Перевести амперы в киловаты
ккккрууДата: Четверг, 11.08.2011, 20:01 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые форумчане, подскажите как переводить амперы в киловаты, к примеру если у меня на 25А автомат, сколько он сможет держать нагрузки?
 
elektroДата: Четверг, 11.08.2011, 20:12 | Сообщение # 2
Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (ккккруу)
Уважаемые форумчане, подскажите как переводить амперы в киловаты, к примеру если у меня на 25А автомат, сколько он сможет держать нагрузки?


Переводиться по формуле:

P=UIcosφ

Т.е. для 25А автомата будет:

P= 220B*25A*1=5500 Вт Чтобы перевести в кВт 5500/1000=5,5 кВт

Т.е. для 25 амперного автомата можно дать нагрузку в 5,5 киловат.
 
студентДата: Среда, 23.11.2011, 22:26 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Смотря какая цепь переменного тока:

при трехфазной цепи переводиться по формуле: S=√3 IU где S-полная мощность, В.А.

 
djoniДата: Пятница, 17.02.2012, 23:48 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
дано: t = 24 часа * 30 дней, I = 112 ампер, U = 220 вольтт 50 герц, P = ? .

Электрический прибор - трансформатор работает 24 часа в сутки * 30 дней, обеспечивает 40 потребителей. Мощность трансформатора = 112 ампер, нужно перевести амперы в киловатты (т.к. оплата за кВт/часы) и узнать рекомендованое потребление кВт в 30 дней каждым потребителем. Нужно найти P, ( возможно по формуле P = IU -не уверен ), P - перевести в киловатты. Найденое P, за период 30 дней разделить на 40 единиц.

Частный сектор, поставщик переменного тока РЭС. На трансформаторе стоит 100 амперный счётчик + 100 амперный пакетник, напряжение 3 фазы - 220 вольт 50 герц. После замеров по трём фазам выведена суммарная загрузка главного трёхфазного 100 амперного пакетника на трансформаторе = 112 ампер. Увеличена нагрузка в зимнее время, связанная с отоплением электрокотлами - часто выбивает пакетник на трансформаторе, а из дома в два часа ночи не каждый захочет выходить чтобы включить рубильник. Решили рассчитать рекомендованое потребление электроэнергии, каждого электропользователя:
1) "_- как это сделать?"
2) " _ - нужно перевести амперы в киловатты".
Искал в иннете при переводе ампер в киловатты, для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8 Может быть знающие форумчане подскажут решение перевода ампер в киловатты или поправочный коэффициент для трёхфазного электротрансформатора переменоого тока.
 
elektroДата: Суббота, 18.02.2012, 07:40 | Сообщение # 5
Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (djoni)
дано: t = 24 часа * 30 дней, I = 112 ампер, U = 220 вольтт 50 герц, P = ? .

Электрический прибор - трансформатор работает 24 часа в сутки * 30 дней, обеспечивает 40 потребителей. Мощность трансформатора = 112 ампер, нужно перевести амперы в киловатты (т.к. оплата за кВт/часы) и узнать рекомендованое потребление кВт в 30 дней каждым потребителем. Нужно найти P, ( возможно по формуле P = IU -не уверен ), P - перевести в киловатты. Найденое P, за период 30 дней разделить на 40 единиц.

Частный сектор, поставщик переменного тока РЭС. На трансформаторе стоит 100 амперный счётчик + 100 амперный пакетник, напряжение 3 фазы - 220 вольт 50 герц. После замеров по трём фазам выведена суммарная загрузка главного трёхфазного 100 амперного пакетника на трансформаторе = 112 ампер. Увеличена нагрузка в зимнее время, связанная с отоплением электрокотлами - часто выбивает пакетник на трансформаторе, а из дома в два часа ночи не каждый захочет выходить чтобы включить рубильник. Решили рассчитать рекомендованое потребление электроэнергии, каждого электропользователя:
1) "_- как это сделать?"
2) " _ - нужно перевести амперы в киловатты".
Искал в иннете при переводе ампер в киловатты, для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8 Может быть знающие форумчане подскажут решение перевода ампер в киловатты или поправочный коэффициент для трёхфазного электротрансформатора переменоого тока.

