Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Коэффициент абсорбции (Какой должен быть коэффициент абсорбции?)
Коэффициент абсорбции

При измерении сопротивления изоляции трансформатора 110 на 35 кВ какой должен быть коэффициент абсорбции? Также интересует при какой температуре можно получить достоверные данные по коэффициенту абсорбции? Что делать, если значение абсорбции не входит в установленные нормы?
# 1 | 2013-10-25, 18:24




Для трансформаторов мощностью до 80 MBА и напряжением до 150 кВ измерение выполняют при температурах не ниже + 10°С; для трансформаторов больших мощностей и более высоких напряжений измерения обычно производят при температурах заводских измерений, указанных в паспорте трансформатора, поэтому трансформаторы мощностью 80 MBА и более напряжением 110—750 кВ перед измерением, как правило, нагревают таким образом, чтобы отклонение фактической температуры измерения не отличалось более чем на 5°С от требуемого значения. Измерения при заводской температуре позволяют получить более достоверные результаты.
При отсутствии возможностей прогрева допускается измерения сопротивления изоляции производить при температурах, отличных от заводских, однако температура изоляции при измерении должна быть не ниже 20°С. Достоверность и точность измерений во многом зависят от условий измерения и правильного определения температуры изоляции.
# 2 | 2013-11-04, 01:27



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Общие темы по электрике » Коэффициент абсорбции (Какой должен быть коэффициент абсорбции?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766