Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » самоход счетчика
самоход счетчика

У меня в квартире два автомата: 1-й -  на розетки и 2-й -  на освещение. При выключенном освещении и отключенных электроприборов из розеток наблюдается самоход счетчика. (Счетчик новый электронный НIК 2102-02), Когда автоматы  отключены,  то и счетчик не работает, постоянное горение красной лампочки, но при включенном автомате освещения при выключенных  лампочках наблюдается мигание красной лампочки счетчика: 10 миганий за 35 секунд. При отключенных электроприборов из розеток отключение и включение автомата  розеток никаких изменений не дают.
# 1 | 2015-10-11, 17:08




Придется полазить по соединительным коробкам. Рассоединять скрутки (или что у Вас там) и проверять, остановился счетчик или нет. И так - до выявления участка сети, который потребляет электроэнергию. Если дом панельный, то не исключен случай с подключением розетки соседей (за стеной) к Вашему счетчику.
Поиск упрощается при наличии измерительного прибора (токовых клещей), которым можно будет померить ток от автомата розеток, а потом по коробкам проследить, куда этот ток утекает.
Не забывайте отключать автомат при работе в коробках!
# 2 | 2015-10-11, 17:29




Значить к вашей проводке подключена какая то нагрузка, скорее всего соседи подключились к вашей розетке. Проверьте все свои розетки и коробки.
# 3 | 2015-10-11, 20:01




djkjlz2612
Какое у вас освещение, подробней ?
# 4 | 2015-10-11, 20:02




В спальне 2-х ламповая люстра, в зале 3-х ламповая люстра с софитом и светодиодам и а также отдельно от другого выключателя 5 софитов, в кухне 5 софитов. освещение сан узла и коридора подключены к автомату розеток. Люстру в зале включаем очень редко
# 5 | 2015-10-12, 12:09




djkjlz2612, большая вероятность что подключено что-то еще... А так же возможна небольшая нагрузка если выключатели освещения с подсветкой... Какие у вас выключатели с подсветкой или без? Не подключены ли у Вас кроме освещения какие-нибудь еще приборы? Может быть полотенцесушитель?
# 6 | 2015-10-12, 18:54




Выключатели с подсветкой в коридоре и сан. узла, но они подключены к автомату розеток. Больше ничего не подключено. Возможно вся проблема в люстре?
# 7 | 2015-10-12, 20:06




На работу счетчика может оказывать влияние дверной звонок, ведь, у него катушка электромагнита постоянно включена, и потребляет немного электроэнергии.
# 8 | 2015-10-14, 23:56




Цитата djkjlz2612 ()
люстра с софитом и светодиодам
Люстра-то не с пультом управления, кстати? Системы управления постоянно находятся в работе и чуток потребляют.
Еще как вариант - лампочки повыворачивать, наблюдая реакцию счетчика.
P.S. Я был невнимателен в предыдущем сообщении, не обратил внимание, что проблема в "свете", а не в розетках. Но метод не меняется - поэтапное отключение потенциальных нагрузок от счетчика до выявления потребляющего ток участка. Сложновато, но эффективно.
# 9 | 2015-10-16, 00:04




А лампы в светильниках все на 220В?
Блоков питания нигде не запрятано?
# 10 | 2015-10-16, 00:23




А какие у вас лампочки стоят в люстрах, случайно не энергосберегающие. Если подключить неправильно выключатель и не разомкнуть фазу, то электроника лампочки будет под напряжением. А если это совместно с выключателями с неоновыми лампочками, то все понятно. Выкрутите лампочки и самоход пропадет.
# 11 | 2015-10-23, 20:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » самоход счетчика
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766