[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Замена выключателей и проблема с УЗО.
Замена выключателей и проблема с УЗО.

Такая проблема - заменили выключатели старого типа на новые и стало срабатывать УЗО. Несколько раз проверяли качество монтажа, исключали УЗО - всё работает, вводной автомат не выбивает. Что делать?
# 1 | 2015-03-31, 08:30




Цитата BigSerg ()
заменили выключатели старого типа на новые и стало срабатывать УЗО.

Непонятно, какие именно выключатели вы называете "старого и нового типа". Можно уточнить этот вопрос?
p.s. Я бы проверил качество самих включателей. :-)
# 2 | 2015-03-31, 11:17




Старая и изношенная проводка, это тоже частая причина срабатывания УЗО. Не поверите, но я видел прецеденты его срабатывания даже тогда, когда не было нагрузки. Проводка была в хлам.
# 3 | 2015-03-31, 12:44




Цитата BigSerg ()
Что делать?
Искать место утечки, которая приводит к срабатыванию УЗО. Разделять электропроводку на участки, подключать их по одному к питающей сети до тех пор, пока не начнет срабатывать УЗО. Другого варианта нет. Если он есть, то информации для раздумий маловато: какие выключатели меняли, какие установили, схема распределительного щитка, при включении каких выключателей УЗО срабатывает, при включении каких - нет.
# 4 | 2015-03-31, 21:09




Проводка старая алюминиевая, разделять по секциям получится только раскручивая скрутки в коробках. Выключатели советского производства, работали без проблем, но были накладными и устрашающего внешнего вида. Новые выключатели такие, как на рисунке.
А может УЗО срабатывать от лампочек-неонок в выключателях?
Прикрепления
0006466.jpg(5.5 Kb)
# 5 | 2015-04-01, 10:51




Цитата BigSerg ()
А может УЗО срабатывать от лампочек-неонок в выключателях?

А в чем проблема отсоединить неонку и проверить? По крайней мере, это значительно легче, чем "несколько раз проверять качество монтажа". :-)
# 6 | 2015-04-01, 11:33




Да мне кажется, что неонка тут вообще ни причем. Она то как на УЗО может оказать влияние? Скорее всего дело именно в проводке. Может и совпадение быть. Все было норм, а как поменяли, так и проблемы начались, но не по причине замены.
# 7 | 2015-04-01, 12:44




Вполне нормальные выключатели. Неонка тут вряд ли является причиной срабатывания УЗО, лучше еще раз посмотрите распределительную коробку
# 8 | 2015-04-01, 16:31




Установочные коробки под старыми выключателями, были не металлические ли? Если да и вы их оставили - проверьте место вхождения провода в коробку.
У меня такое было: прихожу к клиенту, ему недавно поменяли розетку - поставили VIKO вместо старой. Вся стена бьётся током - утечка большая. Оказалось - подплавленный провод касался жилой металла коробки.
# 9 | 2016-04-27, 17:51



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Замена выключателей и проблема с УЗО.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766