Возникла такая ситуация: в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
А Ваша ВЛ выполнена целиковым СИПом, или в каких-нибудь местах на нем есть соединения? Если есть, то дело в них. И еще: какую динамику имеет изменение перекоса при движении вдоль линии - меняется постепенно или резко, в этом доме нормально, а в следующем - уже все плохо?
Richa3273, для начала необходимо сделать замер нагрузов на разных участках ВЛИ-0,4 кВ. В начале линии, на отпайках, в середине линии. Так же необходимо проверить достаточно ли повторных заземлений нулевого провода по все ВЛИ.
Проведите расчет потери напряжения, учитывая сечени, длину линии. Может случиться, что длина ВЛ слишком велика. В перспективе появится нагрузка от 20 дополнительных домов, придется ставить новую подстанцию.
В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
Две фазы у вас явно загружены больше,не равномерно распределена нагрузка на фазы,можно попробовать перекинуть несколько домов на недогруженную фазу. А вообще как писали выше ,мало информации....