У вас может выбивать автомат из-за перекоса нагрузок по фазам, 112 А ничего не говорит, нужны нагрузки общие по каждой фазе, тогда будет яснее картина...
 
la-masterДата: Суббота, 03.03.2012, 11:22 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Награды: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Если надо посчитать быстро, а под рукой нет калькулятора, то можно использовать "дедовский" способ. Для однофазной сети - ток равен пяти мощностям, для трьохфазной - двох. Расчет приблизительный, более точный здесь
 
ккккккккккккДата: Вторник, 06.03.2012, 12:20 | Сообщение # 7
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Награды: 0
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote
Мощность трансформатора = 112 ампер, нужно перевести амперы в киловатты


При равномерной нагрузке фаз:

Р= 3*Uф*Iф*cosφ = √3* Iл*Uл*cosφф

Quote
узнать рекомендованое потребление кВт в 30 дней каждым потребителем.


при расчетах нужно учитывать чтобы тр-рот не был перегружен!
Как правило коэфициент загрузки тр-ра принимают 0.7

Сообщение отредактировал кккккккккккк - Вторник, 06.03.2012, 12:20
 
JuginДата: Пятница, 16.03.2012, 17:03 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Ребята,вы откуда пришли в энергетику?
Значит,так :
1. Однофазная нагрузка :
I = 4,5 * Р (где Р-мощность нагрузки) [ в амперах].
2. Трёхфазная активная нагрузка (лампы,нагреватели и пр.) :
I = 1,5 * Р
3. Трёхфазная реактивная нагрузка(асинхронные двигатели и др.) :
I = 2 * Р

Всё!

(Трудно на Украине с подгодовкой кадров.)
 
MultikiДата: Понедельник, 19.03.2012, 11:27 | Сообщение # 9
Стажёр
Группа: Модераторы
Сообщений: 28
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Jugin, объясните мне пожалуйста, как вы получили эти коэффициенты?
 
hakerДата: Вторник, 20.03.2012, 18:14 | Сообщение # 10
Стажёр
Группа: Проверенные
Сообщений: 26
Награды: 0
Репутация: 0
Статус: Offline
Могут быть перенагрузки превышающие результаты приведены в формуле в результате неправильного функционирования автомата? А то что-то сомневаюсь в некоторых случаях.
 
Форум энергетиков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Перевести амперы в киловаты
Страница 1 из 11
Поиск:

Статистика Форума
Последние обновленные темы Самые популярные темы Самые активные Новые участники

Как травить печатные платы?

(2)

Чем рисовать дорожки?

(2)

Рабочий стол

(2)

Гетинакс или текстолит?

(2)

Как отмотать электросчетчик трансформатором

(13)

Правильное подключение

(8)

Что за приборы для экономии электричества?

(5)

Статическое электричество

(4)

Сварочный аппарат

(3)

Провод для электро отопления!

(6)

Анекдоты про электриков и на электрическую тематику.

(78)

Google +

(58)

Новая литература на сайте

(49)

Группа допуска 2 до 1000 В

(30)

Группа допуска 3 до и выше 1000 В

(28)

Ввод в дом

(26)

Инфракрасные панельные обогреватели

(23)

Лапмочки для освітлення сходових клітин

(22)

Кабель/провод какой марки используете для электропроводки?

(20)

Вводы 35кВ

(19)

elektro

(467)

lviv1313

(182)

petlyura

(171)

Black_Dragon_

(128)

abcd-1953

(54)

Goshia

(52)

Mozya

(49)

yuragrin

(48)

energetik

(47)

alex77789

(45)

Konst

(18.05.2012)

sofia-morozova707

(18.05.2012)

protanic

(17.05.2012)

Alexey

(16.05.2012)

MARY

(15.05.2012)

Deniliru

(15.05.2012)

Yartur

(15.05.2012)

Barkas99

(14.05.2012)

mavrik2904

(14.05.2012)

Dels

(14.05.2012)

Яндекс.Метрика
© 2011-2012 При перепечатке и цитировании активная гиперссылка на сайт обязательна.                                                                  Создать сайт бесплатно