Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Cпасет ли грозоразрядник от удара молнии?
Cпасет ли грозоразрядник от удара молнии?

Произошел случай возгорания из-за заноса высокого потенциала. Внимание вопрос: возгорание произошло произошло из-за неисправности грозоразрядника в ЛЭП или нужна дополнительная защита от заносов вводных электрических устройств зданий?
# 1 | 2014-07-31, 18:43 Сообщение отредактировал molniezaschitnik - Четверг, 2014-07-31, 18:47




Здравствуйте. Уточните пожалуйста вопрос. Как, что и где загорелось, при каких обстоятельствах. Какое напряжение ЛЭП? Что вы подразумеваете под устройством защиты от заноса высоких потенццилов? В общем случае, исправный разрядник от удара молнии спасет. Кроме весьма редких и мощных прямых ударов молнии.
# 2 | 2014-07-31, 20:07




Во время грозы слышал близкий удар молнии. Через минут 10-15 после удара увидел, что загорелось хранимые в гараже пиломатериалы. Источником пожара стало электрическое вводное устройство, расположенное в гараже. Линия 10/0,38 кВ. Под защитой подразумеваю устройства защиты от импульсных перенапряжений либо заземление.......После удара молнии электроремонтники сказали, что на ЛЭП повреждений не обнаружено. Вот и возникает вопрос: был неисправен грозоразрядник или его защиты для оборудования на 220 В не достаточно?
# 3 | 2014-08-01, 10:30




А как устроен ввод в гараж? Воздушной линией или кабельной? Какое напряжение приходит на вводное устройство. Если ввод выполнен воздушной линией, то при прямом ударе молнии в нее и рядом с ней возможно попадание импульсов перенапряжения в вводное устройство гаража. Особенно, при плохом качестве заземления нулевого провода и разрядников. В этом случае можно сделать свой контур заземления в гараже, а на вводе в гараж установить ограничители перенапряжений. Они наиболее эффективно срезают импульсы перенапряжений.
# 4 | 2014-08-01, 20:21




Грозорозрядник, который устанвливается на вводе, в принципе справляется с защитой потребителя. Но только один раз, а если молния ударит сразу второй тогда от него толку нет, ну хотя, как говорят, молния два раза в одно место не бьет.
# 5 | 2014-08-14, 13:30




в описанном случае грозоразрядника не было на вводе в здание. Был вентильный разрядник на ЛЭП. По оборудованию ЛЭП вопросов как раз и нет, а вот с гаражом............не справилась защита ЛЭП с РУ в гараже
# 6 | 2014-08-20, 13:26



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Cпасет ли грозоразрядник от удара молнии?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766