Плавкие предохранители.

Возник такой вопрос, как подключить плавкие предохранители? На какой провод ставить на фазный или на оба(фаза,ноль)?
# 1 | 2014-11-05, 22:55




Как правило, плавкие предохранители устанавливаются на фазу, но, даже, если их поставлено два. Один на фазу, а другой на ноль, то, сгорает обычно тот, который находится на фазе.
# 2 | 2014-11-05, 23:53 Сообщение отредактировал Goshia - Среда, 2014-11-05, 23:54




Пока он успеет сгореть электроника обычно уже выходит из строя. Предохранитель нужно всегда ставить на фазу.
# 3 | 2014-11-06, 19:16




При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
 (ПУЭ, , п.3.1.17) 
Расцепители же автоматических выключателей допускается устанавливать в нулевых проводниках только в том случае, если при их срабатывании отключатся все проводники (п.3.1.18 того же ПУЭ). То есть, установка двухполюсного автомата в однофазной сети и четырехполюсного в трехфазной - правила разрешают. А вот что касается предохранителей: в нуле сгорит, а в фазе останется - ничего хорошего нет в такой ситуации.
# 4 | 2014-11-06, 22:33



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Плавкие предохранители.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766