[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » нужна помощь трансформатор 10/0,4кВ. 630кВ.А.
нужна помощь трансформатор 10/0,4кВ. 630кВ.А.

При нагрузке Рс.-до 400А трансформатор работает в нормальном режиме, но при повышении нагрузки Рс.-740А через час рабооты разорвало ПК 10кВ./50А. по фазе В и С, вызвали лаболаторию мегернули 300мОм (сказали масло влажновато, но в принципе норма). После повторной нагрузки на трансформатор Рс.-710А. через 1ч.20мин., произошло тоже самое, но только при этом вставили ПК 10кВ./80А. и разорвало ПК по фазе В.
Что может быть?
# 1 | 2011-11-23, 01:14




Нагрузка по 0,4кВ была равномерная? по 710А?
# 2 | 2011-11-23, 08:49




Перекос по нагрузке не значительный около 50А.
# 3 | 2011-11-23, 13:02




Такое могло быть из-за КЗ на оборудовании 0,4кВ, либо все плохо с влажностью трансформаторного масла, но я думаю лаборатория вас бы предупредила...
# 4 | 2011-11-23, 20:55




По низкой стороне стоят новые автоматы IEK, я думаю если по низкой было бы К.З., то сработала бы защита.
Смежные шины окрашены, и визуально электрического воздействия (повреждений) невыявлено,но есть засада, это опорные изоляторы, но их второй раз тоже мегерили (может при нагрузке пробивают?)
А из-за заземления может? Как известно, активная сталь и все прочие детали магнитопровода в трансформаторе заземляются для отвода в землю статических зарядов, появляющихся на этих частях, так как обмотка и металлические части магнитопровода – это, по существу, – обкладки конденсатора. При обрыве заземления могут происходить разряды обмотки или ее отводов на корпус. (или это в мощных трансфарматорах?)

А по поводу масла, был разговор по громкой м/д тамошним начальником и замерщиком такой: "Если они будут включать, то ты отойди".
# 5 | 2011-11-23, 21:53 Сообщение отредактировал студент - Среда, 2011-11-23, 22:05




Quote (студент)
По низкой стороне стоят новые автоматы IEK, я думаю если по низкой было бы К.З., то сработала бы защита.
Смежные шины окрашены, и визуально электрического воздействия (повреждений) невыявлено,но есть засада, это опорные изоляторы, но их второй раз тоже мегерили (может при нагрузке пробивают?)
А из-за заземления может? Как известно, активная сталь и все прочие детали магнитопровода в трансформаторе заземляются для отвода в землю статических зарядов, появляющихся на этих частях, так как обмотка и металлические части магнитопровода – это, по существу, – обкладки конденсатора. При обрыве заземления могут происходить разряды обмотки или ее отводов на корпус. (или это в мощных трансфарматорах?)

А какой номинал вводного автомата 0,4кВ? и если можете напишите номинал автоматов отходящих присоединений...
# 6 | 2011-11-23, 22:00




Вводного автомата нет, стоит разъеденитель с РП.
А по поводу защиты фидеров ситуация такая:
1) 250А.
2) 315А.
3) 315А.
4) 250А.
5) АЕ - 160А.
# 7 | 2011-11-23, 22:12




Оборудование 0,4кВ и сш-0,4кВ можно исключить... Тогда проблема только остается в трансформаторе. У вас есть данные испытания лабораторией?
# 8 | 2011-11-23, 22:26




Это только завтра.
И спасибо за уделенное внимание!

Добавлено (23.11.2011, 20:54)
---------------------------------------------
А вариант по поводу заземления может отпасть?

Добавлено (27.11.2011, 12:48)
---------------------------------------------
Как окозалось данных испытания нет, так на словах.

# 9 | 2011-11-27, 14:48




Прочитав ваши посты выше, можно сделать вывод что проблема 100% в трансформаторе... Его надо испытывать лабораторией. Мегомметр может не показать проблему, уже с таким сталкивался...
# 10 | 2011-11-27, 16:16




Необходим замер омического сопротивления ВВ обмоток ,на разных положениях анцапфы.Возможно плохой контакт в анцапфе ,при увеличении нагрузки ,происходит разрыв контакта ,что приводит к перенапряжению и пробою в слабых местах ,возможно в самом трансформаторе.Еще несколько раз так сработает, масло точно придется чистить.Необходимо вызвать лабораторию и выполнить весь комплекс измерений для трансформатоа ,с выдачей протоколов ,иначе ответственность за поломку транса ляжет на эксплутационников.
# 11 | 2015-02-10, 12:10




Цитата elektro ()
Такое могло быть из-за КЗ на оборудовании 0,4кВ, либо все плохо с влажностью трансформаторного масла, но я думаю лаборатория вас бы предупредила...
Да они походу только изоляцию у транса крутанули...
# 12 | 2015-02-10, 19:40




Цитата студент ()
При нагрузке Рс.-до 400А
Поясните, что  это такое? Нагрузка фазы С на стороне НН?
Цитата студент ()
разорвало ПК 10кВ./50А. по фазе В и С
ПК - это преды по стороне ВН?

Если я вас верно понял у вас сгорели преды на стороне ВН при токе 710 А на фазе С по стороне НН. И после этого вы только крутанули изоляцию и включили транс в работу?

И еще вопрос. Как узнали, при каком токе горели преды,
# 13 | 2015-02-10, 19:47




Цитата rudcent25 ()
еобходим замер омического сопротивления ВВ обмоток ,на разных положениях анцапфы.Возможно плохой контакт в анцапфе ,при увеличении нагрузки ,происходит разрыв контакта ,что приводит к перенапряжению и пробою в слабых местах ,возможно в самом трансформаторе.Еще несколько раз так сработает, масло точно придется чистить.Необходимо вызвать лабораторию и выполнить весь комплекс измерений для трансформатоа ,с выдачей протоколов ,иначе ответственность за поломку транса ляжет на эксплутационников.
Да бросьте. Вряд ли причина в этом. А лаборатории у них походу нет, либо там разъебаи работают, которые не знают, либо не хотят делать свою работу.

Кстати, какой тип трансформатора?
# 14 | 2015-02-10, 19:52




Необходимо не только омичку мерять, желательно и хх проверить и коэффициент. Если все норм, можно и высоким давануть.

Где стоит транс на улице или в закрытом ТП?
# 15 | 2015-02-10, 19:55



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » нужна помощь трансформатор 10/0,4кВ. 630кВ.А.
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

IIeIIi IIeIIi
Никита
Сообщений: 0
grpolevoj grpolevoj
Игорь Полевой
Сообщений: 0
tykhonenkoaliona tykhonenkoaliona
Алена Тихоненко
Сообщений: 0
romanmikituk romanmikituk
Роман
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766