[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Почему-то выбивает автомат?
Почему-то выбивает автомат?

Возникла такая проблема. Выбивает автомат на кабеле проложенном в земле, питающем уличное освещение. В чём проблема? Попробовал заменить автомат, не помогло. Через 5-10 минут работы уличных светильников снова выбивает. Что порекомендуете сделать в такой ситуации?
# 1 | 2014-01-22, 20:14




И что вам должны ответить? Что-нибудь наугад? Ни вам типа автомата, ни типа кабеля.
Померяйте изоляцию кабеля относительно земли и жил между собою.
Сравните сечение кабеля с номиналом автомата.
Замеряйте в конце концов реальный ток потребления светильников и сравните опять-таки с номиналом автомата.
# 2 | 2014-01-23, 23:58




Цитата Richa ()
Возникла такая проблема. Выбивает автомат на кабеле проложенном в земле, питающем уличное освещение. В чём проблема? Попробовал заменить автомат, не помогло. Через 5-10 минут работы уличных светильников снова выбивает. Что порекомендуете сделать в такой ситуации
Если как следует подумать - автомат выключается не сразу, значит не КЗ. Значит превышения тока относительно номинального тока автомата. Если автомат рассчитан на ток потребителя правильно и есть небольшой запас, так как к примеру разрядные лампы потребляют при розжиге раза в 1,5 - 2 больше энергии, то в этом случаи остается лишь ток утечки на землю (где то пробивает, замыкает на то что имеет большое сопротивление и из за этого ток не достигает тока КЗ и автомат выключается не сразу, замыкать может на воду, сырую землю).
# 3 | 2014-01-30, 20:27




Думаю, причиной того, что отключается автомат, является то, что он рассчитан на ток меньше того, который течет в сети светильников. Отключается же он не сразу, по той причине, что контакты вначале нагреваются, а уже после этого, отключаются.
# 4 | 2014-05-23, 01:15 Сообщение отредактировал Goshia - Пятница, 2014-05-23, 01:15



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Почему-то выбивает автомат?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

andreykravets86 andreykravets86
Дима Чемпион Кравец
Сообщений: 0
savicna1592 savicna1592
Victor Savich
Сообщений: 0
ihorbevza ihorbevza
Игорь Бевза
Сообщений: 0
olegpolubotko2 olegpolubotko2
Oleg Polubotko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766