Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Установка 3-х фазного счетчика (Нужно установить 3-х фазный счетчик на вводный кабель)
Установка 3-х фазного счетчика

Здравствуйте. Нужно установить 3-х фазный счетчик на вводный кабель сечением 70 мм 2 (алюминий). Естественно в счетчик такое сечение не вставить. Каким образом правильно подключить?  Заранее спасибо.
# 1 | 2015-04-26, 16:35




Установить перед счетчиком клеммник на соответствующее сечение. На него подключить кабель, дальше - проводами меньшего сечения. Предусмотреть какую-нибудь крышку, закрывающую клеммник так, чтобы ее можно было опломбировать. Можно для этого использовать щиток, в котором отсек вводного автомата закрывается крышкой и пломбируется, в этом отсеке расположить клеммник.
# 2 | 2015-04-26, 22:37




Цитата doc_kk ()
Здравствуйте. Нужно установить 3-х фазный счетчик на вводный кабель сечением 70 мм 2 (алюминий). Естественно в счетчик такое сечение не вставить. Каким образом правильно подключить? Заранее спасибо.
Недостаточно данных.
Тип счетчика (или озвучьте ток и напряжение счетчика). Если выбран кабель с ал. жилами 70 кв.мм (не указан способ прокладки и тип изоляции), то, например, кабель АВВГ 3х70+1х50 проложенный открыто выдерживает ток 210 А, а максимальный ток счетчика прямого включения, который встречался в магазинах - 120 А. Поскольку нагрузка на Ваш кабель есть/будет больше 120 А, то без трансформаторов тока Вам не обойтись (возможно и трансформаторов напряжения - информацию то Вы не предоставили для более конкретных советов).
# 3 | 2015-04-27, 19:34




Если счетчик для коммерческого учета, то лучше всего поставить перед счетчиком автоматический выключатель корпусного типа EasyPact, ВА88 и пр. с удлинительными пластинами и плобировочным комплектом в отдельном щитке, которые вам запломбируют. А от него вы выполните отвод к счетчику таким сечением провода, которое "влезет" на клеммы.

Если же счетчик предназначен для внутреннего учета, то поставьте 4 клеммы типа VSU 95. Рекомендую перед счетчиком все таки поставить или разъединитель или автомат.
# 4 | 2015-04-28, 13:06




Однозначно нужны трансформаторы тока. Как их подключать - схема должна быть или на клеммной крышке, или в инструкции. Если подключать через клемник (уменьшая сечение), позаботьтесь о том, чтобы этот клемник был в каком-то коробке, чтобы РЭС смог опломбировать. И опять же, какие вводные автоматы? Если токи будут в соответствии с номинальным током кабеля, прямое подключение нельзя делать.
# 5 | 2016-04-14, 15:48




Цитата manager_ghs ()
Возможно что их стиралка повлияла на нашу проводку?
Если она не подключена через Ваш счетчик - однозначно нет. Но даже в случае такого подключения счетчик сгореть не должен. Чем он у Вас, кстати, защищен? Каким автоматическим выключателем? Почему он не сработал? Чтобы задымить, счетчику нужен хороший ток, сопоставимый с током короткого замыкания, но Вы бы его почуяли - свет стал бы тусклее.
Надо точно определить, что горело. Если счетчик - менять его однозначно. И искать причину, а то и новый сгорит.
# 6 | 2016-05-25, 01:21




Цитата manager_ghs ()
в кухне холодильник (1500Вт)
Это как то настораживает, может вы ошибаетесь ? При такой мощности при пуске проходит серьезный ток как для квартиры.
А по сути, зачастую дымит не счетчик а провод возле клемника счетчика от плохого контакта. Я бы вызвал со "сбыта" что бы проверили и работу счетчика и клемник.
Подключение ваших соседей на этот счетчик, мало вероятно, как и их влияние на него.
# 7 | 2016-05-25, 07:27 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2016-05-25, 07:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Установка 3-х фазного счетчика (Нужно установить 3-х фазный счетчик на вводный кабель)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766