Насколько надёжно и удобно пользоваться частоным преобразователем, который преобразовывает 1-нофазное напряжение в 3-хфазное. на какую максимальную мощность бывают такие ЧП?
|
Я в своей практике эксплуатировал частотные преобразователи 380/220 и 380В, были и так называемые УПП (6кВ). Могу сказать, что вещь удобная хотя и дорогая, требует бережной эксплуатации- боятся пыли, грязи и влажности. Если устанавливать в закрытом коробе или ящике предусмотрите объём для циркуляции воздуха (обдув- охлаждение). В инструкции по эксплуатации тоже много полезного. Встречал частотные преобразователи 220/380 на 55 кВт, возможно есть и мощнее, но тут всё упирается в технико- экономические показатели (стоимость ЧП, сечение КЛ и т.д.), так же для мощных ЧП необходимо предусмотреть фильтра высших гармоник (ЧП очень плохо влияют на сеть).
|
Про негативное влияние на сеть знаю не по наслышке. Кроме того, при работе ЧП создаются достаточно мощные наводки на близлежащие кабеля, не помогает даже использование экранированных кабелей.
|
Уже 5 лет обслуживаю машину непрерывного литья. Там все механизмы запитаны через частотники. Самый большой питает 4 двиг. по 4,8 кВт в параллель. За пять лет из 53 частотников ни один не вышел из строя.
|
В принципе часто встречал частотники на больших производствах и общался с обслуживающим персоналом и сделал вывод, что эти аппараты работают довольно долго, если соблюдать все правила эксплуатации.
|
Основные критерии для долгой и бесперебойной работы - не выходить за температурные приделы указанные в паспорте и бороться с запыленностью. Т.е. хорошенько продумать систему кондиционирования помещения.
|