Что купить для моторчика????

Есть камин. От него по всему дому через газовый котел идет труба с радиаторами в каждой комнате. Так как у меня 3 этажа надо чтото чтобы помогало церкулировать воде по всей системе не давая перегреватся им. Поставили моторчик который питается от 320В. Но так как свет начали отключать часто я вынужден гасить пламя в камине водой. Иначе трубы нагреются до 100 возле камина. Моторчик же не работает( Есть ли в продаже Аккамулятор или чтото типа того на случай если свет отключат, то моторчик чтобы оставался включенным еще несколько часов!????????
# 1 | 2016-01-17, 20:47




Цитата djstasjuk ()
320В
Странное питание. Нужно знать мощность Вашего моторчика.
# 2 | 2016-01-18, 10:18




Цитата val9 ()
320ВСтранное питание. Нужно знать мощность Вашего моторчика.

Очевидно, тут ошибка и напряжение питания составляет 220 вольт.

А насчет "что купить" - самый "долгоиграющий" вариант автомобильный аккумулятор плюс инвертор.
# 3 | 2016-01-18, 13:44




Может это его мощность. Зачем трехфазный мотор для циркуляции воды. Правильно сказал lviv1313 в таком случае поможет АБ + инвертор. Или переделывать систему с естественной циркуляцией.
# 4 | 2016-01-18, 17:38




Аккумулятор не справиться с долгой нагрузкой. Желательно ставить сразу два или три аккумулятора. Так отопление больше протянет автономно.
# 5 | 2016-01-18, 18:19 Сообщение отредактировал Misha - Понедельник, 2016-01-18, 18:20




Итак ответ всем пмтание от 220. Извините за ошибку((( на моторчике написано ~230V 50Hz.
# 6 | 2016-01-18, 20:45




lviv1313, хорошо. Аккумуляторы есть и авто и от скутера 12 + 18 вольт. Но что такое инвертор и где его взять?
# 7 | 2016-01-18, 20:47




Misha, 2 или 3???? Но как? Их паралельно соединить чтоли?
# 8 | 2016-01-18, 20:50




Цитата djstasjuk ()
~230V 50Hz.
Это напряжение и частота питающей сети, необходимо знать мощность, обозначение W или  kW.
Аккумуляторы параллельно соединять не рекомендуется, поэтому и смысла в 2 или 3 аккумуляторах нет никакого. Если придется работать продолжительное время, то лучше устанвить аккумулятор большей емкости. Время автономной работы будет определяться мощностью моторчика - циркуляционного насоса по "вченому", емкостью питающего аккумулятора и КПД инвертора. Инвертор - устройство для преобразования постоянного напряжения аккумулятора в напряжение переменного тока 220В. Советую посмотреть тему "Из Крыма", там обсуждалась похожая проблема.
# 9 | 2016-01-19, 10:58




Добавьте в комплект к аккумулятору небольшую электростанцию. И ваша проблема будет решена. А чо за камин такой у вас? Киньте фото. Он чо дровами топится? И схему выложите разводки труб.
# 10 | 2016-01-19, 21:40 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2016-01-19, 21:41




Что-то у меня в голове не состыковалось: труба идет через газовый котел, да еще и через камин? И что, камин может отопить три этажа? А топливо в него руками подается?
Цитата maslenok ()
А чо за камин такой у вас?
Присоединяюсь к вопросу.
Для оценки возможности использования аккумулятора или для определения его емкости нужен ответ еще на один вопрос: за какое время прогорят дрова в камине. То есть, сколько моторчик должен отработать на аккумуляторе, хватит ли емкости.
# 11 | 2016-01-19, 23:27




Камин, как камин. У меня за задней стенкой камина предусмотрены воздушные каналы - снизу подсасывается холодный воздух, нагревается об заднюю стенку топки камина и через верхние каналы выходит в комнату. Можно предусмотреть систему каналов - воздуховодов для смежных комнат. 
В данном же случае в топку вмонтирована труба системы отопления и если бы существовала старая система отопления с необходимыми сечениями труб и уклонами - система работала бы сама, как в старых котлах - нагретая вода поднималась вверх по трубам и дальше самотеком по системе отопления, правда это малоэффективная система, поэтому установлен циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию воды в системе. Если задача - дать прогореть полностью дровам и не заливать их в случае отключения электроенергии, то хватит обычного бесперебойника с дополнительным аккумулятором. Если предположим мощность насоса 100 Вт, кпд бесперебойника 0,5 и доп. аккумулятор 60 Ач получим 60Ач/(100Вт/220В)*0,5= 66 ч , т.е. можно подумать и об аккумуляторе меньшей емкости.
# 12 | 2016-01-20, 12:25




Тоже интересно фото камина глянуть
# 13 | 2016-01-22, 15:42




Цитата valeriyrazumovsky ()
Если предположим мощность насоса 100 Вт, кпд бесперебойника 0,5 и доп. аккумулятор 60 Ач получим 60Ач/(100Вт/220В)*0,5= 66 ч , т.е. можно подумать и об аккумуляторе меньшей емкости.
Такое условие подходит, если вы выдавите из вашего АБ все напряжение и он сядет в глухой "0", что крайне не желательно для его пластин. В реальности это время намного меньше и будет составлять не больше 3-5 часов. Также учтите пусковой ток.
# 14 | 2016-01-25, 22:11




Цитата ailyinaaa ()
Такое условие подходит, если вы выдавите из вашего АБ все напряжение и он сядет в глухой "0"
В корне неправильное суждение. Емкость аккумулятора 60 Ач предполагает, грубо говоря, работу на нагрузку 60 А в течение часа или 6 А в течение 10 ч без выхода АБ из строя, т.е. без разряда до нуля. 
Цитата ailyinaaa ()
Также учтите пусковой ток.
Какой пусковой ток у циркуляционного насоса мощностью 100 Вт ? smile
# 15 | 2016-01-26, 12:07



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Что купить для моторчика???? (Нужен акамулятор или ибп или чтото подобное для моторчика)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

elinkamaliy elinkamaliy
Эллина Малий
Сообщений: 0
belkovat belkovat
Татьяна Белькова
Сообщений: 0
eniksm eniksm
Sait Enikeev
Сообщений: 0
alexandrmoz9i alexandrmoz9i
Alex M
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766