Который раз тщетно бьюсь с проблемой.
Согласно ПУЭ:
Однако, сколько я не видел проектов, все стараются выделить для учета электроэнергии отдельную обмотку трансформатора тока. При этом приходится использовать ТТ, как минимум, с тремя вторичными обмотками: учет (класс 0,5s), измерение (0,5) и защита (10Р).
Ладно там в электроустановках выше 1000В, в различного рода распределительных щитках на учет и измерение ставят разные ТТ, в итоге их получается 6 штук (по 3 на фазу).
Вопрос в следующем: есть ли какие-нибудь особые требования какого-нибудь там Энергосбыта, которые переплевывают требования ПУЭ? Ведь, как известно, ужесточать правила можно. Но никаких нормативных документов на эту тему я до сих пор не нашел.
Согласно ПУЭ:
Цитата
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как
правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными
приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых
цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных
трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса
точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и
обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными
приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых
цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных
трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса
точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и
обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Ладно там в электроустановках выше 1000В, в различного рода распределительных щитках на учет и измерение ставят разные ТТ, в итоге их получается 6 штук (по 3 на фазу).
Вопрос в следующем: есть ли какие-нибудь особые требования какого-нибудь там Энергосбыта, которые переплевывают требования ПУЭ? Ведь, как известно, ужесточать правила можно. Но никаких нормативных документов на эту тему я до сих пор не нашел.
# 1 | 2015-10-05, 18:57