение в среднем 180 В. Некоторые электроприборы отказываются работать.
# 7 | 2012-03-20, 17:04




Да действительно оно ничего страшного не сделает главное чтобы не было выше 250 вольт, так как тогда может техника погореть.
# 8 | 2012-03-20, 18:06




Да в принципе надо воспользоваться стабилизатором электроэнергии поскольку может сгореть электротехника. Но у меня другая проблема напряжение не выше 165 в это хуже.
# 9 | 2012-03-20, 20:09




А про то, что платить за электроэнергию в случае повышенного напряжения будете немного больше, никто не вспомнил biggrin
# 10 | 2012-04-06, 23:04




Вообще-то норма это когда 220-230В, а 240-245 - это уже завышено. Может кто не знает, но всё дело в силовом питающем трансформаторе, который находится в подстанции. На любом трансформаторе есть специальный переключатель напряжения РПН (ну или в современных вместо переключателя предусмотрены специальные перемычки). Так вот РПН служит для регулировки вторичного напряжения, которое как раз и подаётся в дома.
# 11 | 2012-04-10, 00:05




Quote (comienza)
А про то, что платить за электроэнергию в случае повышенного напряжения будете немного больше, никто не вспомнил


Это касается только нагревательных приборов. Техника с импульсными блоками питания не будет расходовать больше.
# 12 | 2012-04-10, 10:04




Покупайте стабилизатор напряжения, на форуме есть соответствующая тема. Он и уровень напряжения нормализует и защита от пониженного и повышенного перепада в стабилизаторе присутствует.
# 13 | 2015-07-04, 07:30




Ничего страшного в этом нет, холодильник будет легче запускаться и лампочки накаливания будут гореть чаще, сильнее греть электрические приборы (чайник, утюг и т.д и т.п.). Есть вариант решения этой проблемы - написание коллективной жалобы в местный РЭС.  Если напряжение реально завышенное, то они переключат РПН в трансформаторе на одну ступень ниже. Но тогда есть вариант того, что напряжение у вас будет меньше 220 В.
# 14 | 2015-07-06, 09:13




Цитата ailyinaaa ()
Ничего страшного в этом нет, холодильник будет легче запускаться и лампочки накаливания будут гореть чаще, сильнее греть электрические приборы (чайник, утюг и т.д и т.п.)

Лампы накаливания и галогенки при повышенном напряжении, действительно, будут чаще гореть. А вот "легкость" запуска холодильника ничуть не изменится. :-)
# 15 | 2015-07-06, 10:05



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Напряжение в сети все время выше 220
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vitret54 vitret54
Виктор Третьяков
Сообщений: 0
msv1978 msv1978
Сергій Мостепан
Сообщений: 0
alperederko alperederko
Alexandr
Сообщений: 0
onregeda onregeda
Ольга Регеда
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 765