1. Чем отличаются сети с ефективно, и резонансо заземленною нейтралью?? 2. Чем отличается механическая блокировка розьеденителей от електромагнитной?? Область их применения?
|
Все сложно, но если в двух словах то нейтрали применяются для разных сетей - резонансная для сетей до 35 кВ, эффективная выше. У резонансной гасится ток КЗ за счет емкостных токов, у эффективной за счет индуктивного сопротивления, там все куда сложнее чем я написал плюсы и минусы есть и у тех и у других.
|
Эффективное заземление нейтрали - режим, при котором заземляются не все нейтрали в сети, а выборочные, согласно расчётов сопротивлений и токов нулевой последовательности. Применяется для уменьшения этих самых токов замыкания на землю. При замыкании на землю в сети с эффективно заземлённой нейтрали, это замыкание является однофазным КЗ. В отличии от сети с глухозаземлённой нейтралью (в которой заземляются нейтрали ВСЕХ трансформаторов и генераторов), токи замыкания на землю значительно меньше. Никакого гашения токов КЗ за счёт "индуктивного сопротивления" не происходит - однофазное КЗ - работа защит на отключение. Сети с резонансно заземленными нейтралями (или компенсированной нейтралью) подразумевает использование в цепи нейтрали дугогасящих реакторов (ДГР). Компенсация ёмкостных токов замыкания на землю происходит за счёт индуктивности ДГР. Применяются они в сетях с кабельными линиями. За счёт уменьшения ёмкостных токов при замыкании на землю, сеть с компенсированной нейтралью может работать до двух часов в режиме замыкания на землю. Как правило, этого времени хватает для определения и отключения повреждённого участка
# 3 | 2013-07-12, 12:22 Сообщение отредактировал Royalgdn - Пятница, 2013-07-12, 12:33
|
Механическая блокировка разъединителей используется для предотвращения ошибочного включения заземляющих ножей при включенном разъединителе и наоборот, включения разъединителя при включённых З/ножах. Реализована она за счёт геометрии привода. Электромагнитная блокировка Предотвращает действия с разъединителями при включённом выключателе, а так же других разъединителей в присоединении. Выполняется посредством блок-контактов. Разблокируются привода разъединителей специальным электромагнитным ключом.
|
В цепях с эффективно заземленной нейтралью напряжение на незакороченных линейных проводниках не превышает 1,4 раза нормального напряжения. Т.е. некоторым образом уменьшается один из главных недостатков изолированной нейтрали: что при возникновении к.з. на одном проводнике на неповрежденных проводниках возникает линейное напряжение вместо фазного, т.е. в 1,7 раза больше.
|