Из Крыма

Привет всем!
Живу в Ялте (Крым).
Сейчас у нас проблема с электроэнергией. Работаю за пк, необходимо собрать из аккумуляторов запас энергии на 5 часов работы компьютера (пк ест 900ватт )
Генераторы не подходят.
Вот что думаю сделать:
1. Купить 3 штуки (Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L) АКБ 65 Ач (12 В) Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1265 L. Свинцово-кислотные аккумуляторы серии DTM L (Long Life) отличаются сроком службы до 12 лет во всех видах систем с резервным питанием.

2. Инвентор

3. Зарядка 

Будет такая схема работать?
Как быстро износится батареи ?
Кто знает как улучшить или сделать проще, дайте совет.
# 1 | 2015-12-03, 19:07




65Ач*3=195Ач*220В=42900Ватт/900Ватт=47часов работы вашего ПК при 100% кпд аккумуляторов и инвертора. На практике поделите на 2. Инвертор берите с автоматикой на зарядку аккумуляторов от городской сети и автоматическим переключением на батареи при пропадания напряжения в гор.сети.
# 2 | 2015-12-05, 12:26




Хорош комп - почти киловат.
А есть ли бесперебойник, который выдерживает такой комп. Его можно использовать вместо инвертора подключив дополнительный аккумулятор.
# 3 | 2015-12-07, 10:51




Если по каким-то причинам бензоненератор использовать нельзя, то самым дешевым решением будет несколько автомобильных аккумуляторов инвертор. Зарядка, естественно, тоже нужна.
# 4 | 2015-12-07, 17:09




А еще лучше вообще продать комп и купить ноутбук, ест он от 50 до 100 Ватт. Одного аккумулятора хватит на долго. Даже на адсл модем можно будет подрубить.
# 5 | 2015-12-07, 22:23




Цитата val9 ()
Хорош комп - почти киловат.А есть ли бесперебойник, который выдерживает такой комп. Его можно использовать вместо инвертора подключив дополнительный аккумулятор.
Бесперебойник с дополнительным аккумулятором дольше работать не будет, т. к. он отключается через каждые 5 минут, а писк его будет сильно действовать на нервы.
# 6 | 2015-12-08, 16:02




Цитата Goshia ()
Бесперебойник с дополнительным аккумулятором дольше работать не будет, т. к. он отключается через каждые 5 минут, а писк его будет сильно действовать на нервы.

Противно пищат далеко не все бесперебойники во многих моделях звуковой сигнал можно выключить. Впрочем, кусачки тоже никто не отменял. :-)
# 7 | 2015-12-08, 17:24




Цитата Goshia ()
Бесперебойник с дополнительным аккумулятором дольше работать не будет, т. к. он отключается через каждые 5 минут
Неправда, бесперебойник тянет столько пока не сядет аккумулятор. Аккумулятор в бесперебойнике 12В, плюс параллельно автомобильній на 60 Ач. Я так запускал свой газовый котел с насосом во время отключения электросети - сутки продержался. Другое дело, что есть бесперебойники, которые работают после пропадания сети, но не включаются если изначально нет сети.
# 8 | 2015-12-08, 17:45




Цитата val9 ()
Другое дело, что есть бесперебойники, которые работают после пропадания сети, но не включаются если изначально нет сети.

Действительно, простые бесперебойники не включаются при отсутствии сетевого напряжения. Но приборы подороже (их обычно "обзывают" Smart) лишены этого недостатка.
# 9 | 2015-12-08, 18:08




Такая схема работает нормально. В Луганске при отсутствии летом света пользовался таким способом. Только если у вас несколько АБ, их желательно подключать по отдельности. Так эти батареи имеют разную емкость и конструкцию, разряжаться они будут по разному, в следствии чего заряжать друг друга.
# 10 | 2015-12-09, 22:32




Цитата val9 ()
Неправда, бесперебойник тянет столько пока не сядет аккумулятор. Аккумулятор в бесперебойнике 12В, плюс параллельно автомобильній на 60 Ач. Я так запускал свой газовый котел с насосом во время отключения электросети - сутки продержался. Другое дело, что есть бесперебойники, которые работают после пропадания сети, но не включаются если изначально нет сети.
Когда в городе 2 месяца не было электроэнергии, я заряжал мобильник от двух бесперебойников. Каждого хватало на 5 зарядок, но, выключались они через 5 минут.
# 11 | 2015-12-10, 00:47




Надо учитывать, что бесперебойник в режиме резервного питания сам потребляет, ведь его КПД далеко не 100%. Оставьте его включеным, но без нагрузки и он сам сдохнет через час - два, в зависимости от емкости и качества аккумулятора. Зарядка мобилки потребляет 40 мА и ему все равно, что мобилу заряжать, что в холостую работать. Мой старенький бесперебойник, но с новым аккумулятором держит обычный комп (не киловатник) с монитором порядка 15 - 20 мин, если тупо подключить котел с насосом - порядка 40 мин, если работать в прерывистом режиме (ручное управление) "разогнать" котел до нужной температуры и отключиться (правда отключается циркуляция воды в системе) можно протянуть часа два, подключение внешнего аккумулятора - соответственно больший ресурс.
 ailyinaaa прав - аккумуляторы не стоит подключать параллельно, а по очереди, по мере разряда. Иначе они не столько заряжают, сколько разряжают друг друга и ресурс падает.
# 12 | 2015-12-10, 09:48




Цитата val9 ()
Надо учитывать, что бесперебойник в режиме резервного питания сам потребляет, ведь его КПД далеко не 100%.

Наибольший КПД блок бесперебойного питания развивает при номинальной нагрузке (или при 80 - 90% номинала). При меньших мощностях КПД резко падает.
# 13 | 2015-12-10, 18:14




Цитата lviv1313 ()
Наибольший КПД блок бесперебойного питания развивает при номинальной нагрузке (или при 80 - 90% номинала). При меньших мощностях КПД резко падает.
Что сделать, чтобы бесперебойник не пищал, и не отключался через каждые 5 минут, когда он используется в качестве резервного питания?
# 14 | 2015-12-12, 22:15




Цитата Goshia ()
Что сделать, чтобы бесперебойник не пищал, и не отключался через каждые 5 минут, когда он используется в качестве резервного питания?

Если отключение "писка" не предусмотрено штатно, можно просто разобрать бесперебойник и выпаять "надоедливый" динамик. Это совсем несложно. :-)
# 15 | 2015-12-13, 09:14



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Из Крыма (работа за ПК)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

annaaakst annaaakst
Анна Анна
Сообщений: 0
yaremchevershina yaremchevershina
vershina yaremche
Сообщений: 0
stranger3121 stranger3121
Роман
Сообщений: 0
toshick toshick
Анатолій Онопріенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766