нужна помощь трансформатор 10/0,4кВ. 630кВ.А.

...
# 16 | 2015-02-10, 19:58 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2015-02-10, 20:00




Какая схема и  группа соединения у транса?
# 17 | 2015-02-10, 19:59 Сообщение отредактировал maslenok - Вторник, 2015-02-10, 19:59




С такими трансформаторами шутки плохи. Лучше всего обратится к документам самого трансформатора. Большой риск получить в сети интернет недостоверную информацию.
# 18 | 2015-02-10, 22:10




Цитата elektro ()
По низкой стороне стоят новые автоматы IEK, я думаю если по низкой было бы К.З., то сработала бы защита.


Случай из жизни ...Разорвало два предохранителя по стороне 6кВ ТСН-400 кВа
Оказатлось при замене движка 250 кВа попутали фазный и нулевой провод в кабеле, до двигателя,автомат на двигатель не сработал ,вводной(новый) на секцию 0.4 кВ тоже не сработал. Ну с двигательным автоматом понятно старый, не прогруженный ,а вот с новым лоханулись, электромагнитной защиты(отсечки) вовсе не было ,была тепловая и та не успела сработать.Понадеялись что новый и не проверили .
Так что причина может быть и по низкой стороне в каком нибудь отходящем кабеле ,проложенном в земле.
# 19 | 2015-02-16, 01:25 Сообщение отредактировал rudcent25 - Понедельник, 2015-02-16, 01:26




Цитата maslenok ()
Да бросьте. Вряд ли причина в этом.....


Возможно короткое по низкой стороне(повреждение,под землей, отходящего кабеля),а вводные не прогружены или вовсе не работает отсечка(только перегруз в работе ).
# 20 | 2015-02-24, 00:24



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » нужна помощь трансформатор 10/0,4кВ. 630кВ.А.
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

donbantrop donbantrop
Виктор Стоенков
Сообщений: 0
shoncvik shoncvik
Виктор Шонц
Сообщений: 0
sanjarabdurahmanovuz sanjarabdurahmanovuz
Санжар Абдурахманов
Сообщений: 0
vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766