Почему не отработала защита

Есть трансформатор 220/12  300Вт, питающий прожектор.
Защита трансформатора осуществляется авоматическим выключателем и устройством
защитного отключения (УЗО), находящиеся в цепи первичной обмотки. Произошло короткое замыкание в цепи вторичной обмотки, защита на первичной
обмотки не отработал (ни автомат, ни УЗО). И только спустя время, когда
трансформатор начал плавится, отрабатывает автомат, интересно почему  не отработало УЗО при утечке тока на вторичной обмотке ?
# 1 | 2014-08-07, 10:40




Цитата Геркон ()
почему не отработало УЗО при утечке тока на вторичной обмотке
из-за гальванической развязки
# 2 | 2014-08-07, 23:00




Вероятнее всего неправильно выбран автоматический выключатель. Его тепловая защита должна быть выставлена на 1,36А.
# 3 | 2014-11-15, 22:25




Цитата Геркон ()
интересно почему  не отработало УЗО при утечке тока на вторичной обмотке ?
А какого-таки характера было короткое замыкание и где? От утечки в цепи вторичной обмотки трансформатор не сгорит. Второй момент: отходящий кабель на прожектор должен быть защищен своим автоматическим выключателем, установленным сразу за трансформатором, он то и должен был сработать. А автомат, защищающий первичную обмотку (тем более, УЗО, оно вообще там лишнее) не почувствует КЗ на Вашем прожекторе (при таком напряжении ток КЗ сильно ограничивает сопротивление кабельной линии).
# 4 | 2014-11-16, 08:30



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Почему не отработала защита
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

valik222m valik222m
Valik Lik
Сообщений: 0
georgmukhin georgmukhin
Игорь Мухин
Сообщений: 0
hoztorg2014 hoztorg2014
Игорь Михайлович
Сообщений: 0
prmyxacc_prmyxacc prmyxacc_prmyxacc
pr-myxa-cc pr-myxa-cc
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766