Монтаж проектора.
|
Возникла халтура в одной из школ. Необходимо повесить и подключить проектор. Проектор VievSonic PJD8633. Вешать буду 1 раз, поэтому возникли сомнения. Думаю от щита проложить ВВГнгLS 3х1,5 на две розетки, 1 - проектор, 2 - ноутбук, в коробе думаю 25х25.
Или стоит проложить 3х2,5 провод? Еще проблема с выбором потолочного кронштейна. Вроде нашел http://www.dns-shop.ru/catalog....iption. Но не знаю, подойдет или нет...Они вроде как универсальные? Кто сталкивался с этим? От менеджеров в магазинах толку 0, а халтуру делать то надо, 15т.р на дороге не валяются.

|
|
Тяните на проектор отдельный провод питания также тянете отдельный провод для подключения к ноутбуку. Кронштейн этот подойдет. Главное чтобы расстояние до полотна было не менее 3 метров.
|
|
Лучше бы взять 3х2.5, все же проектор тянет не слабо. Обратите внимание на кабель подключения к ноутбуку. На нем экономить не стоит - обязательно с экраном.
|
|
Проектор во время работы прилично греется и тянет немало мощности, так что ведите со щита кабель 3х2,5. Кронштейн вроде должен подойти
|
|
# 5 | 2015-02-23, 15:06 Сообщение отредактировал rudcent25 - Понедельник, 2015-02-23, 15:16
|
|
Этот кронштейн универсальныйи подходит практически ко всем моделям проекторов. Только необходимо знать какой монтаж выполнить и как запитать его. Если монтаж потолочный, то лучше короб пустить также по потолку и запитать его таким способом, чтобы провода под ногами детей не мешали. Если монтаж делать на стену, то желательно розеточку рядом смонтировать. Провод конечно 3х 2.5 и розетку к нему двойную и новую желательно.
|
|
Кто нибудь слышал про изготовление проектора из матрицы от ЖК-монитора и лампы ДРИ? Хочу попробовать себе такой сделать, но там нужна хитрая линза, не знаю где взять.
|
|
Цитата Beliar (  ) Или стоит проложить 3х2,5 провод? Вполне достаточно провода сечением полтора квадрата. А вот короба может и не хватить - длинный VGA (HDMI) кабель весьма толстая штука. :-)
|
|
Цитата lviv1313 (  ) Вполне достаточно провода сечением полтора квадрата. А вот короба может и не хватить - длинный VGA (HDMI) кабель весьма толстая штука. :-) Всего хватило. VGA+2 кабеля 1,5 ВВГ, влезли в короб 25х25. Цитата ailyinaaa (  ) Если монтаж потолочный, то лучше короб пустить также по потолку и запитать его таким способом, чтобы провода под ногами детей не мешали. Как вы себе это представляете? Т.е. вешаю проектор к потолку, а кабеля просто вниз на пол, на голову детям что ли? По моему это очевидный факт, что провода в коробе по потолку должны идти.Цитата ailyinaaa (  ) Провод конечно 3х 2.5 и розетку к нему двойную и новую желательно. 1,5мм ВВГ, держит 4 кВ, зачем 2,5? Холодильники, чайники и прочую технику включать там надеюсь не будут.
# 9 | 2015-03-18, 23:13 Сообщение отредактировал Beliar - Среда, 2015-03-18, 23:13
|
|
Цитата Beliar (  ) Всего хватило. VGA+2 кабеля 1,5 ВВГ, влезли в короб 25х25. А вообще, удобнее не связываться с длинным VGA кабелем и прокинуть обычную... "витую пару". Конечно, в этом нужны специальные адаптеры, но владельцы проекторов люди не бедные. :-)
|
|
Цитата lviv1313 (  ) А вообще, удобнее не связываться с длинным VGA кабелем и прокинуть обычную... "витую пару". Конечно, в этом нужны специальные адаптеры, но владельцы проекторов люди не бедные. :-) Приоткрою немного истину, проектор куплен за денюшку из госбюджета, смету заламывали как можно больше на работы. Поэтому материал вышел 4000руб, а в карман положил 11000 где-то+ лишний материал. Выгодно работать с гос.учереждениями нынче. В смете было заложено все, витая пара, 3 розетки, короба (все от Legrand), а на деле - Makel. =))
|
|
Цитата Beliar (  ) Приоткрою немного истину, проектор куплен за денюшку из госбюджета, смету заламывали как можно больше на работы. Поэтому материал вышел 4000руб, а в карман положил 11000 где-то+ лишний материал. Выгодно работать с гос.учереждениями нынче. В смете было заложено все, витая пара, 3 розетки, короба (все от Legrand), а на деле - Makel. =)) К сожалению, в наших краях такая "халява" крайне редка. Дело в том, что как минимум 60% (а то и 80%) бюджетных средств "съедают" откаты. Поэтому приходится экономить...
|
|
Цитата lviv1313 (  ) К сожалению, в наших краях такая "халява" крайне редка. Дело в том, что как минимум 60% (а то и 80%) бюджетных средств "съедают" откаты. Поэтому приходится экономить... Что вы подразумеваете под откатом у электромонтажников? Я частное лицо, и все что мне нужно от гос.учереждения, это чтоб завхоз поставил роспись на смете и передал ее в бухгалтерию. Расчет безналичный. Поэтому монтажник сам уже решает давать откат или нет. Ну с 70т.р. даю 15т.р откат, но сметы меньше 20т.р. вообще не идет речи об откате...
|
|
Цитата Beliar (  ) Что вы подразумеваете под откатом у электромонтажников? Я частное лицо, и все что мне нужно от гос.учереждения, это чтоб завхоз поставил роспись на смете и передал ее в бухгалтерию. Расчет безналичный. А то вы не знаете? :-) Если завхоза не простимулировать, в следующий раз он роспись не поставит.
p.s. Форма расчетов отношения к делу не имеет.
|
|
Цитата lviv1313 (  ) А то вы не знаете? :-) Если завхоза не простимулировать, в следующий раз он роспись не поставит. В том то и дело, что завхоз может быть самым заинтересованным лицом в этом коллективе. И его стимул должен быть самым убедительным, так как он подпись ставит и директора этого заведения, а тот в свою очередь тоже должен быть в курсе всех событий.
|