Помогите понять почему автомат не срабатывает?
|
Собран АВР на 2 постоянных ввода!С контакторами и реле времени и реле контроля напряжения,И 2 стабилизаторами 1 на 380 27 киловат,2 на 220, 9киловат!Автоматика стоит после стабилизаторов! Так вот в чём проблема при коротком замыкании автомат на 16А не выбивает!Происходит следующие,Срабатывае реле контроля напряжения через 4 сек включается резерв и автомат не выбивает начинает пригать катушка,за ето время появляется приоритетный ввод и всё начинается по новой! Напряжение сети не стабильное бывает и 150-220 а и ниже! Помогите разобратся первый рас с таким сталкиваюсь?Зарание спабо
|
|
Дайте хоть примерную но все таки схему для понятия где тот автомат и т. п. Да и почему должен выбить какой то автомат, у вас к.з. на линии ?
# 2 | 2014-06-04, 08:12 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2014-06-04, 08:20
|
|
Стоят два сыловых контактора магнитных!Для управления ими стоит на первый,ввод реле контроля напряжения которое подаёт пытание на контактор магнитный 2н.з\2н.в(приоритет первый ввод)когда есть напряжение он замкнут и от него на реле времени подается питание,реле времени через 4 сек включает сыловой контактор магнитный(1)!Когда пропадает приоритетный ввод контактор 2н.з\2н.в переключается(на резерв) с него на второе реле времени которое через 6 сек включает включает сыловой контактор магнитный(2)! вот такая схема случайно произошло короткое замыкание и автомат не выбил начали пригать катушки а провод в свою очередь плавится!
|
|
С АВРами сталкивался и их работу знаю. В любом АВР есть силовая часть и управление. Без графической схемы не понять где было к.з. где поплавились провода и какой автомат должен выбить. Вы просите помощи и не даете информации.
Да, только из догадок, скорей всего к.з. на силовой линии дало просадку напряжения и на это быстрее реагировало реле контроля напряжения чем автомат.
# 4 | 2014-06-04, 11:15 Сообщение отредактировал ViktorB - Среда, 2014-06-04, 11:33
|
|
НЕ выбивают автоматы стоящие после АВР! первый 3 полюсный 32А а заним любой 10-16-25А УЗО не выбиваю происхот то что я писал в начале!
|
|
Какая мысль была установить реле контроля напряженя ? АВР собирала организация или кто то сам ?
|
|
Электрики сами собирали!По схеме фирмы!Реле контроля чтобы установить предел скачков!А что оно может мешать?
|
|
к.з. на силовой линии дало просадку напряжения и на это быстрее отреагировало реле контроля напряжения чем автомат. Реле стоит после стабилизатора ?
|
|
Да!Но на не приоритетном вводе его нет и тогда контактор 2н.з\2н.в начинает пригать
|
|
Вы не ошибаетесь ? Какой смысл установки реле контроля напряжения после стабилизатора да еще и на не приоритетном вводе... Дайте все таки схему, неуже ли так сложно ? Разговор получился бы более предметным.
|
|
то есть оно лишнее в схеме после стабилизора?
|
|
То есть графической схемы не будет ? Попробую обьяснить так но частично это будут догадки: Любой АВР устанавливаеться под конкретные требования и местные условия. В вашем случае наверное проблемой есть понижение напряжения на приоритетном вводе ниже критической и это момент переключения, так зачем контролировать стабилизированное напряжение на не основном вводе. Наверное необходимо смотреть что делаеться со входным напряжением на главном вводе, в приделах тех.возможностей стабилизатора, и только тогда переходить на резерв. С "фирмой" не пробовали пообщаться ?
|