Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Как вскрыть НАМИ-110. (Вскрытие трансформатора напряжения НАМИ-110.)
Как вскрыть НАМИ-110.

Всем привет. Сегодня потек трансформатор напряжения НАМИ-110. Замучились доливать масло. Заливное отверстие маленькое, а заливать пришлось около битона. Хотели открыть голову у него, чтобы долить ведрами, но чет не поняли, как снять металлический расширитель. Может кто вскрывал трансформаторы напряжения данного типа? Расскажите, как разбирается НАМИ-110?
# 1 | 2015-03-23, 17:54




Самое интересное, пересмотрел весь интернет, нигде не нашел информации или видео по разборке, вскрытию и капремонту НАМИ-110. Мне стало интересно. Данные трансформаторы напряжения эксплуатируются в электросетях уже минимум 8-10 лет. Неужели за этот срок никто не делал капремонт трансформаторов напряжения?
# 2 | 2015-03-25, 00:13




Цитата maslenok ()
нигде не нашел информации или видео по разборке
Ну вот, Вам и карты в руки. Если разберетесь, как он вскрывается, опишите порядок разборки, снимите видео и выложите в интернет. В интернете тоже далеко не все есть, белые пятна периодически попадаются.
А 8-10 лет, по-моему, слишком маленький срок, чтобы начать повсеместно их разбирать и ремонтировать.
# 3 | 2015-03-25, 01:14




Мы пару раз в масло добавляли порошок для закупоривания отверстии в автомобильных радиаторах. Если течь небольшая то можете попробовать. Заливали мы масло в трансформаторы поскромнее.
# 4 | 2015-03-25, 07:21




Засыпать порошок в трансформаторное мало, это я слышу впервые такое. Наверно в это я бы не посоветовал такое делать, так как это
может сказаться на качестве масла, а также этот порошок может быть токопроводящим
и осесть на обмотке.
# 5 | 2015-03-25, 11:17 Сообщение отредактировал ailyinaaa - Среда, 2015-03-25, 11:18




Цитата ailyinaaa ()
Засыпать порошок в трансформаторное мало, это я слышу впервые такое. Наверно в это я бы не посоветовал такое делать, так как этоможет сказаться на качестве масла, а также этот порошок может быть токопроводящим
и осесть на обмотке.
А масло не электропроводящее? Такой порошок очень отлично себя зарекомендовал для устранения мелких протечек, главное чтобы зазоры были не больше 4-5мм.
# 6 | 2015-03-26, 08:44




Разбирать такой еще не приходилось, но мне кажется, голова унего не разбирается. А если у вас получиться это сделать, то нарушиться герметичность.
Какая потеря масла у него, может пока не стоит его трогать.
# 7 | 2015-03-26, 11:31




Масло выходить из клеммника, внизу трансформатора. Жаль фотоаппарата с собой не было, а на рабочем мобильнике фотки жуткие получаются. Но дело не в том, что масло уходило. Эта проблема решается просто.

Дело в другом. В НАМИ-110 заливочное отверстие очень узкое. Двухлитровую бутылку 5 мин заливаешь. А если ушло 20-30 литров, замучаешься доливать. Вот и хотели открыть голову и залить с ведра...
# 8 | 2015-03-27, 20:11




Цитата Misha ()
Мы пару раз в масло добавляли порошок для закупоривания отверстии в автомобильных радиаторах. Если течь небольшая то можете попробовать. Заливали мы масло в трансформаторы поскромнее.
Misha  вот у нас Омик есть, в нем трещина в баке, сочится масло, ваш порошок пойдет??? Им как трещину сверху помазать или прям в ОМик засыпать? И  как много надо порошка. Вы нам расскажите подробней вашу технологию устранения течи масла в трансформаторе. Можно не здесь. Создайте отдельную тему " Устранение течи масла в малогабаритных трансформаторах".
# 9 | 2015-03-27, 23:56




Цитата ailyinaaa ()
Разбирать такой еще не приходилось, но мне кажется, голова унего не разбирается. А если у вас получиться это сделать, то нарушиться герметичность.Какая потеря масла у него, может пока не стоит его трогать.
Устройство головы НАМИ-110 внешне схоже с  ВМК-35. Кто разбирал МВ данного типа, представляет, как она там крепится к фланцу изолятора...
# 10 | 2015-03-28, 00:00






Прилагаю фото трансформатора. Посмотрите у него внизу головы кольцо оно снимается, а под ним расположены болты. Мы их пробовали раскрутить, но не смогли.
# 11 | 2015-03-29, 03:16




А по какой причине не смогли их открутить, они, что простоне хотят выкручиваться, так как заржавели наверно, а вы боитесь им голову
скрутить.  Попробуйте тогда ВД-шкой побрызгать
на резьбу или тем же маслом. Чтобы они лучше крутились.
# 12 | 2015-03-30, 06:35




Нет гайки открутили. А голову снять не смогли. Она почему-то держится и не хочет сниматься. Что-то ее держит...Не поняли что...
А времени разобраться не было.
# 13 | 2015-04-03, 19:57 Сообщение отредактировал maslenok - Пятница, 2015-04-03, 20:02




По идее после того какоткрутили гайки, голова должна сняться. Может просто она сильно прилипла и поэтому
не получается ее снять. Попробуйте забить отвертку в прокладку между головой и
фарфоровым телом. Только после этого прокладку придется выкинуть.
# 14 | 2015-04-05, 10:31




Цитата maslenok ()
Misha вот у нас Омик есть, в нем трещина в баке, сочится масло, ваш порошок пойдет??? Им как трещину сверху помазать или прям в ОМик засыпать? И как много надо порошка. Вы нам расскажите подробней вашу технологию устранения течи масла в трансформаторе. Можно не здесь. Создайте отдельную тему " Устранение течи масла в малогабаритных трансформаторах".
В масло добавляем порошок на 1л 10гр. Масло встряхиваем чтобы порошок размешался. Заливаем через заливное отверстие. Течь проходит примерно через 5-10 минут. Делали несколько раз с разными трансформаторами.
# 15 | 2015-04-05, 10:58



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Как вскрыть НАМИ-110. (Вскрытие трансформатора напряжения НАМИ-110.)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

IIeIIi IIeIIi
Никита
Сообщений: 0
grpolevoj grpolevoj
Игорь Полевой
Сообщений: 0
tykhonenkoaliona tykhonenkoaliona
Алена Тихоненко
Сообщений: 0
romanmikituk romanmikituk
Роман
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766