Система контроля кабельной линии

Здравствуйте! Нужна помощь! Существует трехфазовая линия 380В (ДЭС-автомат-линия-рубильник) длиной 2 км, кабель АББл-3*150+1*50. В летнее время линия обесточена. Нужна система контроля линии на обрыв и на к.з. независимо от того вкючена линия или нет. Что можете предложить??? Интересны как схемы так и существующие (если имеются) приборы.
# 1 | 2015-02-06, 08:48




Цитата gurov_B34 ()
независимо от того вкючена линия или нет
Тут проблема. При включённой линии Вам поможет реле контроля фаз(контроль фаз: наличия и чередования)+ реле утечки(диф. автомат и т.д.). При отключенной линии - как-то затрудняюсь...
# 2 | 2015-02-06, 10:41




Если на обрыв и у вас двух и более жильный кабель то поставьте КЭЛ-Сигнал80, он подает на линию напряжение в 12 вольт и при обрыве на другом конце подаст вам звуковой сигнал. Если же нужен контроль целостности, то нужно ставить датчики вдоль кабеля.
# 3 | 2015-02-06, 13:17




Цитата gurov_B34 ()
В летнее время линия обесточена. Нужна система контроля линии на обрыв и на к.з. независимо от того включена линия или нет.


Периодически ,1 раз в неделю ,заземляете линию со стороны источника и прозвонкой ,лапочка батарейка, проверяете целостность жил,нулевую придется у себя открутить от металлоконструкций.
Затем если все нормально ,садите нулевую жилу на место ,раземляете кабель с другой стороны ,и мегомметром на 1000 В, замеряете изоляцию каждой жилы ,по отношению к другим заземленным.Если изоляция выше 0.5 мОм считайте что линия работоспособна .Нулевую жилу не обязательно замерять ,если она ,не в разрыве.



# 4 | 2015-02-06, 17:52 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-06, 19:49



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Система контроля кабельной линии (Найти метод или устройство контроля линии)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766