Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Холостой ход стабилизатора (Как определить холостой ход стабилизатора)
Холостой ход стабилизатора

Обратил внимание, что при отключенной нагрузке счётчик "мотает" получается ток потребляет только стабилизатор. Как определить потребление холостого ход стабилизатора.
# 1 | 2015-02-04, 19:08




Самый простой способ - измерить ток холостого хода токовыми клещами или амперметром, или ВАФом (лучший вариант). Да еще неплохо бы в паспорт стабилизатора заглянуть, может быть там ток холостого хода указан или что-то похожее.
# 2 | 2015-02-05, 00:24




Инструкции - это , конечно, хорошо. Но очень часто там пишут какие то вымышленные значения. Так что только  измерения и подсчеты. Это будет наиболее точно.
# 3 | 2015-02-05, 10:20




Видел устройство на рынке которое показывала точное потребление того или иного прибора. Назывался ваттметром, стоит сущие копейки. Очень полезная штука.
# 4 | 2015-02-05, 11:17




Обычно производители указывают КПД стабилизаторов. Для наиболее распространенных релейных это примерно 98%. Впрочем, ток "холостого хода" можно измерить и амперметром...
# 5 | 2015-02-05, 11:17




Во-первых, необходимо выяснить какой у вас счетчик, еслидисковый, то конечно у них есть холостой ход и диск может немного вращаться. Любой
электрический прибор на холостом ходу потребляет.
# 6 | 2015-02-05, 18:01




Цитата BigSerg ()
определить потребление холостого ход стабилизатора.
- Стабилизаторы потребляют реактивную мощность, обусловленнуюподмагничиванием сердечников АТРПН. Вследствие этого величина тока
холостого хода должна быть от 20 до 25% значения номинального тока;
# 7 | 2015-02-06, 01:05




В паспорте ничего не пишут о потреблении на холостом ходу. 
Цитата rudcent25 ()
величина тока холостого хода должна быть от 20 до 25% значения номинального тока
Неужели так много? Значит, если посчитать, то стабилизатор на 10 КВА потребляет 2КВт ???
# 8 | 2015-02-06, 10:50




Цитата rudcent25 ()
- Стабилизаторы потребляют реактивную мощность, обусловленнуюподмагничиванием сердечников АТРПН. Вследствие этого величина тока холостого хода должна быть от 20 до 25% значения номинального тока;

У тиристорных (семисторных) стабилизаторов нет никаких сердечников АТРПН, тем не менее, их КПД весьма далек от 100 %

p.s. 25% от номинального тока -слишком много для любого типа стабилизатора.
# 9 | 2015-02-06, 11:47




Возьмите в руки клещи или амперметр и все сразу станет на свои места.... smile



P/S

1.
Электронный стабилизатор.


2.
Релейный стабилизатор (4-5.5 кВт)
Собственное потребление электроэнергии на холостом ходу 10-20 Вт.
# 10 | 2015-02-06, 17:20 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-06, 17:40



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Холостой ход стабилизатора (Как определить холостой ход стабилизатора)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

olgakonovalova0309 olgakonovalova0309
Ольга Коновалова
Сообщений: 0
igorperevoznik1 igorperevoznik1
Игорь Перевозник
Сообщений: 0
ckcin2 ckcin2
Vladimir Filchenko
Сообщений: 0
lackypapa lackypapa
Игорь Дидык
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766