[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » какое максимальное расстояние кабельной прокладке 380В
какое максимальное расстояние кабельной прокладке 380В

На какое максимальное расстояние можно проложить кабель на 380 В ?
# 1 | 2011-06-30, 19:19




Длина кабельной линии рассчитывается по падению напряжения на жилах определенного сечения:
Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006)


Примечания:

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
# 2 | 2011-06-30, 19:38




спасибо за информацию, расчитывал на большею длину...
# 3 | 2011-07-05, 22:15




Высоковольтные кабеля можно проложить на большее расстояние...
# 4 | 2011-07-06, 10:16




Обратите внимание, что таблица ограничивает длину единичного кабеля определенного сечения. Параллельная прокладка повышает ваши возможности. Правда, экономисты требуют рассматривать другие варианты. Например, переход на следующую ступень напряжения.
# 5 | 2015-02-12, 09:56




Цитата mik736 ()
экономисты требуют рассматривать другие варианты
К сожалению, часто происходит так - экономисты не дают денег, а ты должен искать варианты и доказывать свою правоту. Переход на следующую ступень напряжения сейчас весьма не дешёвый вариант.
# 6 | 2015-02-12, 17:01




Цитата BigSerg ()
Переход на следующую ступень напряжения сейчас весьма не дешёвый вариант.

Можно поднять напряжение на трансформаторе,с учетом ,что нет других , коротких отходящих линий .

# 7 | 2015-02-12, 21:30




Я БигСерг всю жизнь проработал в энергетике. Постепенно понял, что вопрос решается, когда существующее напряжение не устраивает производственников. Здесь подключается главный инженер, экономисты отступают. Конечно солидные изменения энергетики надо закладывать в новые производственные проекты.
# 8 | 2015-02-14, 08:36



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » какое максимальное расстояние кабельной прокладке 380В
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766